Сопротивление между клеммами счетчика?

  • Специалисты, прошу подсказать - нормально ли у индукционного трёхфазного СА4-И678 счётчика наличие сопротивления примерно по 1-му кОм между фазами и нулём; примерно по 2 кОм между фазами? (Есть вероятность что пробили провод в стене при монтаже потолка - поэтому опасаемся его подключать.) Заранее благодарю, люди добрые!
  • Нормально наличие R между 1-2 и 10-11 клеммами,между 4-5 и 10-11 и между7-8 и 10-11. Это цепь катушек напряжения. Замеры между фазами,т.е. клеммами 1-2 и 4-5,4-5 и 6-7,6-7 и 1-2 также покажут сопротивление вдвое больше,т.к. вы замеряете уже две катушки,которые получаются последовательно включенными при замере. Подключайте без сомнений. Пробитый провод ему не повредит.Защита есть на случай КЗ?
  • Благодарю за информацию! Подали напряжение - всё здорово.