Джамшут:
Нет ли тут каких-то подводных камнейНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Нет ли тут каких-то подводных камнейНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Делай как все нормальные люди медным однопроволочным проводом марки ПВ-1, сечением 6мм2.
И не забивай себе голову левыми проблемами и многопроволочными жилами.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Делай как все нормальные люди медным однопроволочным проводом марки ПВ-1, сечением 6мм2.
И не забивай себе голову левыми проблемами и многопроволочными жилами.Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
А нельзя ли узнать о каких проблемах идет речь?Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
А нельзя ли узнать о каких проблемах идет речь?Нажмите, чтобы раскрыть...
ADSemenov.ru:
1. Концы многопроволочного провода следует опаивать. Тогда никакого изменения сопротивления не произойдёт.
2. Однопроволочные проще монтировать во всём, за исключением монтажа розеток и выключателей в стандартых коробках. Именно поэтому у меня в квартире всё делано ПВ3. Но у Заказчика я бы не стал так делать.
3. Однопроволочный, кстати, почти всегда можно в трубе протащить без кондуктора.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
1. Концы многопроволочного провода следует опаивать. Тогда никакого изменения сопротивления не произойдёт.
2. Однопроволочные проще монтировать во всём, за исключением монтажа розеток и выключателей в стандартых коробках. Именно поэтому у меня в квартире всё делано ПВ3. Но у Заказчика я бы не стал так делать.
3. Однопроволочный, кстати, почти всегда можно в трубе протащить без кондуктора.Нажмите, чтобы раскрыть...
ADSemenov.ru:
Концы многопроволочного провода следует опаивать. Тогда никакого изменения сопротивления не произойдёт.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Концы многопроволочного провода следует опаивать. Тогда никакого изменения сопротивления не произойдёт.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:
Однопроволочный, кстати, почти всегда можно в трубе протащить без кондуктора.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Однопроволочный, кстати, почти всегда можно в трубе протащить без кондуктора.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:
Именно поэтому у меня в квартире всё делано ПВ3Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Именно поэтому у меня в квартире всё делано ПВ3Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
1. Конечно. Более того, под гайку (шайбу) опаиваю кольцом. Также есть "оправки" (наконечники(?) не помню как они называются) чтобы под болтом не плющило проводНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
1. Конечно. Более того, под гайку (шайбу) опаиваю кольцом. Также есть "оправки" (наконечники(?) не помню как они называются) чтобы под болтом не плющило проводНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Мы о разном говорим... Концы надо гильзовать, в смысле наконечники опрессовывать. Никакой пайкиНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Мы о разном говорим... Концы надо гильзовать, в смысле наконечники опрессовывать. Никакой пайкиНажмите, чтобы раскрыть...
ADSemenov.ru:
Это ошибка. Вот тут как раз и может проявиться закон Ома. В гильзованном пучке многопроволочной жилы может нарушится контакт (Вы сами об этом говорили). Появится вероятность "отключения" некоторых проводов из общего пучка.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Это ошибка. Вот тут как раз и может проявиться закон Ома. В гильзованном пучке многопроволочной жилы может нарушится контакт (Вы сами об этом говорили). Появится вероятность "отключения" некоторых проводов из общего пучка.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:
Насчёт протаскивания — получалось (из-за большой лени) пучёк ПВ1 проталкивать в трубе через два поворота 90°.Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Насчёт протаскивания — получалось (из-за большой лени) пучёк ПВ1 проталкивать в трубе через два поворота 90°.Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
Spy:
И ничего в гильзе не расходится, т.к. пространство в ней ограничено самой гильзойНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
И ничего в гильзе не расходится, т.к. пространство в ней ограничено самой гильзойНажмите, чтобы раскрыть...![]()
ADSemenov.ru:
Дело не в расхождении — дело в окислении поверхности отдельных проводков в гильзе (даже опрессованной) и нарушении контактов между ними. Так что пайка (либо сварка) концов многопроволочных жил необходима вне зависимости от того, что с ними потом делать. Другое дело, что этого никто не делает.
Нажмите, чтобы раскрыть...ADSemenov.ru:ADSemenov.ru:
Дело не в расхождении — дело в окислении поверхности отдельных проводков в гильзе (даже опрессованной) и нарушении контактов между ними. Так что пайка (либо сварка) концов многопроволочных жил необходима вне зависимости от того, что с ними потом делать. Другое дело, что этого никто не делает.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
меньше вероятность, что туда затечет водичка? Правда гофра в квартире ну никак не смотрится
Цитирование выделенного фрагментаНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
меньше вероятность, что туда затечет водичка? Правда гофра в квартире ну никак не смотрится
Цитирование выделенного фрагментаНажмите, чтобы раскрыть...
Faza:
У вас что,крыша течёт? О какой водичке речь?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
У вас что,крыша течёт? О какой водичке речь?Нажмите, чтобы раскрыть...Мы живем в России ! И этим все сказано
Spy:
Зачем тогда у людей время отнимаешь?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Зачем тогда у людей время отнимаешь?Нажмите, чтобы раскрыть...
Faza:
. И пусть плющится под винтом - сечение от этого не меняется.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
. И пусть плющится под винтом - сечение от этого не меняется.Нажмите, чтобы раскрыть...
Faza:
Имеется ввиду опаяное кольцо или конец провода - при качественной опайке никакой "лохматости" быть не должно.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Имеется ввиду опаяное кольцо или конец провода - при качественной опайке никакой "лохматости" быть не должно.Нажмите, чтобы раскрыть...
Изоляция провода кислородопроницаема, в результате у тебя проволока жилы будет окисляться. В конце концов мы получим много параллельных проводников в оболочке. Надеюсь знаешь закон ома, а поэтому сможешь сам сделать вывод о изменении сопротивления твоей многопроволочной жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...Изоляция провода кислородопроницаема, в результате у тебя проволока жилы будет окисляться. В конце концов мы получим много параллельных проводников в оболочке. Надеюсь знаешь закон ома, а поэтому сможешь сам сделать вывод о изменении сопротивления твоей многопроволочной жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
Faza:
Нет-нет,да попадётся ещё квартира,где проводка сделана в пятидесятых многожильным проводом ПБД. Прикинь,какая проверка временем!Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Нет-нет,да попадётся ещё квартира,где проводка сделана в пятидесятых многожильным проводом ПБД. Прикинь,какая проверка временем!Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
Spy, скажи, когда у тебя наконец характер исправитсяНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Spy, скажи, когда у тебя наконец характер исправитсяНажмите, чтобы раскрыть...
Faza:
Имеется ввиду опаяное кольцо или конец провода - при качественной опайке никакой "лохматости" быть не должно.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Имеется ввиду опаяное кольцо или конец провода - при качественной опайке никакой "лохматости" быть не должно.Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
1. Принципиальных противопоказаний к применению подобных многожильных проводов не обнаруженоНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
1. Принципиальных противопоказаний к применению подобных многожильных проводов не обнаруженоНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
2. Недостатком (относительным) их является повышенная требовательность к обработке концов под зажимНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
2. Недостатком (относительным) их является повышенная требовательность к обработке концов под зажимНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
3. Лучшим способом заделывания концов - пайка. Нелучший (но быстрый) - заделывание всякими оправками и втулкамиНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
3. Лучшим способом заделывания концов - пайка. Нелучший (но быстрый) - заделывание всякими оправками и втулкамиНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
А чего тебе мой характер?
Может это вовсе не характер, а манера общения или реакция на всякую ерунду?
А вообще..., ты скажи чего тебе не нравится, со стороны-то видней, а я могу и не замечать или не знать...
Скажу только одно - меня мало заботит тон, мне более важно содержание.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А чего тебе мой характер?
Может это вовсе не характер, а манера общения или реакция на всякую ерунду?
А вообще..., ты скажи чего тебе не нравится, со стороны-то видней, а я могу и не замечать или не знать...
Скажу только одно - меня мало заботит тон, мне более важно содержание.Нажмите, чтобы раскрыть...
А кружок юных радиолюбителей и самоделкиных на другом форуме, ты, видимо, ошибся с урлом.
