Определение фонового тока утечки

  • Собираюсь ставить УЗО на частный дом. Тут однажды на форуме посоветовали не рассчитывать фоновый ток утечки, а измерить его, используя токовые клещи. Расскажите, какие клещи подойдут и как вообще производить измерения?
  • Для этих целей понадобяться клещи с поддиапазоном измерения 100 мА/АС
    Полагаю, не дешёвый инструмент.
  • А между чем и чем мерить? :smile3::smile3:
  • :shok: Лучше посчитайте по формулам... :grin::shok::grin:
  • Лучше, всё же, знать реальное значение. Кстати, для измерения можно использовать и обычный мультиметр с АС. Так ведь? Но непонятно в какой цепи мерить этот диф. ток…
  • лучше всего не измерять и выщитывать ,а нанять электрика для выполнения этой работы. он знает что и как делать! :acute::acute:
  • Одни клещи,не самые дорогие,стоят как два УЗО. Но не пойму,зачем это вам. Из практики:ставите УЗО,в случае срабатывания методом последовательного отключения определяете,какая из нагрузок вызывает срабатывание.Всего-то делов :yes3: Тут высшая математика не нужна.:yes3:
  • Вы собираетесь ставить УЗО на частный дом, наверное, ставить будете на определённые группы. Выбор у Вас невелик: 10 и 30 мА. Чего тут мудрить, во влажные помещения и одиночные группы - 10 мА, на несколько групп - 30 мА. На вводе - 300 мА, если есть желание и средства.
  • Самый стандартно - бесполезный вариант ответа из всех возможных.
    Но всё же, господа, чисто технически, в какой цепи мерить ток утечки? :smile3:
    александр:
    лучше всего не измерять и выщитывать ,а нанять электрика для выполнения этой работы. он знает что и как делать!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    александр:
    лучше всего не измерять и выщитывать ,а нанять электрика для выполнения этой работы. он знает что и как делать!
    александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
  • Чисто технически, при трехпроводной линии питания измеряйте ток в разрыве РЕ проводника. Или вычисляйте разницу токов в проводниках L и N. Только слабо представляю, что это Вам даст. Ведь Вам необходимо подключить реальные нагрузки, обеспечить нормальную трех- или пятипроводную систему питания дома, что бы ваши измерения соответствовали действительности. Ну получите Вы при измерении 13 мА, 10 мА.... всё равно ставить будете 30 мА, так зачем Вам этот гемор? А если ещё и агрегат будет с нехорошей изоляцией? Вы что под него намерены УЗО подбирать?...
    Рекомендации по применению устройств защитного отключения
    в электроустановках жилых зданий
    А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.
    А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.
    А 5.2 При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов УЗО следует обратить внимание на диапазон рабочих температур.
    А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.
    А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.











  • Можете вместо токовых клещей купить вот такой приборчик:
    http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm
    цена за 40 амперный экземпляр всего 1980руб, а за 60-амперный 2490 - дешево и сердито, и никаких заморочек.
    На основании показаний данного прибора, так же не забываем правила эксплуатации узо(рабочий режим ток утечки линии меньше 1/3 номинала), покупаем нужное количество узо под нужное количество линий.