Добрый день!
Сталкнулся с такой проблемой. В старой пятиэтажке (70-x годов постройки) проверили новую электрику для кухни-ванной. Получилась такая схема - в щитке последовательно идет автомат 16А (старый), затем 40А (новый), узо 40А и через него несколько автоматов по 16А на новые розетки. Мы на это сначала не обратили внимание, и старый автомат на 16А стало выбивать (может выбить даже при небольшой нагрузке, а при большой начинает греться).
Собираюсь поменять старый автомат - вопрос на сколько?
Или такой вариант - поменять автомат на 40А на меньший, тогда что делать с остальнями узо и тд?
Выяснилось, что на квартиру очень маленькая рассчетная мощность 2кВт.
Spy
Вы должны молиться на этот старенький 16А автомат, который своими немощными и дряхлеющими компонентами пытается спасти ваши никчемные жизни, а так же жизни ни в чем не повинных соседей!!!!!
Придете домой, первым делом открутите голову тому, кто вам делал эту элекрику, и скажите что так и было.
Нормальный разговор по вашей проблеме может быть только тогда, когда вы назовете:
1. Разрешенную мощность разбора для вашей квартиры(это можно узнать в вашей сбытовой организации)
2. Сечение проводов стояка.
3. Сечение провода вашего потребительского ответвления.
Мощность в 2квт - это скорее всего квартира с газовой плитой. Вам и так поблажку дали на автомат в 16А, а вообще там должен стоять автомат на 10А.
Что делать - ждать реконструкции ввода и стояка, чтобы он мог отдавать токи большие, чем по 10А на квартиру.
Что делать с конкретными приборами - это надо смотреть схему, по которой у вас там все включено, и исходя из этого что-то исключать, т.к. оно там не нужно(слишком большой номинал), а что-то перекомутировать под защиту других приборов...
Но 2квт - это один автомат на освещение и на розетки - здесь играться негде... И если соблюсти правила, то у вас должно получиться следующие, от стояка к потребителям:
двухполюсный автомат на 10А - счетчик - узо 10А/30мА - линии потребителей.
У вас тут никаких уровней и деревьев быть просто не может.
geralt:
в щитке последовательно идет автомат 16А (старый), затем 40А (новый), узо 40А и через него несколько автоматов по 16А на новые розетки. Мы на это сначала не обратили внимание, и старый автомат на 16А стало выбивать (может выбить даже при небольшой нагрузке, а при большой начинает греться).
Нажмите, чтобы раскрыть...