Spy:
В конце концов мы получим много параллельных проводников в оболочке. Надеюсь знаешь закон ома, а поэтому сможешь сам сделать вывод о изменении сопротивления твоей многопроволочной жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
В конце концов мы получим много параллельных проводников в оболочке. Надеюсь знаешь закон ома, а поэтому сможешь сам сделать вывод о изменении сопротивления твоей многопроволочной жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
А то, что при перегреве ваше олово размягчается, а может вообще стечь на соседний проводник и инициировать лавинообразные процессы, ведущие к аварии - вы об этом думали?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А то, что при перегреве ваше олово размягчается, а может вообще стечь на соседний проводник и инициировать лавинообразные процессы, ведущие к аварии - вы об этом думали?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Типа спаяли..., оплавив изоляцию на несколько сантиметров, иначе нормальной пайки не выйдет как как провод не прогреется, да еще и повив на конце провода испохабили.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Типа спаяли..., оплавив изоляцию на несколько сантиметров, иначе нормальной пайки не выйдет как как провод не прогреется, да еще и повив на конце провода испохабили.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Про отошедшие, надрезанные во время зачистки или отломанные вообще проволочки я даже не упоминаю.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Про отошедшие, надрезанные во время зачистки или отломанные вообще проволочки я даже не упоминаю.Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Сопротивление многопроволочной жилы на переменном токе меньше, чем однопроволочной того же сечения. Только, по-моему, это не Ом.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Сопротивление многопроволочной жилы на переменном токе меньше, чем однопроволочной того же сечения. Только, по-моему, это не Ом.Нажмите, чтобы раскрыть...
Гашек:
Но наверно уже в этом случае все будет кругом полыхать, или как минимум будет стоять явный запах плавящейся проводки.Нажмите, чтобы раскрыть...Гашек:Гашек:
Но наверно уже в этом случае все будет кругом полыхать, или как минимум будет стоять явный запах плавящейся проводки.Нажмите, чтобы раскрыть...Гашек:
Интересно каким же образом должны лежать проводники, что бы олово расплавившись стекало прямо на другой проводник и какое количество тогда его должно быть на проводе в этом случае?Нажмите, чтобы раскрыть...Гашек:Гашек:
Интересно каким же образом должны лежать проводники, что бы олово расплавившись стекало прямо на другой проводник и какое количество тогда его должно быть на проводе в этом случае?Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
А рожи корчь перед зеркалом, говорят помогает, некоторым...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А рожи корчь перед зеркалом, говорят помогает, некоторым...Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
Боюсь, тебя уже не исправить.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Боюсь, тебя уже не исправить.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Ну вот очередной перл.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Ну вот очередной перл.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
А кружок юных радиолюбителей и самоделкиных на другом форуме, ты, видимо, ошибся с урлом. И зачем это?Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
А кружок юных радиолюбителей и самоделкиных на другом форуме, ты, видимо, ошибся с урлом. И зачем это?Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Справедливости ради следует отметить, что бывает гораздо хуже.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Справедливости ради следует отметить, что бывает гораздо хуже.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Есть на форуме жлобы, которые вопросы о помощи расценивают как попытку поживиться за чужой счет и отсылают читать книжкиНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Есть на форуме жлобы, которые вопросы о помощи расценивают как попытку поживиться за чужой счет и отсылают читать книжкиНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Здесь не те частоты, чтобы даже вспоминать про это...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Здесь не те частоты, чтобы даже вспоминать про это...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
увеличение сопротивления, а так же то, что ток устремиться по проволоке с наименьшим сопротивлением, что может привести к выходу ее из строяНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
увеличение сопротивления, а так же то, что ток устремиться по проволоке с наименьшим сопротивлением, что может привести к выходу ее из строяНажмите, чтобы раскрыть...Spy:
На самом же деле чтобы обжать наконечником 6мм многопроволочную жилу - нужны электрические или гидравлические клещи.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
На самом же деле чтобы обжать наконечником 6мм многопроволочную жилу - нужны электрические или гидравлические клещи.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Делай как все нормальные люди медным однопроволочным проводомНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Делай как все нормальные люди медным однопроволочным проводомНажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Что касается ПУЭ:
"5.4.43.
Сечение жил проводов и кабелей вторичных цепейНажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Что касается ПУЭ:
"5.4.43.
Сечение жил проводов и кабелей вторичных цепейНажмите, чтобы раскрыть...
ПУЭ Глава 5.4. Электрооборудование кранов
sergey_sav:
А теперь поясните, при чём тут оборудование кранов?Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
А теперь поясните, при чём тут оборудование кранов?Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Из пункта 5.4.43 ПУЭ видно, что допускается замена однопроволочной жилы на многопроволочную,Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Из пункта 5.4.43 ПУЭ видно, что допускается замена однопроволочной жилы на многопроволочную,Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Тем не менее эффект присутствует.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Тем не менее эффект присутствует.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Если это многожильный провод - это много параллельных проводников, то ток просто распределится обратнопропорционально сопротивлениям, а не ринется весь на один проводник.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Если это многожильный провод - это много параллельных проводников, то ток просто распределится обратнопропорционально сопротивлениям, а не ринется весь на один проводник.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
На самом же деле, чтобы обжать наконечником 6мм многопроволочную жилу, вполне достаточно ручных механических клещей.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
На самом же деле, чтобы обжать наконечником 6мм многопроволочную жилу, вполне достаточно ручных механических клещей.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Что касается ПУЭ:
"5.4.43.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Что касается ПУЭ:
"5.4.43.Нажмите, чтобы раскрыть...
sergey_sav:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:
Если пытаетесь использовать нормативы, то применяйте их по назначению. Это по поводу применённых разделов ПУЭ в качестве аргумента.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
Если пытаетесь использовать нормативы, то применяйте их по назначению. Это по поводу применённых разделов ПУЭ в качестве аргумента.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
ток через одну проволоку, который может превысить ее возможности...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
ток через одну проволоку, который может превысить ее возможности...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Нормальный медный ты даже молотком за просто так не сплющишь...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Нормальный медный ты даже молотком за просто так не сплющишь...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
человек пойдет и купит эти клещи?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
человек пойдет и купит эти клещи?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Не совсем понятно, при чем здесь краны и другие подъемные механизмы?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Не совсем понятно, при чем здесь краны и другие подъемные механизмы?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
обрати внимание на заголовок главы.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
обрати внимание на заголовок главы.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
А вы где это в нормах видели пайку, и в особенности сварку(обварку) концов проводов?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А вы где это в нормах видели пайку, и в особенности сварку(обварку) концов проводов?Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Чем же тогда однопроволочный в этом смысле лучше? Если ток через одну эту проволоку превысит её возможности, то она перегорит точно так же. Я же имею ввиду, что первоначально сечение выбрано правильно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Чем же тогда однопроволочный в этом смысле лучше? Если ток через одну эту проволоку превысит её возможности, то она перегорит точно так же. Я же имею ввиду, что первоначально сечение выбрано правильно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Во всяком случае он будет знать, что ручных механических клещей вполне достаточно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Во всяком случае он будет знать, что ручных механических клещей вполне достаточно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Из пункта 5.4.43 ПУЭ видно, что допускается замена однопроволочной жилы на многопроволочную, причём меньшего сечения.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Из пункта 5.4.43 ПУЭ видно, что допускается замена однопроволочной жилы на многопроволочную, причём меньшего сечения.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
А что, на кранах действуют другие физические законы?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
А что, на кранах действуют другие физические законы?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Джамшут спрашивал именно о многожильном проводе.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Джамшут спрашивал именно о многожильном проводе.Нажмите, чтобы раскрыть...
пуэ:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)Нажмите, чтобы раскрыть...пуэ:пуэ:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
если в многопроволочной жиле начнется разрушение проволок, то сечение данной жилы начнет уменьшаться, при том лавинообразно, что приведет к аварии.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
если в многопроволочной жиле начнется разрушение проволок, то сечение данной жилы начнет уменьшаться, при том лавинообразно, что приведет к аварии.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
клещи, которые опрессуют наконечник с 0.5-1 мм стенкой.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
клещи, которые опрессуют наконечник с 0.5-1 мм стенкой.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
монтаж намного сложнее однопроволочной жилыНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
монтаж намного сложнее однопроволочной жилыНажмите, чтобы раскрыть...Spy:
А теперь расскажите нам:
1. Как вы собираетесь ...
2. Как вы собираетесь ....
3. Как вы собираетесь ....
4. Как осуществляется ....
5. В каких условиях эксплуатации ...
6. Где здесь написано, ...?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А теперь расскажите нам:
1. Как вы собираетесь ...
2. Как вы собираетесь ....
3. Как вы собираетесь ....
4. Как осуществляется ....
5. В каких условиях эксплуатации ...
