Провод для 3-х фазной плиты

  • У меня электрики провели 5 жильный провод 2,5 квадрата для электроплиты. В квартире 3- фазное напряжение. Сейчас выбираю электроплиту. В среднем общая мощность зависимой варочной панели и духовки 11,6 квт. Можно ли подключить электроплиту техфазно к проводу такого сечения или нет. Если нет, то какая максимальная мощность такого провода. И еще если брать независимый вариант 3-фазной варочной панели БОШ (7,5 квт) и однофазной духовки (3,5 квт) можно ли их посадить на один вышеуказанный медный провод 2,5 квадрата. И последний вопрос: Я вообще намерен приобрести зависимый вариант БОШ с возможностью 3-х фазного подключения.Какой автомат можно ставить на данный провод. Спасибо всем.
  • Можете установить АВ до 25А(предел), но вам хватит, полагаю и 20А.
    Сергей.:
    Я вообще намерен приобрести зависимый вариант БОШ с возможностью 3-х фазного подключения.Какой автомат можно ставить на данный провод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей.:
    Я вообще намерен приобрести зависимый вариант БОШ с возможностью 3-х фазного подключения.Какой автомат можно ставить на данный провод.
    Сергей.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А толщины кабеля хватит на 11,6 квт.? И еще 20 амперный автомат можно ставить на сечение 2,5 квадрат. Мне сказали, что на такое сечение только 16 А.
  • "Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами ....." ПУЭ-7
    5*2,5 - 25А.
    На 11,6 кВт хватит и АВ 16А.

  • Ты где такое откопал, укажи пункт и в чем смотрел?
    Не помню где, есть зависимость(формула или правило) согласования автомата, провода и тока..., т.е. по ней можно очень легко посмотреть что и куда подходит....

    16А подразумевает провод 1.5мм2, т.е. минимальный, который можно укладывать в стационарную проводку... Таким образом на 6-10А - мы все равно укладываем 1.5мм2 или больше, если деньги девать некуда.
    sergey_sav:
    "Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами ....." ПУЭ-7
    5*2,5 - 25А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    "Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами ....." ПУЭ-7
    5*2,5 - 25А.
    sergey_sav:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Сергей.:
    Мне сказали, что на такое сечение только 16 А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей.:
    Мне сказали, что на такое сечение только 16 А.
    Сергей.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Табл 1.3.6 ПУЭ-7 5*2,5 - 25 А
    Каталог кабельной продукции ВВГ 5*2,5 - 26 А
    Всё для прокладки в воздухе.
    Spy:
    Ты где такое откопал, укажи пункт и в чем смотрел?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Ты где такое откопал, укажи пункт и в чем смотрел?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Дополнение/поправка 3*2,5 - 25 А
    * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
    sergey_sav:
    Табл 1.3.6 ПУЭ-7 5*2,5 - 25 А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Табл 1.3.6 ПУЭ-7 5*2,5 - 25 А
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Гмм... Ты меня, конечно, извини..., но какое отношение имеет ВВГ к проводам и кабелям с резиновой изоляцией жил?
    И почему ты смотришь в воздухе, а не в трубе - у него что, провод непосредственно из щита убран в бетон или прибит к стене на изоляторах?
    ВВГ у нас больше к 1.3.4 подходит, а к 1.3.6 подходит КГ...
    Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, надо знать вашу разрешенную мощность разбора, и какое оборудование у вас стоит на вводе(счетчик, автоматы)... Может у вас мощность настолько мала, что вы даже 16А(3.5квт по вашу духовку) не сможете взять с фазы, а учитывая, что еще и плита со всех трех фаз будет жрать, то на каждой останется еще меньше...
    И вообще, при трехфазном питании квартиры, вам более выгодно искать трехфазную технику, хотя ее не так много на нашем рынке, т.к. он заточен под однофазных потребителей.
    sergey_sav:
    Табл 1.3.6 ПУЭ-7 5*2,5 - 25 А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Табл 1.3.6 ПУЭ-7 5*2,5 - 25 А
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Сергей.:
    И еще если брать независимый вариант 3-фазной варочной панели БОШ (7,5 квт) и однофазной духовки (3,5 квт) можно ли их посадить на один вышеуказанный медный провод 2,5 квадрата.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей.:
    И еще если брать независимый вариант 3-фазной варочной панели БОШ (7,5 квт) и однофазной духовки (3,5 квт) можно ли их посадить на один вышеуказанный медный провод 2,5 квадрата.
    Сергей.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Как у автора проложен кабель он не сказал... Было сказано, что
    Из этого я сделал вывод, что проводка не отдельными проводами в трубе, поэтому воспользовался таблицей 1.3.6.
    "В воздухе" выбрал, так как не в земле, а точнее - "худший" вариант по току.
    Параметры кабеля ВВГ привёл лишь к тому, что таблицы ПУЭ не могут говорить о допустимых токах конкретного кабеля, позтому эти параметры предпочитаю смотреть в каталогах кабельной продукции.
    Spy:
    И почему ты смотришь в воздухе, а не в трубе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    И почему ты смотришь в воздухе, а не в трубе
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей.:
    электрики провели 5 жильный провод 2,5 квадрата для электроплиты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей.:
    электрики провели 5 жильный провод 2,5 квадрата для электроплиты.
    Сергей.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Но ВВГ не имеет резины в изоляции жил. Оболочка выполняет роль трубы, если между жилами и оболочкой нет теплопроводных слоев и имеется достаточное количество воздуха, который является теплоизолятором.
    Худший - это в трубе, когда нет достаточного теплоотвода, и воздух не циркулирует вокруг жил.
    С этим согласен.
    А вот на счет среды - нет.
    sergey_sav:
    Из этого я сделал вывод, что проводка не отдельными проводами в трубе, поэтому воспользовался таблицей 1.3.6.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Из этого я сделал вывод, что проводка не отдельными проводами в трубе, поэтому воспользовался таблицей 1.3.6.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    sergey_sav:
    "В воздухе" выбрал, так как не в земле, а точнее - "худший" вариант по току.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    "В воздухе" выбрал, так как не в земле, а точнее - "худший" вариант по току.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    sergey_sav:
    Параметры кабеля ВВГ привёл лишь к тому, что таблицы ПУЭ не могут говорить о допустимых токах конкретного кабеля, позтому эти параметры предпочитаю смотреть в каталогах кабельной продукции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Параметры кабеля ВВГ привёл лишь к тому, что таблицы ПУЭ не могут говорить о допустимых токах конкретного кабеля, позтому эти параметры предпочитаю смотреть в каталогах кабельной продукции.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Всем огромное спасибо. Допустимая мощность у меня 20КВТ. Кабель у меня медный 2,5 квадрата по форме круглого белого цвета внутри 5 по 2,5 квадрата изолированных проводов. Каждый провод по отдельности не многожильный, а как проволка в оплетке. Кабель проложен в стяжке. Точно не знаю гофра есть или нет. Я уже выбрал 3-фазную зависимую плиту фирмы Миеле на11,6 КВТ.
  • Бог с ней, со средой... Не помню точно, но кажется, тогда "худший" вариант - 21А, что при АВ 20А = 13,2кВт.
  • [ссылка не работает]
    Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
    Вводите в поле сечение 2.5 и при запасе в 30% получаете 7,1КВт.
    При запасе 0 - 10.2КВт.
    Если убрать галочку "Рассчитывать", и ввести мощность 11КВт, то можно посмотреть, сколько не хватает - 8%.



  • Ты не увлекайся этой байдой.
    Есть нормы, которые могут идти в некотором противоречии с расчетами и здесь надо поступать так:
    1. Расчеты больше минимальной нормы - берем по расчетам.
    2. Расчеты меньше минимальной нормы - берем норму.