Срабатывают УЗО, в чем может быть дело ?

  • К дому подведено 3-х фазное питание, каждая фаза разведена на группу потребителей 220 В, проводка в зал состоит из двух вводов (сечение кабеля 4*4) каждый из которых на разной фазе, каждая фаза в свою очередь скомутирована через УЗО 40 А (2-х полюсное), по одному каждый из вводов работает при включении двух под нагрузку (контрольная лампа 100 Вт) срабатывают два УЗО сразу, проводку проверяли вроде живая. Дайте ответ, штукатуры начудили или я чего то не понимаю или неправильно сделал?
  • А зачем четырехжильный кабель на свет?
    Вобщем у вас скорее всего либо ноль с землей где-то перепутан, либо у вас ноль взят не из того места.
    Приведите схему как сейчас подключены эти линии. Т.е. не схему, по которой делался монтаж, а реально положение вещей.
    Без этого можно гадать сколько угодно...
    Либо отсоединить все провода, с обеих сторон, прозвонить(на сообщение, между собой и относительно земли и целостность) их и подключить как надо.





  • НЕЙТРАЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОДНОГО УЗО НЕ ДОЛЖНЫ БАТЬ СОЕДИНЕНЫ С НЕЙТРАЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДРУГОГО УЗО
  • Рабочие нули, а не нейтрали...
    A1420:
    НЕЙТРАЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОДНОГО УЗО НЕ ДОЛЖНЫ БАТЬ СОЕДИНЕНЫ С НЕЙТРАЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДРУГОГО УЗО
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    A1420:
    НЕЙТРАЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОДНОГО УЗО НЕ ДОЛЖНЫ БАТЬ СОЕДИНЕНЫ С НЕЙТРАЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДРУГОГО УЗО
    A1420:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня был аналогичный случай, обыскались места контакта с нулём. пришлось УЗО отключить от розеточной сети и подключить только на бойлер. Только через 2 года при ремонте обнаружилось. что при прокладке проводов в самой розетке электрик так расположил провода, что при затяжке винтом крышка пробила изоляцию на РЕ и N проводниках и получился контакт. Так что я советую ещёраз проверить все РЕ проводники. Чудес не бывает Где-то неправильная проводка.
    Успехов!
  • для SPY
    Смотри п 1 1 29 ПУЭ и не морочь Артему голову - не заводит он 4х4 только на свет
    "Приведите схему"- не умеет клиент этого делать
    "подключить как надо" - не знает он, как надо


  • И что я должен увидеть в данном пункте? Какую редакцию смотреть?
    А голову морочит он...

    Тогда нечего этим заниматься.
    См. выше.
    Если он не умеет рисовать схемы и не знает как подключать - тогда и исходные даны неверно...
    p.s. Если тебе есть что сказать по делу - говори, а пустозвонов и без тебя здесь хватает.
    A1420:
    Смотри п 1 1 29 ПУЭ и не морочь Артему голову - не заводит он 4х4 только на свет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    A1420:
    Смотри п 1 1 29 ПУЭ и не морочь Артему голову - не заводит он 4х4 только на свет
    A1420:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    A1420:
    "Приведите схему"- не умеет клиент этого делать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    A1420:
    "Приведите схему"- не умеет клиент этого делать
    A1420:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    A1420:
    "подключить как надо" - не знает он, как надо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    A1420:
    "подключить как надо" - не знает он, как надо
    A1420:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Артем явно объеденим два ввода (по тексту) - вот теперь и мучается