6. Где здесь написано, ...?Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Если начнётся разрушение однопроволочной жилы, процесс также пойдёт лавинообразно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Если начнётся разрушение однопроволочной жилы, процесс также пойдёт лавинообразно.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
ПМК-240КВТ; Диапазон опрессовки: Cu: 16-240кв.мм; Al: 16-240кв.мм.
Неужели это большая новость?
Рабочее давление - 14т.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
ПМК-240КВТ; Диапазон опрессовки: Cu: 16-240кв.мм; Al: 16-240кв.мм.
Неужели это большая новость?
Рабочее давление - 14т.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Монтаж, в смысле именно соединений. Согласен и никогда не оспаривал. Кстати, у себя в своё время, отказался именно поэтому.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Монтаж, в смысле именно соединений. Согласен и никогда не оспаривал. Кстати, у себя в своё время, отказался именно поэтому.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Неужели сами не знаете? Или просто таким образом знаний набираетесь?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Неужели сами не знаете? Или просто таким образом знаний набираетесь?Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Приведённый раздел ПУЭ подтверждает, что многожильный провод, как минимум, не хуже одножильного? Значит он использован по назначению.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Приведённый раздел ПУЭ подтверждает, что многожильный провод, как минимум, не хуже одножильного? Значит он использован по назначению.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Что будет в другом месте и при других условиях эксплуатацииНажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Что будет в другом месте и при других условиях эксплуатацииНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Вобщем, имхо, не надо свои возможности распространять на других. У других все другое и знания, и опыт, и прилежание...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Вобщем, имхо, не надо свои возможности распространять на других. У других все другое и знания, и опыт, и прилежание...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Ну так, а какие тогда проблемы-то? Почему, вместо того, чтобы поддержать меня, ты споришь?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Ну так, а какие тогда проблемы-то? Почему, вместо того, чтобы поддержать меня, ты споришь?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Стационар надо делать однопроволочными жилами.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Стационар надо делать однопроволочными жилами.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Назовите хотя бы одно место, где многожильный будет хуже многожильного.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Назовите хотя бы одно место, где многожильный будет хуже многожильного.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Человек в самом начале предупредил, что разделку не рассматриваем.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Человек в самом начале предупредил, что разделку не рассматриваем.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
А форум, имхо, и предназначен для обсуждения, мнения участников могут не совпадать.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
А форум, имхо, и предназначен для обсуждения, мнения участников могут не совпадать.Нажмите, чтобы раскрыть...
Строительство - это очень ресурсоемкая и опасная отрасль.Пушкарёв:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
ПУЭ вообще не ограничивает применение гибких многопроволочных или моножильных проводов в квартирной стационарной проводке.Нажмите, чтобы раскрыть...
Faza:
Spy,ты что,не понял,что люди хотят от этого форума?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Spy,ты что,не понял,что люди хотят от этого форума?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
Хрен ли ты какой месяц подряд размахиваешь ПУЭ? Что ты путаешь ЛЭП и бытовую электрику?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Хрен ли ты какой месяц подряд размахиваешь ПУЭ? Что ты путаешь ЛЭП и бытовую электрику?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
Люди спрашивают,можно ли сделать проводку из того материала,что им доступен и можно ли спокойно при этом жить!Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Люди спрашивают,можно ли сделать проводку из того материала,что им доступен и можно ли спокойно при этом жить!Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
Согласен с Гашеком - ты словоблуд и кабинетная моль.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Согласен с Гашеком - ты словоблуд и кабинетная моль.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
Я не хуже тебя знаю ПУЭ,это не сложно,имея его под рукой,но надо вникать в конкретную проблему конкретного человека,а не тыкать его носом в талмуды.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Я не хуже тебя знаю ПУЭ,это не сложно,имея его под рукой,но надо вникать в конкретную проблему конкретного человека,а не тыкать его носом в талмуды.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
И про пайку ты сплошное фуфло написал - оплавил на несколько сантиметров...и пр. дребедень.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
И про пайку ты сплошное фуфло написал - оплавил на несколько сантиметров...и пр. дребедень.Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
Зачем тогда форум?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
Зачем тогда форум?Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:
На каждый вопрос - пожалуйста,цитата из ПУЭ и ты спишь спокойно,теоретик!Нажмите, чтобы раскрыть...Faza:Faza:
На каждый вопрос - пожалуйста,цитата из ПУЭ и ты спишь спокойно,теоретик!Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
производители дают указание, что она преимущественно предназначена для линий, где имеются частые изгибания этой линии.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
производители дают указание, что она преимущественно предназначена для линий, где имеются частые изгибания этой линии.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
вместо цельного жгута, где проволоки соприкасаются друг с другом, образуя таким образом некое подобие цельной структуры жилы, несколько параллельных проводников.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
вместо цельного жгута, где проволоки соприкасаются друг с другом, образуя таким образом некое подобие цельной структуры жилы, несколько параллельных проводников.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Т.е. он просто кинет провода и они у него будут валяться незадействованными?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Т.е. он просто кинет провода и они у него будут валяться незадействованными?Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
заправка многожильных проводов под контакты учтенаНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
заправка многожильных проводов под контакты учтенаНажмите, чтобы раскрыть...Spy:
А если еще человек от себя что-то добавит к этому неправильному совету...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А если еще человек от себя что-то добавит к этому неправильному совету...Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
(и это на три квартиры - 120А)Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
(и это на три квартиры - 120А)Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
Пушкарёв:
Хотя бы один производитель запрещает применение многожильного провода в квартирной стационарной проводке?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Хотя бы один производитель запрещает применение многожильного провода в квартирной стационарной проводке?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Просто в документации всегда указывается наиболее дешёвый вариант подходящий по качеству, а в качестве замены указываются более дорогие материалы.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Просто в документации всегда указывается наиболее дешёвый вариант подходящий по качеству, а в качестве замены указываются более дорогие материалы.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Несколько параллельных проводников ничем не хуже одного.
Нигде нет запрета на применение многожильного провода, вместо одножильного. Кроме мнения Spy.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Несколько параллельных проводников ничем не хуже одного.
Нигде нет запрета на применение многожильного провода, вместо одножильного. Кроме мнения Spy.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Какой же совет неправильный?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Какой же совет неправильный?Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
Подвод к щитку сделан МНОГОЖИЛЬНЫМИ алюминиевыми проводами, причем нулевой (многожильный) провод заправлен под обычную скобу и затянут (расплющен) гайкой (и это на три квартиры - 120А).Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Подвод к щитку сделан МНОГОЖИЛЬНЫМИ алюминиевыми проводами, причем нулевой (многожильный) провод заправлен под обычную скобу и затянут (расплющен) гайкой (и это на три квартиры - 120А).Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Подключение фазного закрыто коробкой, там, видимо, стоит гильзаНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Подключение фазного закрыто коробкой, там, видимо, стоит гильзаНажмите, чтобы раскрыть...
sergey_sav:
И что - 120А? Суммирование нагрузок тут неуместно. По нулевому проводнику при идеальных условиях, т.е. симметричная нагрузка, ток вообще не протекает.Нажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
И что - 120А? Суммирование нагрузок тут неуместно. По нулевому проводнику при идеальных условиях, т.е. симметричная нагрузка, ток вообще не протекает.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Если вы обратитесь к любому справочнику по проводам, то увидите, что все провода, которые в юности были однопроволочными, с возрастом становятся многопроволочными...
Это сделано в виду экономической целесообразности при производстве провода, а так же для удобства работы с ним.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Если вы обратитесь к любому справочнику по проводам, то увидите, что все провода, которые в юности были однопроволочными, с возрастом становятся многопроволочными...
