Прокладка проводов рядом со стояками

  • Допускается ли по правилам прокладывать открытым способом провода в непосредственной близости (3-5 см) от стояков ГВС и ХВС (пластик) и канализационного стояка (металл) ? Обязательны ли гофры (металл или пластик)?
  • Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
    В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)
    В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости т назначения помещения и оформления интерьера.
    Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
    Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.
    В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна, как правило, применяться скрытая
    электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В этих помещениях не следует применять для прокладки провода с металлическими оболочками,
    использовать для прокладки металлические трубы и рукава.
    349
    В саунах для помещения, содержащего нагреватели, должна использоваться электропроводка с
    допустимой температурой изоляции +170°С.













  • Гмм... Ну и при чем здесь вся эта бодяга про розетки и узо?

    Человек же русским языком, хотя и не совсем полно, спросил о том, каким образом(и можно ли вообще) прокладывать провода открытым способом рядом с инженерными коммуникациями санузла(водоснабжение и канализация)...
    Млин, лишь бы ляпнуть чего...
    Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
    В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
    В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)

    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строи
    тельных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с
    соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода
    и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены
    от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    Гофра - дурной тон. Трубы рулят. Повороты осуществляются при помощи уголков.
    Заполнение трубы кабелем или проводами не более 40% от общего просвета трубы.
    Допускается ли по правилам прокладывать открытым способом провода в непосредственной близости (3-5 см) от стояков ГВС и ХВС (пластик) и канализационного стояка (металл) ? Обязательны ли гофры (металл или пластик)?
    ПУЭ 7
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Допускается ли по правилам прокладывать открытым способом провода в непосредственной близости (3-5 см) от стояков ГВС и ХВС (пластик) и канализационного стояка (металл) ? Обязательны ли гофры (металл или пластик)?
    ПУЭ 7

    Нажмите, чтобы раскрыть...













  • А по какой причине гофра дурной тон?
    Еще хотел спросить-делаю доп. проводку в квартире, горизонтальная проводка пойдет за подвесным потолком, крепить горизонтальные провода буду хомутами к бетонным стенам. Причем пучками как я понимаю нельзя делать - между каждым кабелем расстояние около 3 мм. Надо ли их в гофру, кабель канал или трубы запускать, или в данном случае открытым способом сгодиться?
    А вертикальная проводка из под потолка уходит вниз в штробы в стене. Вертикальные провода в пластиковой гофре (простите за дурной тон).
    Нормально так?


  • Просто по той, что гофра подразумевает перезатягиваемую проводку - а перезатянуть в гофре практически нереально, если не оставил затяжку...
    Металлическая гофра "дырявая", т.е. ее не везде можно использовать, к тому же по локализационной спсобности у нее очень низкий показатель. Про пластик вообще молчу.
    Если в бетоне еще куда ни шло, то по горючке ее уже нельзя(в скрытых полостях).
    А что ты называешь проводами? Марку можно услышать?
    Если это одножильные провода в одинарной изоляции, то только в кабельном канале. Если это многожильные провода в двойной изоляции(изолирована каждая жила и все они покрыты общей оболочкой), то можно и открытым способом непосредственно по бетону.
    Если пучками и рядом нет горючих материалов - можно в пластиковые в гофру или трубу. С учетом того, что заполнение не более 40% общего просвета кабельного канала.
    Мимо стояка лучше идти в трубе(с уклоном, для стока кондесата), чтобы в случае аварии на стояке, вода не попадала на провода. Если труба металлическая, то обязательно ее заземление.
    Да в бетонную штробу по фиг чего класть - пластик даже лучше. Только пластиковая труба все равно удобней - она прямая и ее не колбасит.
    А если скажу, что не нормально - будешь переделывать? :smile3:))
    А по какой причине гофра дурной тон?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А по какой причине гофра дурной тон?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Еще хотел спросить-делаю доп. проводку в квартире, горизонтальная проводка пойдет за подвесным потолком, крепить горизонтальные провода буду хомутами к бетонным стенам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Еще хотел спросить-делаю доп. проводку в квартире, горизонтальная проводка пойдет за подвесным потолком, крепить горизонтальные провода буду хомутами к бетонным стенам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Причем пучками как я понимаю нельзя делать - между каждым кабелем расстояние около 3 мм. Надо ли их в гофру, кабель канал или трубы запускать, или в данном случае открытым способом сгодиться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причем пучками как я понимаю нельзя делать - между каждым кабелем расстояние около 3 мм. Надо ли их в гофру, кабель канал или трубы запускать, или в данном случае открытым способом сгодиться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    А вертикальная проводка из под потолка уходит вниз в штробы в стене. Вертикальные провода в пластиковой гофре (простите за дурной тон).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вертикальная проводка из под потолка уходит вниз в штробы в стене. Вертикальные провода в пластиковой гофре (простите за дурной тон).
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Нормально так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нормально так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Розеточные группы потащу ВВГ 3х2.5, видимо открытым способом хомутами к стене, в штробе кабель будет в гофре пластиковой т.к. перетяжка все равно не предусмотрена. По амперам у меня запас большой для 2.5 квадратов поэтому вот такое решение.Возможности перетянуть не будет, но надеюсь что менять кабель не придется.
    Про освещение пока не знаю чем поведу. Что посоветуете? Наверное отдельными проводами в одинарной изоляции в канале, трубе иль гофре . Понятно что медь 1.5 квадрата будет, а 2 или 3 провода тянуть пока не знаю. Землю - то надо тянуть на светильники?

  • Ну как бы вся проводка должна быть трехжильная... У светильников возможно придется землить арматуру, особенно это касается типовых светильников в санузле, у коих основание обычно металлическое.
    На счет одножильных или многожильных проводов - не знаю, решайте сами.
    Как вам удобней.
    Про освещение пока не знаю чем поведу. Что посоветуете? Наверное отдельными проводами в одинарной изоляции в канале, трубе иль гофре . Понятно что медь 1.5 квадрата будет, а 2 или 3 провода тянуть пока не знаю. Землю - то надо тянуть на светильники?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Про освещение пока не знаю чем поведу. Что посоветуете? Наверное отдельными проводами в одинарной изоляции в канале, трубе иль гофре . Понятно что медь 1.5 квадрата будет, а 2 или 3 провода тянуть пока не знаю. Землю - то надо тянуть на светильники?
    Нажмите, чтобы раскрыть...