Допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора

  • Здравствуйте ,подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора ,но закрытой паркетным полом
  • Паркетный пол - горючая конструкция. Отсюда вытекает, что электропроводка должна быть защищена негорючей перегородкой, перемычкой..., в Вашем случае - слой гипса, раствора.
  • Замени гофру на металлическую трубу и не заливай...
    Другое дело, что самому паркетному полу желательно лежать на целом ровном основании.
    александр1:
    Здравствуйте ,подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора ,но закрытой паркетным полом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    александр1:
    Здравствуйте ,подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора ,но закрытой паркетным полом
    александр1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А можно ли в металлической гофре?
    Я строю дом, буду обшивать внутри блокхаузом и вагонкой. Хотел положитьпроводку в металлических гофрах.
    Можно ли так делать?

  • Да хоть дворец...
    Из чего дом, где будет идти проводка(между чем и чем, какими материалами), етс...???
    Dima:
    Я строю дом,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dima:
    Я строю дом,
    Dima:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Между стеной из пенобетона и вагонкой
  • Ну а почему бы тогда не уложить проводку в пенобетон, штабить можно даже отвёрткой :wink3: , уложить кабель и замуровать?:wink3:
  • меньше мусора
    и дешевле работа
    sergey_sav:
    Ну а почему бы тогда не уложить проводку в пенобетон, штабить можно даже отвёрткой , уложить кабель и замуровать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Ну а почему бы тогда не уложить проводку в пенобетон, штабить можно даже отвёрткой , уложить кабель и замуровать
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Это скрытая полость, ее можно считать деревянной(присутствует вагонка, хоть и с одной стороны всего), поэтому в зависимости от сечения кабелей надо вести в металлической трубе или в гибком металлическом рукаве...
    Что выбрать:
    СП 31-110-2003
    Ищешь по словам "локализационная способность"....
    Но лучше в металлической трубе, независимо от сечения проводов - т.е. сперва делаешь разводку труб, при этом трубы и коробки надо сваривать, затягиваешь в них провода, а потом обшиваешь вагонкой.
    Получится очень надежная система со сменяемой проводкой.
    Да, гиморно очень, но что делать...
    И еще - заполнение трубы проводами должно быть не более 35%.
    Трубы укладывать с наклоном, чтобы был сток для конденсата.
    Dima:
    Между стеной из пенобетона и вагонкой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dima:
    Между стеной из пенобетона и вагонкой
    Dima:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Спасибо,
    ответ прост и прнятен