Это сделано в виду экономической целесообразности при производстве провода, а так же для удобства работы с ним.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
А где-то это вообще описано - каким проводом вести проводку в квартире?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А где-то это вообще описано - каким проводом вести проводку в квартире?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
В документации указывается наиболее подходящий вариант, независимо от цены, но зависимо от рациональности - напишут, что кабель должен иметь золотую жилу - будешь тянуть золотую. Короче, что напишут, то и будешь тянуть.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
В документации указывается наиболее подходящий вариант, независимо от цены, но зависимо от рациональности - напишут, что кабель должен иметь золотую жилу - будешь тянуть золотую. Короче, что напишут, то и будешь тянуть.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Давать понять человеку, что можно сделать как он хочет, не зная его возможностей, знаний и опыта.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Давать понять человеку, что можно сделать как он хочет, не зная его возможностей, знаний и опыта.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Почему, вместо того, чтобы поддержать меня, ты споришь?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Почему, вместо того, чтобы поддержать меня, ты споришь?Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
Позвольте не согласиться. К щитку подведены фаза и нейтраль(два провода), т.е. все три квартиры запитаны от одной фазы.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Позвольте не согласиться. К щитку подведены фаза и нейтраль(два провода), т.е. все три квартиры запитаны от одной фазы.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Ну и я об этом! Именно об этом удобстве и больше ни о чемНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Ну и я об этом! Именно об этом удобстве и больше ни о чемНажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Считаю, что многопроволочный не хуже однопроволочного, хотя и сложнее в разделке. И человек идёт на его применение с открытыми глазами.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Считаю, что многопроволочный не хуже однопроволочного, хотя и сложнее в разделке. И человек идёт на его применение с открытыми глазами.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
И 30.04.08 ещё раз высказал своё личное предпочтение в данном случае (для квартирной проводки).Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
И 30.04.08 ещё раз высказал своё личное предпочтение в данном случае (для квартирной проводки).Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:
Какой же совет неправильный?Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Какой же совет неправильный?Нажмите, чтобы раскрыть...
Пушкарёв:
Т.е. с многожильным - никаких проблем.Нажмите, чтобы раскрыть...Пушкарёв:Пушкарёв:
Т.е. с многожильным - никаких проблем.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Re: Какими проводами делать ввод в квартиру
"К щитку подведены фаза и нейтраль"
...жила нейтрали магистрали(т.е. не ответвление от нее, а сама жила прикручена к корпусу щита)...
Вот что ты написал - и человек понял именно так...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Re: Какими проводами делать ввод в квартиру
"К щитку подведены фаза и нейтраль"
...жила нейтрали магистрали(т.е. не ответвление от нее, а сама жила прикручена к корпусу щита)...
Вот что ты написал - и человек понял именно так...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Джамшут:
Ну и я об этом! Именно об этом удобстве и больше ни о чем
Об чем об этом?
....токи в многопроволочной жиле на 120А, несопоставимы с токами в жиле на 20А... В первом случае окисловая пленка не является препятствием - ее просто пробивает и все, как будто ее и нет... А вот во втором случае она является препятствием, что ухудшает параметры жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Джамшут:
Ну и я об этом! Именно об этом удобстве и больше ни о чем
Об чем об этом?
....токи в многопроволочной жиле на 120А, несопоставимы с токами в жиле на 20А... В первом случае окисловая пленка не является препятствием - ее просто пробивает и все, как будто ее и нет... А вот во втором случае она является препятствием, что ухудшает параметры жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
Уберем обычные для Spy хамские высказыванияНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Уберем обычные для Spy хамские высказыванияНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
Именно это я и хотел сказатьНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
Именно это я и хотел сказатьНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
2. С каких это пор 120 несопоставимо с 20? Тем более не 20-ю, а 40 АНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
2. С каких это пор 120 несопоставимо с 20? Тем более не 20-ю, а 40 АНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
1. И в каком документе это запротоколировано?Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
1. И в каком документе это запротоколировано?Нажмите, чтобы раскрыть...
Джамшут:
К щитку подведены фаза и нейтраль(два провода), т.е. все три квартиры запитаны от одной фазы.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
К щитку подведены фаза и нейтраль(два провода), т.е. все три квартиры запитаны от одной фазы.Нажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:
"интересно" , что случится, если это крепление ослабнетНажмите, чтобы раскрыть...Джамшут:Джамшут:
"интересно" , что случится, если это крепление ослабнетНажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
токи в многопроволочной жиле на 120А, несопоставимы с токами в жиле на 20А... В первом случае окисловая пленка не является препятствием - ее просто пробивает и все, как будто ее и нет... А вот во втором случае она является препятствием, что ухудшает параметры жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
токи в многопроволочной жиле на 120А, несопоставимы с токами в жиле на 20А... В первом случае окисловая пленка не является препятствием - ее просто пробивает и все, как будто ее и нет... А вот во втором случае она является препятствием, что ухудшает параметры жилы.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
сперва выясни значение слова "хам" и его производные,Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
сперва выясни значение слова "хам" и его производные,Нажмите, чтобы раскрыть...