Электропроводка - требования СНИП

  • Требования СНиП к электропроводке при капремонте кирпичных зданий
  • И что конкретно Вас интересует?
  • Как правильно рассчитать схему Эл. проводки от щитка, в 2х комнатной квартире "Сталинского" дома?
    Имеет-ли смысл покупать стабилизатор напряжения , какие есть варианты?
    :shok:

    :shok:
  • При капремонте квортиры заменяют алюминиевую электропроводку на медную и хотят пустить ее не под штукатуркой, как было, а в пласт. коробе. Хотелось бы узнать, какие положения СНиП регламентируют этот вопрос.
  • Можно и в пластмассовом коробе,но только под штукатурку.
    Вы объясните ремонтникам,что желаете жить в квартире .а не в конюшне. В гофре дешевле.
  • При выборе способа проводки можете опираться на ГОСТ 50571-15-97.
    От себя: можете укладывать под штукатурку кабель без гофры, это допускает ГОСТ.
  • Расчёт производится по вашим нагрузкам.
    Опирайтесь на следующее:
    - все группы - кабель медный трёхжильный, лучше моножила, ВВГ, ВВГнг, NYM...
    - группы освещения - 3х1,5, автомат 10А,
    - группы розеток - 3х2,5, автомат 16А, рекомендуется УЗО.



  • Вообще-то расчет производится опираясь на разрешенную мощность потребления... Т.е. сверху вниз - от ввода к потребителю. Таким образом мы сразу отсекаем попытки заюзать одиночный прибор, запрашивающий больше, чем может нам дать ввод, а так же просчитываем сколько уровней будет в нашем дереве.
    А то он там сейчас насчитает кил на 20, а на деле его ввод всего 10-16А позволяет.
    А вот уже потом, считая мощности по помещениям, мы определяем сколько и каких у нас будет линий.
    (кажется так, если ничего не попутал...)
    Т.е. не зная параметров ввода - мы не можем рассчитать ни одной линии.
    А землю откуда он возьмет, в сталинке-то? Или трешка про запас - а вдруг стояк реконструируют...
    А не дорого это будет - в коробе да под штукатурку?
    Конюшню можно сделать из чего угодно, и короба здесь не причина.
    Что это за капремонт - общедомовый или вы решили сделать ремонт в своей квратире?
    Тебе правильно указали ГОСТ, но если ты так обеспокоен электропроводкой, то тебе надо прочитать всю серию ГОСТ 50571(электроустановки зданий), седьмую редакцию ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТ Р МЭК 335-1-94(или ГОСТ 27570).
    sergey_sav:
    Расчёт производится по вашим нагрузкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Расчёт производится по вашим нагрузкам.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    sergey_sav:
    - группы освещения - 3х1,5,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    - группы освещения - 3х1,5,
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Виктор:
    Можно и в пластмассовом коробе,но только под штукатурку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Можно и в пластмассовом коробе,но только под штукатурку.
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Виктор:
    Вы объясните ремонтникам,что желаете жить в квартире .а не в конюшне. В гофре дешевле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Вы объясните ремонтникам,что желаете жить в квартире .а не в конюшне. В гофре дешевле.
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Евг:
    При капремонте квортиры заменяют алюминиевую электропроводку на медную
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евг:
    При капремонте квортиры заменяют алюминиевую электропроводку на медную
    Евг:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Евг:
    ее не под штукатуркой, как было, а в пласт. коробе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евг:
    ее не под штукатуркой, как было, а в пласт. коробе.
    Евг:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет, тут речь о другом. Ссылками на какие пункты нормативных актов можно добиться от заказчика (ЖКХ) внесения изменений в смету, поскольку подрядчик не хочет штробить, мол, нет в смете. Где написано, что через 35 лет алюминий необходимо поменять на медь, и проводка должна быть скрытой.
  • конюшне. В гофре дешевле.
    Конюшню можно сделать из чего угодно, и короба здесь не причина.
    Евг:
    А ты у себя в квартире пустил бы короба по стенам,Спай?
    То-то.



