Вопрос по присоединено кабеля в вводном шкафу

  • Вопрос по присоединено кабеля в вводном шкафу. Приходит в дом люминь 3х16. Как его лучше присоединить к вводному автомату (фазу и ноль)? Либо прямо засунуть в автомат, либо через такой наконечник http://www.techelectro.ru/prod/lugs/nsp/ и в атомат, либо через такой клеммник на рейке http://www.electro-mpo.ru/card11416.html, а от него жилой в автомат, ну, или через наконечник на такую клемму http://www.electro-mpo.ru/card11853.html , и от неё через жилу с наконечником на автомат. Либо еще, какой способ. Как надёжнее? :smile3::smile3:
  • Если у Вас алюм 3*16 моножила, то можете обойтись и без наконечников, в противном случае примените наконечники. Вводной кабель прямо на вводной автомат, без всяких переходников.
  • Люминь однопроволочный...
  • Если автомат позволяет заправить жилу под болт (винт) с шайбой скрутив ее колечком, то это вообще идеальный вариант. Соединение жилы с автоматом в зажим требует наиболее частой протяжки клемм. А проклеммники и дополнительные перемычки ответ один, чем меньше разъемных соединений, тем качественнее и надежнее будет контакт.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.