Подключение через одну розетку

  • Доброго времени суток!
    Прошу совета, можно ли к одной заземленной розетке подключить холодильник и электрический духовой шкаф? Какие могут быть ограничения?
    Заранее благодарен, Артем.

  • Чего за розетка такая? Кто заземлял, для чего предназначалась изначально?
    Что защищает эту линию, какой провод?
    Какие мощности у духовки и холодильника?

  • Один знакомый спросил совета, а я решил спросить совета на форуме. Уточню информацию и напишу вопрос более предметно. :smile3::smile3:
  • Уточни. А вообще холодильное оборудование не любит соседей по автомату, как, собственно, и любой двигатель(в виду больших токов старт/стопов - в несколько раз превышают номинальный рабочий ток)...
    Если линия 16А, то 10А забирает духовка... Остается шесть ампер на работу холодильника, а вот какой ток будет потреблен в моменты остановок и пусков компрессора, я не знаю, но автомат вполне вероятно может вышибать.
    artem62:
    Уточню информацию и напишу вопрос более предметно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    artem62:
    Уточню информацию и напишу вопрос более предметно.
    artem62:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А скажите попутно, современные пилоты на пять и более розеток ваще дают какойто эффект по защите эл.оборудования??? и сколько ваще можно в одну розетку на 220(обычая домашняя розетка) подключать эл.приборов???
  • В обычную розетку или группу розеток, которые, как правило, защищены АВ 16А, можно подключить до 3,5 кВт суммарной нагрузки.
    Что касаемо "Пилота", то тут трудно сказать определённо, не зная конкретного устройства.
    Фраза "типа "Пилот" мало о чём говорит. Производителей тьма, а внутро каждому не заглянешь. А куда удалось заглянуть, то кроме фильтра (попадались изделия также и с предохранителями) ничего обнаружить не удалось. :sad: Так что какого либо эффекта по защите оборудования, думаю, от таких удлинителей ожидать не стоит... :grin:

    "типа "Пилот":sad::grin:
  • спасибо за совет
    Подробную информацию собрать не удалось. Дом старый. Эл. проводка от царя-гороха. Скорей всего, алюминий. Автомат 16А. Заземление выполнено позже. Отдельным проводом до щитка. Помимо этой розетки, на автомате еще, как минимум, одна. Т.е. все кухонные эл. приборы.
    Ответ на мой вопрос вполне понятен :sad: .
    Я товарищу информацию передал. Кстати, сам сроду бы не подумал про стартовые токи холодильных агрегатов. Учту это при ремонте на своей кухне. :smile3:спасибо за совет


    :sad: