рубли

Правильно ли установлено УЗО?

  • День добрый!
    Открыв щиток вижу след картину: [ссылка на изображение не работает]
    Будет ли выполнять свои защитные функции это УЗО пр такой схеме включения? Нажатие на кнопочку ТЕСТ -приводит к срабатыванию УЗО.

  • Уточнение:
    Фазный провод прошивает УЗО, а нулевой подсоединен только к одной точке и с неё же идет в квартиру.
  • С учётом замечаний картинка следующая: [ссылка на изображение не работает]
    Вопрос возник, в связи с тем, стоит ли вызывать электрика на переделку?
  • С узо на квартиру уходят и фаза и ноль - это правильно.
    А вот на последнем рисунке, где ноль только "заглядывает" на один контакт узо - совершенно неправильно и работать не будет.

    А теперь по комплуктухе - у тебя на вводе стоит двухполюсный автомат или неавтоматический пакетник на 40А - так?
    Зачем после него стоит однополюсный автомат на 16А?
    Вот типовая схема:
    topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema_switchboard_flat.gif
    PE(черный провод на рисунке) у тебя может и не быть, так что не бери в голову.
    techinfo_shema_switchboard_flat.gif
    Anton_:
    Открыв щиток вижу след картину:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Anton_:
    Открыв щиток вижу след картину:
    Anton_:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













    techinfo_shema_switchboard_flat.giftechinfo_shema_switchboard_flat.gif
  • Вот картина поточнее: [ссылка на изображение не работает]
    Посмотрел как установленно у соседей- у них фаза и ноль прошивают УЗО. В квартире проводка идущая с моего УЗО-недействующая (где-то пребит видимо старый провод (Алюмин.) в квартире). Возможно электрик как-то прозвонил в щитке эти провода и решил не подключать их к УЗО???
    Ещё вопрос, есть ли полярность подключения рабочих проводов к УЗО : т.е. фазный строго слева и сверху, нейтраль справа и сверху, выход обоих проводов строго снизу-если смотреть на УЗО спереди (как показанно на картинке)?
    Есть желание перетащить это УЗО на верхний свет- так подключать?:
    [ссылка на изображение не работает]




  • У Здравствуйте ! УЗО подключено не правильно. оба проводника должны пройти через узо. возможно у вас проблема в линии. установить УЗО на верхний свет , запретить никто не может . вопрос надо ли это . а вот установить УЗО в линию которая питает электроплиту это будет правильно. Успехов.
  • Согласен! А вот УЗО, действительно надо подключать двумя проводами, соблюдая полярность (производители даже рекомендуют с тремя...должен быть выход земля, но срабатывает и без него), а иначе от него нет толка...при утечке он не сработает
    Эркин:
    а вот установить УЗО в линию которая питает электроплиту это будет правильно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Эркин:
    а вот установить УЗО в линию которая питает электроплиту это будет правильно
    Эркин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.