Прокладка трасс в деревянном доме

  • Добрый день,
    Вопрос такой. допускается ли прокладка силовых кабелей до 1 кВ в полиэтиленовых трубах в полностьб деревянном бревенчатом доме, или нужно все в металлорукове?
    Так же меня интересует места ответвлений и соеденений, пластиковыми коробками одобно, а если метеллорукав то железные коробки?
    Вся проводка будет в полу.
    Спасибо.







  • А как в проекте написано - так и укладывай...:smile3:
    Исключительно в металлических трубах и таких же коробках, при этом трубы должны быть заземлены, и сварены в единую сеть, вместе с коробками.
    Металлорукав или пластик - это если ты внешнюю проводку гонишь. А если убираешь с глаз долой, тогда...
    А лучше почитай:
    ГОСТ Р 50571.15-97
    И раздел 2 ПУЭ 7- канализация электроэнергии.
    Там популярно расписано какие провода и каким образом можно прокладывать.:smile3:







  • Странно, но фирма не предлагала вообще металлические трубы и тем более варить их. не понятно для чего тогда производители труб пишут что они для электрики и еще не горят. А у финнов в коттеджах вообще в клееном брусе лежит кабель, сам видел.
  • Из деревянных и других конструкций из горючих материалов ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01
    ОТКРЫТО: В коробах, специальных коробах. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6мм2, не распространяющими горение, без подкладки
    СКРЫТО :В металлических трубах - проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки



  • Фу-ф..., я уж думал опять ошибся...:smile3:
    СКРЫТО :В металлических трубах - проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СКРЫТО :В металлических трубах - проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Так как в проекте написано? На основании чего тебе какая-то фирма чего-то предлагала?
    Трубы для того чтобы энергия КЗ не прожгла их. Металлическая гофра прожигается плазмой КЗ на раз - а у тебя скрытая деревянная полость - у тебя будет гореть, а ты ничего сделать не сможешь. Тоже самое чердачные помещения.
    Сваривать - а как иначе ты металлическую трубу с металлической коробкой надежно соединишь?
    Резиновым уплотнителем? Так нельзя резину наружу выставлять - горит она, родимая, да еще воняет прилично...
    Здесь играет роль все - даже визуальный контроль - вовремя заметить дым, уже пол дела сделано.
    В конце концов - ты для себя делаешь или для того парня?
    "Не горят" и "не поддерживают горение" - очень разные вещи. Не горит асбест, слюда, металл... А вот пластики могут только не поддерживать горение, т.е. при отсутствии открытого пламени, они быстренько самозатухают.
    А то, что некоторые продавцы желаемое выдают за действительность - это чисто на их совести.
    У финнов - а ты не задумывался, что не все так просто может быть? Мало ли какие там соблюдены условия, которых у тебя может и не быть, но ты о них не знаешь?
    Опять же - разные материалы, для разных условий эксплуатации. Не зря же делается гоночная машина, трактор и вездеход... Ведь, если следовать твоей логике - то какая разница, ведь все ездит...:smile3: А еще есть разное климатическое исполнение изделий - для влажных, сухих, еще бог знает каких условий эксплуатации...
    Грамотно сделать электрику - не проще, чем ракету запустить. Менее ресурсоемко, но не проще.
    А как в проекте написано - так и укладывай...:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как в проекте написано - так и укладывай...:smile3:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Там популярно расписано какие провода и каким образом можно прокладывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Там популярно расписано какие провода и каким образом можно прокладывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странно, но фирма не предлагала вообще металлические трубы и тем более варить их. не понятно для чего тогда производители труб пишут что они для электрики и еще не горят. А у финнов в коттеджах вообще в клееном брусе лежит кабель, сам видел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странно, но фирма не предлагала вообще металлические трубы и тем более варить их. не понятно для чего тогда производители труб пишут что они для электрики и еще не горят. А у финнов в коттеджах вообще в клееном брусе лежит кабель, сам видел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...















    :smile3:
  • Вот ты и поинтересуйся - классом горючести проводов и материала где будет прокладываться проводка... Уфиннов свои нормы - может они тот брус так пропитывают, что он уже не относится к горючим материалам. А трубы они тоже используются на разные ситуации- основное их предназначение сделать проводку сменяемой, в горючих постройках упор делается на невзгораемость и безопасность - пробило фазу на мет.трубу - КЗ - выбил автомат - пожар предотвращен...
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
    Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая
    ее локализационную способность
    ┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │ Максимальное сечение жилы провода, мм2 │ Толщина стенки │
    ├─────────────────────────┬──────────────────────────┤ трубы, не менее, │
    │ Алюминий │ Медь │ мм │
    │ │ │ │
    ├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
    │ До 4 │ До 2,5 │ Не нормируется │
    │ │ │ │
    │ 6 │ - │ 2,5 │
    │ │ │ │
    │ 10 │ 4 │ 2,8 │
    │ │ │ │
    │ 16; 25 │ 6; 10 │ 3,2 │
    │ │ │ │
    │ 35; 50 │ 16 │ 3,5 │
    │ │ │ │
    │ 70 │ 25; 35 │ 4,0 │
    └─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘
    т.е. считается что данная толщина стенки трубы выдержит ток КЗ и труба не прогорит за время когда автомат отключит данный участок - вот для этого эти трубы с коробками сваривают в одно целое и заземляют...да возни много - но тем самым ты себя предохраняешь от пожара со стороны проводки - вспомни Кошкин Дом...
    Странно, но фирма не предлагала вообще металлические трубы и тем более варить их. не понятно для чего тогда производители труб пишут что они для электрики и еще не горят. А у финнов в коттеджах вообще в клееном брусе лежит кабель, сам видел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странно, но фирма не предлагала вообще металлические трубы и тем более варить их. не понятно для чего тогда производители труб пишут что они для электрики и еще не горят. А у финнов в коттеджах вообще в клееном брусе лежит кабель, сам видел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


























  • Так, в качестве дополнения, не более:
    0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=SP_31-110-2003&chp=14
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.