рубли

Помогите с разводкой электрики.

  • Дано: Имеется однокомнатная квартира в новом доме, с уже проложенными кабелями и щитком в квартире.
    Задача. Хочу поменять все ОЗУ и автоматы.
    Нарисовал схему, покритикуйте пожалуйста. Может где автомат поменять на другой, ОЗУ добавить и т.п.
    Заранее, спасибо.
    З.Ы.: свет и розетки невозможно повесить на разные автоматы, т.к. под них уже проложены провода и они висят на одном кабеле.
    [​IMG]







    [​IMG]
  • После счетчика и до счетчика ВА 100А минимум, УЗО (сверху вниз) 50А 0,03 А ; 25А 0,03 А; 32 А 0,03 А.
    Автоматы (сверху вниз) 50А; 20А; 10А; 10А; 25А.
    И разделить бы шкаф с поверхностью на разные автоматы

  • При однофазном питании на электроплиту требуется 3*6 (требование нормативов). Но, как я понял, проводка уже сделана. :sad:
    На варочную+духовку 25А ... малавата будет :laugh1:
    Свет и коридорные розетки - вынести из под УЗО на СМ под своё УЗО 16/0,01
    СМ и бойлер не уживутся под одним автоматом 10А (и под 16А тоже под вопросом)....
    По поводу вводного автомата на 100А, рекомендую посчитать это шуткой, ибо вводной автомат должен соответствовать выделенной на квартиру мощности.:sad:
    ... малавата будет :laugh1: