Необходима схема взаимодействия генератора, электрического щита и городской линии

  • Необходима схема взаимодействия генератора,электрического щита и городской линии. В случае пропадания электроэнергии с городской линии,автоматы переводяться в ручное управление и запускаеться вручную генератор. При появлении электроэнергии с городской линии генератор автоматически отключаеться.
  • Так если генератор запускается вручную - зачем тогда схема ?
  • Чтобы знать, что сеть появилась, и незачем более жечь дорогое топливо.
  • Дык поставь лампочку сигнальную или звонок.
  • А ты это паять сам будешь?
    Тогда ничего сложного - берешь двухполюсное реле на два положения, обмотку в сеть, и контактор требуемой мощности. Можно еще понатыкать разных релюх в качестве блокировок.
    Нормально-замкнутые контакты замыкают цепь управления генератором, нормально-разомкнутые -на контактор, в цепь сети.
    Третья группа или еще одно реле - блокирует прохождение электричества на обмотку реле "изнутри" твоей сети(от генератора), чтобы реле не подумало, что сеть появилась.
    Работает это так:
    1. В исходном положении, когда нет тока в сети, у тебя замкнута цепь запуска генератора, разомкнута цепь от автомата до реле.
    Идешь и запускаешь генератор.
    2. Когда имеется(появляется) напруга в сети - реле срабатывает, замыкается сетевая цепь на твой автомат ввода, а цепь запуска генератора размыкается.
    Таким образом при наличии внешнего напряжения ты генератор даже не запустишь.
    В качестве основного процессора можно использовать реле напряжения с автоматическим восстановлением. Ну и контактор, естественно.
    Оно автоматически отключит сеть при выходе значения напряжения за установленные пределы. И отрубит генератор после восстановления питания в сети.
    Почему лучше на нем? Просто потому, что оно оценивает стабильность напруги и включает сеть не сразу сразу после появления напряжения на его входе, исключая ложняки и недопуская попадания помех от переходных процессов на оборудование. Естественно так же нужно исключить возможность попадания напруги от генератора на него.














  • Угу, или смс"ку на мобилу :smile3:
    Визуальные и аккустические сигнализаторы не имеют того комфорта и удобства пользования.
    Возьми, к примеру, холодильник - пропала напруга. Пошел запустил генератор.
    Ночь, я сплю - и здесь тебе световая и звуковая иллюминация начинается... А если отъехал куда - чего делать? Генератор же тупой, по словам автора - не имеет автозапуска от аккумулятора и встроенного АВР, он так и сожрет все топливо в то время, когда уже напруга сетевая появилась.
    Дык поставь лампочку сигнальную или звонок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дык поставь лампочку сигнальную или звонок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:




  • зачем при ручном включении гены, автоматическое его отключение?
    кстати нужно учитывать, что во время работы гены, не все приборы будут включены как хочется и нужен будет сигнал, что их так же можно включать
    а если разводка трёхфазная, а гена однофазный, то ещё немного всё усложняется в коммутации
    у меня стоит дверной звонок на случай включения общей сети, включенный через задержку (проадётся такая штуковина "ноотехнологии") т.к. без неё все звонки горят сразу, видать сразу обламывается приличный импульс после включения + стоит амперметр для того, что бы не включить чего-нить лишнего по нагрузке и соотв. вкл. - выкл различные приборы без перегруза гены
    ещё бы присондалить звуковую сигнализацию перегруза, было бы вообще супер







  • Дык и я об этом.... же )))
    ... бац , " пропала напруга " - пошел, запустил генератор (получив смску, ест -венно, среди ночи ... и т.д. "с комфортом" )))
    Так если генератор запускается вручную....)))))))))))))), то.... нафига козе баян?
    Ладно, если вас устраивает комфорт на 50 проц. ( у крутых пацанов гена запускается автоматически при пропадании сети - 100 проц комфорта), то посмотрите как у вас отключается гена - если копочкой на размыкание зажигания (как у крутых пацанов )))), тогда последовательно к ней "мудрую " релюшку на 220 , ну а если тормозить маховик башмаком, тогда - не знаю...)))



  • Да поймите же вы - остановить можно любой генератор, а вот запустить - не все.
    Ну, видимо, у человека есть элементарная станция и он хочет ее заюзать с полным комфортом. Покупка нового видимо невозможна по ряду разных причин. От боязни оставлять дорогущий генератор без присмотра, до обыкновенной нехватки денег или лени...
    Остановить ведро с моторчиком можно элементарной установкой на топливопровод электроклапана.


  • Поставь реле реле ограничения мощности и на исполнительные контакты неприоритетных нагрузок повесь оповещатель. Как только сработает ограничение - тебя известят.
    В чем проблемы?
    ещё бы присондалить звуковую сигнализацию перегруза, было бы вообще супер
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ещё бы присондалить звуковую сигнализацию перегруза, было бы вообще супер
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • да это ясно, но речь о том что полного комфорта никак не получается -среди ночи вырубает свет, в холодильнике тает мороженое , надо впотемках искать спички и бежать в сарай со свечкой и запускать ведро с моторчиком...)))))))))))))) а через 10 минут 220 врубают и зачем , спрашивается, мы бегали в сарай?
    А если заглушить то проще так - пристроить над тарахтелкой электромагнит, появляется 220, срабатывает электромагнит и толкает пудовую гирю на мотор. ))) Заглохнет?
  • А никто о полном комфорте речи и не ведет...
    Задача простая - использовать по максимуму имеющееся оборудование. При минимальных затратах всего и вся.
    А если холодильник вообще сломается - чего с мороженым делать будешь?
    Ты сейчас уже занимаешься чистейшим абсурдом...
    Да, лучше полный автоматический бекап... Но его нет, есть что по-проще... Его и приспосабливаем.
    Это смотря в каком исполнении ведро с моторчиком... А то ведь и гиря расколоться может - не мудрено, упасть с такой высоты...
    да это ясно, но речь о том что полного комфорта никак не получается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    да это ясно, но речь о том что полного комфорта никак не получается
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    -среди ночи вырубает свет, в холодильнике тает мороженое , надо впотемках искать спички и бежать в сарай со свечкой и запускать ведро с моторчиком...)))))))))))))) а через 10 минут 220 врубают и зачем , спрашивается, мы бегали в сарай?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    -среди ночи вырубает свет, в холодильнике тает мороженое , надо впотемках искать спички и бежать в сарай со свечкой и запускать ведро с моторчиком...)))))))))))))) а через 10 минут 220 врубают и зачем , спрашивается, мы бегали в сарай?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    А если заглушить то проще так - пристроить над тарахтелкой электромагнит, появляется 220, срабатывает электромагнит и толкает пудовую гирю на мотор. ))) Заглохнет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если заглушить то проще так - пристроить над тарахтелкой электромагнит, появляется 220, срабатывает электромагнит и толкает пудовую гирю на мотор. ))) Заглохнет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • можно подробнее какое реле, конкретно
    что значит "исполнительные контакты неприоритетных нагрузок"? от генератора (однофазный) подводится питание на общий щиток, потом амперметр, потом уже распределение на три фазы в щитке и далее идёт регулировка отбора мощности автоматами каждой группы (т.е. стиральная машина, водогрей, насос, конвектора и т.д.) соотв. сигнализатор должен работать при превышении тока 25-26А, что соответсвует 6 кВт максимально выдающими геной
    соотв. какое реле и к каким контактам?
    Поставь реле реле ограничения мощности и на исполнительные контакты неприоритетных нагрузок повесь оповещатель. Как только сработает ограничение - тебя известят.
    В чем проблемы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Поставь реле реле ограничения мощности и на исполнительные контакты неприоритетных нагрузок повесь оповещатель. Как только сработает ограничение - тебя известят.
    В чем проблемы?

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Ну типа: scanlights.ru/fif/pdf/pr-613.pdf
    RP-615
    Это силовые контакты устройства управления коммутирующие подачу питания на неприоритетные цепи.


    Будет работать, куда ж он денется...
    Надо только скоммутировать все правильно:smile3:
    А у тебя ввод трехфазный? А какова его мощность?
    В паспорте все будет написано:smile3:))
    можно подробнее какое реле, конкретно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно подробнее какое реле, конкретно
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    что значит "исполнительные контакты неприоритетных нагрузок"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    что значит "исполнительные контакты неприоритетных нагрузок"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    от генератора (однофазный) подводится питание на общий щиток, потом амперметр, потом уже распределение на три фазы в щитке и далее идёт регулировка отбора мощности автоматами каждой группы (т.е. стиральная машина, водогрей, насос, конвектора и т.д.) соотв. сигнализатор должен работать при превышении тока 25-26А, что соответсвует 6 кВт максимально выдающими геной
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    от генератора (однофазный) подводится питание на общий щиток, потом амперметр, потом уже распределение на три фазы в щитке и далее идёт регулировка отбора мощности автоматами каждой группы (т.е. стиральная машина, водогрей, насос, конвектора и т.д.) соотв. сигнализатор должен работать при превышении тока 25-26А, что соответсвует 6 кВт максимально выдающими геной
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:



    соотв. какое реле и к каким контактам?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    соотв. какое реле и к каким контактам?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • ещё раз поясню, мне не нужно автоматическая коммутация, тем более приоритетная цепь, может стать неприоритетной через минуту, например что бы включить скваженный насос, лучше и нужно отключить всё остальное, потом закачав 500 литровый гидропневмобак, отключить насос и пользоваться всем остальным, в какой-то момент нужно отопление в одной комнате, в какй-то в другой, а так же и с водогрейкой и электроплитой
    в общем нужен только звуковой сигнализатор перегруза по току, что бы жена, включив что-нить мощное сообразило, что нужно что-то другое отключить и что бы не пялится после каждого включения на амперметр
    вот данное реле сие сигнализацию сможет сделать
    да, ввод трёхфазный, мощность, скажем так неограниченнная, точнее ограничена только общественным трансом, а он там баальшой, т.е. можно хоть по 100А с фазы снимать не вопрос
    вопрос только в том, что иногда отрубают эл-во, в среднем в год накатывается около 150-200 моточасо, что в общем-то немного, но тем не менее они непрятные
    Будет работать, куда ж он денется...
    Надо только скоммутировать все правильно:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Будет работать, куда ж он денется...
    Надо только скоммутировать все правильно:smile3:

    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    А у тебя ввод трехфазный? А какова его мощность?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А у тебя ввод трехфазный? А какова его мощность?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Тююю, как все запущено...:smile3:)) Не..., всем, естественно, не угодишь, но все же у любой общности есть внутренние правила и привычки...
    Неужели нельзя технику распределить удобно на 6 квт ?
    Вообще описанный тобой алгоритм очень плох с точки зрения правил пользования генератором, да и вообще это просто неудобно.
    Гораздо комфортней, когда на автомате. И не надо бегать и смотреть на амперметр - пользуешься световой или звуковой сигнализацией, и пользуйся дальше. Но все будет происходить на автомате. Т.е. уже невозможна будет работа генератора в нештатном режиме перегрузки на то время, пока пользователь сообразит, что чего-то надо выключить.

    Может - в цепь неприоритетной нагрузки ставишь обмотку реле, с одной парой нормально-замкнутых контактов(это когда обмотка обесточена).
    Когда наступит перегрузка, с обмотки реле снимется напруга, контакты реле замкнуться и подадут напряжение на извещатель. Питание на извещатель, естественно, подается с генератора.
    Основной канал, упомянутого реле, подключается проводом в 4 квадрата меди, т.е. максимальный ток через основную(приоритетную) цепь возможен до 40А.