  • Сожалею, но такой информации Вы не найдёте.
    35 лет, это не так и много, у других с 50х годов никто не заикается про плановую замену электропроводки.
    Проводка в помещениях допускается как скрытая, так и открытая
    ПУЭ 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    Согласен, этом момент я не указал, сорри...
    Именно так... Чтобы потом не было мучительно больно...
    Евг:
    Где написано, что через 35 лет алюминий необходимо поменять на медь, и проводка должна быть скрытой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евг:
    Где написано, что через 35 лет алюминий необходимо поменять на медь, и проводка должна быть скрытой.
    Евг:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    ПУЭ 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    Spy:
    Вообще-то расчет производится опираясь на разрешенную мощность потребления...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Вообще-то расчет производится опираясь на разрешенную мощность потребления...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Spy:
    - группы освещения - 3х1,5,
    А землю откуда он возьмет, в сталинке-то? Или трешка про запас - а вдруг стояк реконструируют...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    - группы освещения - 3х1,5,
    А землю откуда он возьмет, в сталинке-то? Или трешка про запас - а вдруг стояк реконструируют...
    Spy:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пустил бы, если б дизайн соответствовал...
    Не в коробах дело, а в том как делать.
    Можно ведь и в плинтусах сделать всю проводку... А плинтус - тот же короб, только с соответствующим дизайном.
    Виктор:
    А ты у себя в квартире пустил бы короба по стенам,Спай?
    То-то.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    А ты у себя в квартире пустил бы короба по стенам,Спай?
    То-то.
    Виктор:

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • А почему моножила лучше гибкого провода? Не касаясь цены.
    sergey_sav:
    лучше моножила
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    лучше моножила
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Потому что отпадает небходимость в применении наконечников и как следствие приобретения инструмента, если конечно его у Вас нет.
    Пушкарёв:
    А почему моножила лучше гибкого провода?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пушкарёв:
    А почему моножила лучше гибкого провода?
    Пушкарёв:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Братцы, здесь я думаю дело в смете. Штробление стен в РАЗЫ дороже коробов. Эстетика эстетикой, а бюджет сам по себе. Что касается аллюминия, то по моему устанавливать ее в жилые здания уже запрещено.
  • Да не, просто запасы люминия иссякли, вот и перекинулись на медь...
    Сколько ж можно строить из стекла да люминия...:smile3:))
    Jan-Jan:
    Что касается аллюминия, то по моему устанавливать ее в жилые здания уже запрещено.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Jan-Jan:
    Что касается аллюминия, то по моему устанавливать ее в жилые здания уже запрещено.
    Jan-Jan:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Прикольно - на кастрюли хватает а на жизнь людскую нет. :sarcastic hand::sarcastic hand:
  • А когда у нас жизнь людская ценилась?
    Jan-Jan:
    Прикольно - на кастрюли хватает а на жизнь людскую нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Jan-Jan:
    Прикольно - на кастрюли хватает а на жизнь людскую нет.
    Jan-Jan:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В деревянном доме можно пустить проводку скрыто? И если да,то какой материал лучше использовать. :smile3::smile3:
  • Можно.
    Варите трассу из стальных труб и таких же разветвительных коробок, и затягиваете в это хозяйство провода.
    Только вот как вы собираетесь трубы скрыто в деревянном доме проводить?
    Штроба в брусе или фальшстена?
    елена:
    В деревянном доме можно пустить проводку скрыто? И если да,то какой материал лучше использовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    елена:
    В деревянном доме можно пустить проводку скрыто? И если да,то какой материал лучше использовать.
    елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Всё возможно! В наше время есть куча новых материалов! Лично для тебя, я посоветовал бы использовать металорукав, распред. коробки обычные. Только учти что метало рукав должен быть во всех местах соединён и заземлен! Используй провод в двойной изоляции, точнее кабель! :sarcastic hand::sarcastic hand: