рубли

Индикатор показывает две фазы, когда пробки выкручены

  • выкручиваю пробку из счётчика, электроприборы не работают, но индикаторная отвертка показывает
    наличие ДВУХ фаз в розетке
  • По всей видимости, Вы выкручиваете пробку в нулевом проводнике. Индикатор указывает на наличие не двух фаз, а одной, на второй (нулевой) вывод розетки фаза попадает через включенные в другие розетки приборы, а также светильники.
    Порекомендовал бы Вам устранить коммутацию нулевого проводника или установить двухполюсный автомат на фазный и нулевой проводники.
  • Для лучшего осознания чего у вас там твориться нарисуйте схему, можно монтажную(просто приборы и провода между ними)...
    А вообще на то он и индикатор, чтобы показывать наведенный потенциал, т.е. это индикатор электрического поля.
    Напряжение же надо измерять под нагрузкой, тестером(мультиметром).
    Либо пользовать указатель напряжения - два щупа соединенных проводом, в одном щупе неоновая лампа.
    http://uno2000.narod.ru/10.htm
    А эти индикаторы - так..., игрушка для обывателя..., его показания надо проверять другими приборами.
    alex_h:
    выкручиваю пробку из счётчика, электроприборы не работают, но индикаторная отвертка показывает
    наличие ДВУХ фаз в розетке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    alex_h:
    выкручиваю пробку из счётчика, электроприборы не работают, но индикаторная отвертка показывает
    наличие ДВУХ фаз в розетке
    alex_h:

    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Значит пробка разрывает нулевую цепь. Две фазы показывает из-за того что ток проходит через электро приборы
  • sergey_sav написал всё. Вполне возможно (если разводка сделана давно) изначально было правильно, но потом электрики меняли подводящие провода и накосячили.
    В этом случае вам придётся вызывать специалиста из электросетей потому, что один из вводных проводов подключен на нейтральную шину и доступен, а второй заведен в счётчик и опломбировон. Даже если вы сами можете переключить эти провода (отключив ВРУ в вашем или соседнем подъезде), то счетчик нужно официально опломбировать.
    Я бы рекомендовал обратиться в электросети с жалобой на небезопасное подключение. Они обязаны всё переделать сами бесплатно.
    Есть другая аналогичная тема. В щите всё правильно, а вот при выключении выключателя, напряжение в осветительном патроне остаётся. Это уже ошибки разводки в коробках. Вот это нужно исправить. Даже если вы не часто меняете осветительные приборы, бывают случаи, когда раскалывается лампочка и наличие на торчащих усиках фазы на мой взглят лишнее.


  • Согласен со Spy - наличие/отсутствие напряжения надо проверить более достоверным способом
  • Какие страсти написал Тихомиров,а мог бы просто спросить,каким индикатором он пользуется. Из ненаклАдных рекомендую при подобных сомнениях "контрольку",т.е., патрон с лампочкой. Это для устранения сомнений при работе с "неонкой".
  • Коллеги во многом правы, но маленькая поправка:
    НУЛЕВОЙ ПРОВОД НЕ ДОЛЖЕН НИКОГДА ЗАЩИЩАТЬСЯ КАКИМ ЛИБО АВТОМАТОМ ИЛИ ПРОБКАМИ.
    Конечно индикаторная отвертка это не дело. И при обрыве нулевого провода она может светится через включенные нагрузки. Рекомендую многофункциональные указатели напряжения фирмы FLUKE. Обалденные приборы!

  • Не понятно только, кого Вы поправляли... :laugh1:

    У большинства потребителей - это единственный доступный прибор, и свои функции он исполняет.
    Не у каждого рядового жителя страны есть средства и желание иметь данный прибор дома (на пожарный случай). Можно использовать и приборы, несколько попроще...
    :grin:
    Александр:
    но маленькая поправка:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    но маленькая поправка:
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:


    Александр:
    Конечно индикаторная отвертка это не дело.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Конечно индикаторная отвертка это не дело.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр:
    FLUKE. Обалденные приборы!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    FLUKE. Обалденные приборы!
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin:
  • Не ясно: в теме "пробкИ выкручены", а в тексте "выкручиваю пробкУ из счётчика"; так там имеется 2 пробки или только одна? Во 2-м случае, работая с проводкой в квартире, будьте осторожны - лучше всего в перчатках; в первом ясно - выкручивать обе. Совет, к-рый дал Faza, хорош, только провода от патрона д.б. раздельные. Тогда присоедините один провод к водопроводному крану, а второй втыкайте по очереди в одно или другое гнездо розетки - в котором лампа загорится, это и есть фаза. При этом обратите внимание на счётчик - если лампа горит, а диск не крутится (для верности возьмите лампу на 75 или 100 ватт) - скорее всего провода на входе поменяли умышленно предыдущие жильцы (для чего - Вы уже сами догадались). В противном случае неправильное подключение - действительно чья-то ошибка. Нужно ли исправлять - решайте сами.
  • Сколько видел однофазных счётчиков: два провода входят и столько же выходят, все четыре под пломбой.
    А счётчику это по барабану, всё равно насчитает.
    Тихомиров:
    один из вводных проводов подключен на нейтральную шину и доступен, а второй заведен в счётчик и опломбировон.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тихомиров:
    один из вводных проводов подключен на нейтральную шину и доступен, а второй заведен в счётчик и опломбировон.
    Тихомиров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    SFResid:
    скорее всего провода на входе поменяли умышленно предыдущие жильцы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    скорее всего провода на входе поменяли умышленно предыдущие жильцы
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Для электронных счетчиков типа меркурий и других типов останавливают но не на батарею нулевой провод.Эл-ные считают всегда по фазе.Две фазы на квартире быть не может просто у вас потерялся ноль обычно в распаечных коробках или в щите на площадке.В любом случае лучше вызвать электрика.С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НЕ ШУТЯТ!!!
  • Пушкарёв:
    А счётчику это по барабану, всё равно насчитает.
    Я же писал: один провод на фазу, второй на землю (к водопроводному крану). Sapienti sat (к примеру, как предполагаю, предыдущим жильцам), в противном случае лучше не связываться - опасно).

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.