    Ну или применить вот такой вот законченый девайс - именно сигнализатор:
    electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=356
    И как раз на твои 6 квт. :smile3:
    Выбирай. Но, имхо, реле ограничения удобней.
    А то, что ты описал - это называется ХАОС :smile3:))
    Вот ведь халява... А здесь уламываешь чтобы разрешили вводник на одной фазе поставить не 16А, а 25 - сварка требует...
    ещё раз поясню, мне не нужно автоматическая коммутация, тем более приоритетная цепь, может стать неприоритетной через минуту, например что бы включить скваженный насос, лучше и нужно отключить всё остальное, потом закачав 500 литровый гидропневмобак, отключить насос и пользоваться всем остальным, в какой-то момент нужно отопление в одной комнате, в какй-то в другой, а так же и с водогрейкой и электроплитой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ещё раз поясню, мне не нужно автоматическая коммутация, тем более приоритетная цепь, может стать неприоритетной через минуту, например что бы включить скваженный насос, лучше и нужно отключить всё остальное, потом закачав 500 литровый гидропневмобак, отключить насос и пользоваться всем остальным, в какой-то момент нужно отопление в одной комнате, в какй-то в другой, а так же и с водогрейкой и электроплитой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    в общем нужен только звуковой сигнализатор перегруза по току, что бы жена, включив что-нить мощное сообразило, что нужно что-то другое отключить и что бы не пялится после каждого включения на амперметр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в общем нужен только звуковой сигнализатор перегруза по току, что бы жена, включив что-нить мощное сообразило, что нужно что-то другое отключить и что бы не пялится после каждого включения на амперметр
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    вот данное реле сие сигнализацию сможет сделать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вот данное реле сие сигнализацию сможет сделать
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    :smile3:


    :smile3:

    да, ввод трёхфазный, мощность, скажем так неограниченнная, точнее ограничена только общественным трансом, а он там баальшой, т.е. можно хоть по 100А с фазы снимать не вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    да, ввод трёхфазный, мощность, скажем так неограниченнная, точнее ограничена только общественным трансом, а он там баальшой, т.е. можно хоть по 100А с фазы снимать не вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ок, попробуем по этой схеме что-нить придумать для сигнализации, спасибо
    относительно хаоса, поясню, почему невозможно сделать в автомате, хотя вроде уже пытался:
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно только тогда, когда действительно будет кончаться вода, а не когда реле давления захочет его включить при 2,5 атм, как это осуществить?
    если электроплитой плитой не пользуются, то тогда идёт всё на нагреватели, расположенные в разных комнатах, причём включать их нужно поочерёдно, т.к. все вместе они гораздо больше 6 кВт
    соотв. когда нет нагрузки по конвекторам, нужно включить водогрейку и что-то ещё, что останется после неё (3 кВт) холодильника и прочих лампочек
    когда-то нужно включить полностью или частично плиту, отключив часть других потребителей (водогрей и конвекторы)
    соотв. попробуйте сделать хотя бы алгоритм для таких манипуляций, не говоря уже о сборке этого
    на самом деле переключения ничуть не утомляют, тем более, что это требуется раз в 1-2 месяца на несколько часов













  • Я ж, вроде, указал вам АВВ-шный индикатор gthtuheprb - вы про него?
    Насос столько жрет? У вас 30А, насосы, обычно, жрут до 10-12А - это достаточно мощные насосы.
    А что у вас за емкость? Если мембранный гидроаккумулятор - то никак, малыми силами.
    Когда заканчивается вода - здесь рулит датчик уровня, а в напорный бак его не поместишь:(((
    Если сложно, то надо делать на реле потока, установив на его выход реле в качестве инвертора, и блокировку этой системы в виде датчика влажности(тот же датчик уровня, только электроды близко друг к другу) на выходе трубы.
    Пока есть давление и вода в системе:
    1. Реле потока честно отрабатывает наличие потока - т.е., когда он есть контакты реле разомкнуты, когда его нет - контакты замкнуты.
    2. Чтобы насос не включался когда контакты реле замкнуты, мы и имеем блокировку на предмет наличия воды в трубе.
    Как только вода на выходе иссякла - реле потока будет иметь состояние как будто нет разбора, его контакты замыкают цепь. Одновременно с этим датчик влажности так же замкнет свой участок - в итоге цепь питания насоса замкнется и он включится.
    Сорри, немного сумбурно, но это первое что пришло в голову:smile3:)) Готовых систем для мембранного бака и насоса, работающих по вашему алгоритму, я что-то не припомню.
    Только вот, имхо, ерунда это - чего-чего, а вода заканчиваться не должна. Т.е. мне очень не нравится твоя затея с включением насоса только при опустошении бака.
    Да алгоритм дело десятое и не такое уж сложное, если известны исходные. Т.е. какое имеется оборудование, в каком порядке и совместном использовании оно должно работать...
    Если у вас полная неразбериха и одновременно могут работать любые приборы(в пределах 6квт), то здесь проще воспользоваться некой процессорной системой с перепрограммируемым микроконтроллером, а не городить чего-то самостоятельно.
    Вот тогда там можно будет выставить запреты на обестачивание работы линий, до окончания цикла работы конкретных прибров на них, а как только они освобождают цепь, автоматически подключать те, которые вы, типа, уже включили(т.е. момент включения прибора и его фактическое подключение к сети будут разнесены во времени). Типа работает насос, ты пошел и включил конвектор - напруга на конвектор подастся автоматически как только закончит работу насос. А установив таймеры можно конвекторы включать по-кругу на небольшие интервалы времени, равномерно прогревая помещение...
    Вобщем сочинять можно долго....
    Гмм..., имхо, проще сделать автомат с ограничением отключением второстепенных цепей... Есть же неоспоримые приоритеты всегда... Типа, заседая на толчке ты не бежишь открывать дверь, не закончив свои дела. Так и здесь... Т.е. что-то относительно другого всегда приоритетнее.
    Ну для полного комфорта - сделать обходную цепь этого автомата, если уж из "графика" так надо выбиться.
    Проживание круглогодичное или сезонное?
    Не, честно, не знаю я чего ты хочешь добиться...
    Знаю только одно - видимо вы привыкли к данному положению вещей, и ничего другого не подразумеваете... Но ведь к этому вы тоже привыкали, а до этого вообще обходились по несколько часов в 1-2 месяцев без электричества...
    ок, попробуем по этой схеме что-нить придумать для сигнализации, спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ок, попробуем по этой схеме что-нить придумать для сигнализации, спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно только тогда, когда действительно будет кончаться вода, а не когда реле давления захочет его включить при 2,5 атм, как это осуществить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно только тогда, когда действительно будет кончаться вода, а не когда реле давления захочет его включить при 2,5 атм, как это осуществить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...













    :smile3:



    соотв. попробуйте сделать хотя бы алгоритм для таких манипуляций, не говоря уже о сборке этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    соотв. попробуйте сделать хотя бы алгоритм для таких манипуляций, не говоря уже о сборке этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    на самом деле переключения ничуть не утомляют, тем более, что это требуется раз в 1-2 месяца на несколько часов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на самом деле переключения ничуть не утомляют, тем более, что это требуется раз в 1-2 месяца на несколько часов
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • У насоса должно быть второе реле давления, на которое переключается управление, если питание идет от генератора. Это второе реле давления надо отрегулировать на включение не на 2,5 атм, а на давление, соответствующее состоянию "кончается вода" в Вашем понимании этого. При этом, когда насос всключен, параллельное реле должно разомкнуть цепь питания всех остальных менее приоритетных потребителей.
    Включение плиты может заставить сработать реле, которое отключит нагреватели.
    Сделать схемку, в которой включение одной группы нагревателей отключает остальные. Когда в "прогретой" зоне температура достигнет заданного значения, нагреватели в ней выключатся и включатся какие-то другие. А когда готовы включиться несколько одновременно, включится та группа, у которой релебыстрее сработает. В принципе, можно поставить какие-нибудь конденсаторы разной емкости на обмотки реле, чтобы явно задать приоритеты. Это, конечно, будет работать только если мощности генератора хватает, чтобы более или менее отопить (до выключения нагревателей) все помещения.
    Я думал на эу тему. По хорошему, надо делать блок управления с микропроцессором и уже там задавать все приоритеты, очередности и т.д.... Устройство будет совсем не сложное, но вот почему-то ни кто до сих пор не сделал.... :-(
    Алгоритмы - моя профессия :smile3: Приоритеты с динамическим изменением плюс ограничение суммарной мощности. Можно на каких-то потребителей (типа водогрейки) давать не полную мощность, а по принципу "что останется".
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно только тогда, когда действительно будет кончаться вода, а не когда реле давления захочет его включить при 2,5 атм, как это осуществить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно только тогда, когда действительно будет кончаться вода, а не когда реле давления захочет его включить при 2,5 атм, как это осуществить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    если электроплитой плитой не пользуются, то тогда идёт всё на нагреватели,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если электроплитой плитой не пользуются, то тогда идёт всё на нагреватели,
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    расположенные в разных комнатах, причём включать их нужно поочерёдно, т.к. все вместе они гораздо больше 6 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    расположенные в разных комнатах, причём включать их нужно поочерёдно, т.к. все вместе они гораздо больше 6 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    соотв. попробуйте сделать хотя бы алгоритм для таких манипуляций, не говоря уже о сборке этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    соотв. попробуйте сделать хотя бы алгоритм для таких манипуляций, не говоря уже о сборке этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Беда вся в том, что все промышленные реле давления не дают тебе возможности отрегулировать давление включение насоса по своему усмотрению. Винты-то ты крутить можешь сколько угодно, да вот только механика будет лагать при этом...
    Там нижнее давление регулируется в районе 1 бар - если емкость большая, то это очень большой объем невылившейся воды...
    Реле, которые бы можно было крутить от нуля до каких хочешь - я не встречал...
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно >У насоса должно быть второе реле давления, на которое переключается управление, если питание идет от генератора. Это второе реле давления надо отрегулировать на включение не на 2,5 атм, а на давление, соответствующее состоянию "кончается вода" в Вашем понимании этого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если нужно включение насоса, нужно всё отключить, причём включение насоса, нужно >У насоса должно быть второе реле давления, на которое переключается управление, если питание идет от генератора. Это второе реле давления надо отрегулировать на включение не на 2,5 атм, а на давление, соответствующее состоянию "кончается вода" в Вашем понимании этого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 1 бар - вполне достаточно :smile3: Если в воздушной камере пустого гидроаккумулятора давление воздуха 1,5 бара (как положено делать в системах водоснабжения), то давление в системе около 1 бара - это уже давным давно абсолютно пустой бак. :smile3: Точнее давления 1 бар просто быть не может. Просто после полутора будет мгновенный скачок до нуля.:smile3::smile3:
  • Если я правильно помню, то делается как раз наоборот - давление включения насоса должно быть на 10% больше давления воздуха.
    Иначе бум иметь приличные гидроудары в системе, каждое включение насоса.
  • Именно так! Я просто хочу сказать, что скорее всего у инициатора
    этой ветки начальное давление воздуха в баке - 1.5 бара. Значит регулировать реле давления на величины меньшие, чем 1.5 бара не имеет смысла. Все что меньше, можно считать нулем :smile3:
    :smile3:
  • Ну да, я чего-то потерял давление гидробака из вида, считая ненапорную систему, поэтому про "ноль" и начал говорить...
  • Автоматический запуск предусматривает постоянное отслеживание системой автоматики дизель-генератора основной сети электроснабжения и автоматическое включение дизель-генератора в случае пропадания или проседания напряжения хотя бы в одной из фаз. При востановлении основной сети дизель-генератор переключает нагрузку обратно на основную сеть и переходит в режим ожидания. Таким образом достигается бесперебойность электроснабжения без участия оператора. Минимальное время задержки между пропаданием напряжения в основной сети и возобновлением питания 100% нагрузки от генератора составляет 25-30 секунд. Для осуществления данного режима помимо встроенной в дизель-генератор панели автоматического запуска требуется силовой контакторный блок для переключения нагрузок.
    А вот логическая схера работы дизельного генератора оборудованного системой АВР (автоматическое включение резерва): [ссылка не работает]
    Григорий:
    Необходима схема взаимодействия генератора,электрического щита и городской линии. В случае пропадания электроэнергии с городской линии,автоматы переводяться в ручное управление и запускаеться вручную генератор. При появлении электроэнергии с городской линии генератор автоматически отключаеться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Григорий:
    Необходима схема взаимодействия генератора,электрического щита и городской линии. В случае пропадания электроэнергии с городской линии,автоматы переводяться в ручное управление и запускаеться вручную генератор. При появлении электроэнергии с городской линии генератор автоматически отключаеться.
    Григорий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.