рубли

Пробки-автомат в коммуналке

  • недавно сняли комнату в коммуналке, проводка там не пойми каких годов, походу еще до революции делали. Так вот, когда включаешь электрочайник дисковый, выбивает пробки, даже если все отключено и работает один чайник. Вопрос: отчего это может быть? слабая проводка или достаточно поменять пробку с 10 на 16 или на 25, и можно ли поставить на 25, это не опасно? еще подробность, разобрал одну розетку, так вот к ней идут алюминивые провода!! :shok: и они на подходе к розетке оплавлены, точнее не сам провод, а его обертка, с виду похоже на силикон (как капельница медицинская). Все провода замурованы в стену, ток я так и не понял в чем они там уложены...:shok:
  • Что написано на пробке?
    Что написано на чайнике?
    Что написано на розетке?
    Опасно, особенно, если не понимаешь как это все работает... Не надо было электротехнику и физику прогуливать!!!
    Если сделаешь замену пробки на более мощную - оплавленой поможет получиться вся квартира.
    Алекс:
    Так вот, когда включаешь электрочайник дисковый, выбивает пробки, даже если все отключено и работает один чайник. Вопрос: отчего это может быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    Так вот, когда включаешь электрочайник дисковый, выбивает пробки, даже если все отключено и работает один чайник. Вопрос: отчего это может быть?
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Алекс:
    или достаточно поменять пробку с 10 на 16 или на 25, и можно ли поставить на 25, это не опасно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    или достаточно поменять пробку с 10 на 16 или на 25, и можно ли поставить на 25, это не опасно?
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Алекс:
    и они на подходе к розетке оплавлены,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    и они на подходе к розетке оплавлены,
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ____ Если алюминий 2,5 мм2, то более 16А автомат ставить не советую.
    ____ Помимо этого могут быть плохие скрутки, которые будут греться. Раньше (да и сейчас тоже) не заморачивались сваркой скруток или их опрессовкой.
  • По поводу пробки автомата. По любому более 16А ставить нельзя, ибо бытовые розетки на большее и не расчитаны, да и провод алюм. и скорее всего не более 2,5 мм кв.
    Чтобы избежать дальнейшего оплавления изоляции, переберите розетки, лучше все в квартире. Т.Е. снимите и проверьте контакты, при необходимости подтяните крепление провода, т.к. из-за плохого контакта они и греются.
  • Короче! Не пожалей денег на новую проводку, медную! Иначе потом потратишь больше.... На розетки веди проводом ВВГ 3х2,5 а на свет 3х1,5. Но есть одна проблема, стояк в доме точно х.з. какого года. И сечение у него тоже не достаточное. Поэтому не нагружай квартиру техникой! Удачи!
  • Пробки на 10А хватает на 2, 2кВт. Если чайник менее мощный и всё выключено, то её должно хватать. Но так бывает только на новой пробке. Может сечас стали лучше делать, но раньше такую пробку-автомат после 2-3 срабатываний я разбирал и зачищал контакты. Иначе она из-за нагрева в месте собственных контактов грелась и срабатывала на меньшем, чеи положено токе. А лучше поставить пробку на 16А, если у вас алюминиевые провода площадью (не диаметр проволоки, диаметр ~1,8мм) сечения 2,5кв.мм. По нормам этого хватает на 19А.
    Обязательно проверить крепление провода к контактам розатки и крепление этих контактов в розетке (там бывает ещё один винтик). Если всё в порядке, то провода могли оплавиться у прежнего хозяина, пока не подтянули крепление.
    Если пробка на 16А, провод 2,5кв.мм, нормальная розетка, то чайником можно спокойно пользоваться.
    Кстати, розетку легко проверить: после того, как чайник вскипит, вытащите вилку и пощупайте её - она не должна быть горячей, максиум чуть тёплой.
    Алекс:
    они на подходе к розетке оплавлены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    они на подходе к розетке оплавлены
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • спасибо за инфу всем! Розетки я все сразу разобрал, как переехал - поэтому и увидел что провода оплавлены были, все контакты почистил и подтянул. Новую проводку не могу поменять, т.к. хозяйка против(( поставил пробку на 16, а чайник купил обычный - для газовой плиты :smile3:
    ЗЫ: а на физику я не ходил, потому что встречался с учительницей по физике :grin::smile3: