рубли

Проводка в щитке

  • В распределительном щитке трехфазная проводка заводится снизу ,идет по периметру щитка на главный автомат установленный сверху.
    Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
    проводку сверху сразу на главный автомат.
    Это будет нарушением ПУЭ или нет ?


  • А не проще эти самые провода завести сверху.
  • 1. Вы кого переворачивать собрались - автомат или щиток?
    В любом случае, как его ни крути, место он будет занимать одно и то же...:smile3:
    2. Выразись более русским языком...
    3. В ПУЭ такие вопросы не освещены, это просто сборник основных цитат, надерганных из другой документации.
    4. По поводу автомата:
    - питающий провод надо присоединять сверху, тогда он никаким образом не сможет вывалиться из гнезда при ослаблении крепления. Выходящие провода линий подключаются снизу.
    - питающий провод должен заводиться на неподвижный контакт. (на корпусе прибора есть схема).
    - маркировка установленного аппарата должна быть разборчива и легко читаться.
    - согласно ГОСТ 21991-89 взводиться автомат должен вверх или в лево(при горизонтальном расположении прибора), а выключаться - вниз или в право.
    Это же требование упомянуто и в ГОСТ 50345-99.
    - расположение в пространстве и монтаж автомата и проводников к нему надо смотреть в паспорте на сам автомат.
    Т.е. идешь на сайт производителя и чтишь доку на продукцию...
    Павел:
    Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    Если я для экономии места в щитке переверну его вверх ногами и заведу
    Павел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:









  • Т.е. у вас проводка к щиту приходит сверху?
    Вы переворачиваете щиток, и...?
    Ну опишите вы все по-человечески?
    Что за щиток, откуда к нему подходят провода, етс...?
    Просто если один щиток можно перевернуть безболезненно, то другой нельзя в силу его конструктивных особенностей или неудобства последующего использования.
    Щиток - это просто коробка, если он симметричный, без каких-то выделенных зон, то при перевороте у вас будет просто дверца открываться в другую сторону.
    Здесь может быть только нарушение правил монтажа и использования самого щита, т.е. паспортных требований по установке и монтажу щита и оборудования в нем. В этом случае лучше всего связываться с изготовителем или представителем изготовителя.







  • В первый раз не соглашусь со СПАЙ насчет подвода сверху или снизу.... это архаизм... нужно смотреть документацию производителя
    Кстати Россия уже давно вошла в МЭК и его стандарты действуют также

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.