В распределительном щитке трехфазная проводка заводится снизу ,идет по периметру щитка на главный автомат установленный сверху.
Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
проводку сверху сразу на главный автомат.
Это будет нарушением ПУЭ или нет ?
Эркин
А не проще эти самые провода завести сверху.
Spy
1. Вы кого переворачивать собрались - автомат или щиток?
В любом случае, как его ни крути, место он будет занимать одно и то же...
2. Выразись более русским языком...
3. В ПУЭ такие вопросы не освещены, это просто сборник основных цитат, надерганных из другой документации.
4. По поводу автомата:
- питающий провод надо присоединять сверху, тогда он никаким образом не сможет вывалиться из гнезда при ослаблении крепления. Выходящие провода линий подключаются снизу.
- питающий провод должен заводиться на неподвижный контакт. (на корпусе прибора есть схема).
- маркировка установленного аппарата должна быть разборчива и легко читаться.
- согласно ГОСТ 21991-89 взводиться автомат должен вверх или в лево(при горизонтальном расположении прибора), а выключаться - вниз или в право.
Это же требование упомянуто и в ГОСТ 50345-99.
- расположение в пространстве и монтаж автомата и проводников к нему надо смотреть в паспорте на сам автомат.
Т.е. идешь на сайт производителя и чтишь доку на продукцию...
Павел:
Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
Нажмите, чтобы раскрыть...
Павел:
Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
Павел:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy
Т.е. у вас проводка к щиту приходит сверху?
Вы переворачиваете щиток, и...?
Ну опишите вы все по-человечески?
Что за щиток, откуда к нему подходят провода, етс...?
Просто если один щиток можно перевернуть безболезненно, то другой нельзя в силу его конструктивных особенностей или неудобства последующего использования.
Щиток - это просто коробка, если он симметричный, без каких-то выделенных зон, то при перевороте у вас будет просто дверца открываться в другую сторону.
Здесь может быть только нарушение правил монтажа и использования самого щита, т.е. паспортных требований по установке и монтажу щита и оборудования в нем. В этом случае лучше всего связываться с изготовителем или представителем изготовителя.
Профи электрик
В первый раз не соглашусь со СПАЙ насчет подвода сверху или снизу.... это архаизм... нужно смотреть документацию производителя
Кстати Россия уже давно вошла в МЭК и его стандарты действуют также
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.