Как добавить мощность в квартире?

  • У меня в квартире бытовых приборов на 12 кВт:Стиральная машина,холодильник,утюг,чайник,2 ТВ,комп с принтером,2 электроконвектора по 2 кВт,микроволновка в перспективе проточный водонагреватель.Единовременно буду брать около 5кВт.Ходил в энергоснаб.организацию просить о дабавление мощности,отказали,сказали что в кв. подаётся только 2,4кВт.К нашему 2-х этажному дому подходят 4 провода,то есть три фазы,неужели у них не хватает мощностей или они хотят взятку.
  • У меня ошибка,не эл.конвектор а тепловинтилятор"Techno"
  • Может так, а может эдак...
    Вы ведь не знаете параметры данной ветви... А 4 провода еще ни о чем не говорят, кроме того, что они присутствуют.
    Вы не просто ходите, вы пишите заявление на увеличение мощности.
    Регистрируйте его, получайте письменный ответ и с ним, в случае отказа, в вышестоящую инстанцию.
    А на словах вам с три короба могут наплести...
    И если есть диктофон - пишите все переговоры, это вобщем полезно, как для себя, так и в дальнейшем.
    .
    А сколько у вас сейчас по договору?
    Володя:
    неужели у них не хватает мощностей или они хотят взятку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    неужели у них не хватает мощностей или они хотят взятку.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Договор у нас как то туманно составлен,они обязуются поставлять нам электроэнергию по государственным стандартам РФ и я обязуюсь платить по показаниям счётчика.
  • А что, мощность подключения не указана?
    .
    Тогда такой вопрос - что вам мешает брать столько, сколько вам надо, без всяких повышений и бумаг?
    Володя:
    Договор у нас как то туманно составлен,они обязуются поставлять нам электроэнергию по государственным стандартам РФ и я обязуюсь платить по показаниям счётчика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Договор у нас как то туманно составлен,они обязуются поставлять нам электроэнергию по государственным стандартам РФ и я обязуюсь платить по показаниям счётчика.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Мне ни что не мешает,я боюсь за проводку.Я же прошу у них усилить кабель(добавить мощность),а они мне говорят что это надо согласовывать с вышестоящей организацией и что это целый гемморой и за дополнительную плату мы тебе сделаем всё в тихую.А мне втихую не надо,с соседями ссориться не хочу и запросы конечно у них мне не нравятся.
  • Что же это за дом такой? В старых хрущёвках и то дают по 25А на кваритиру. А какого номинала автомат стоит на входе в вашу квартиру?
    Володя:
    в кв. подаётся только 2,4кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    в кв. подаётся только 2,4кВт
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А говоришь что ничего не мешает...
    .
    Еще раз - что с разрешенной мощностью, которая должна быть отражена в договоре. Т.к. именно на основании этой цифры формируется ваш тариф.
    .
    Действительно, что за дом, что за ввод, каким првоодом он сделан, что стоит на вводе(автомат), какие параметры имеет счетчик...? ETC...
    .
    Ты описываешь свои желания и проблемы, но не описываешь ситуацию и ее составляющие - на основании этого вам здесь ничего посоветовать не могут, т.к. опереться не на что...
    Володя:
    Мне ни что не мешает,я боюсь за проводку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Мне ни что не мешает,я боюсь за проводку.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Тут Вы погорячились... У меня не хрущёвка и дом положе 1976-77 г.р., а в договоре, однако, 3 кВт. :sad:
    Пушкарёв:
    В старых хрущёвках и то дают по 25А на кваритиру.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пушкарёв:
    В старых хрущёвках и то дают по 25А на кваритиру.
    Пушкарёв:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
  • Плита газовая?
    sergey_sav:
    Тут Вы погорячились... У меня не хрущёвка и дом положе 1976-77 г.р., а в договоре, однако, 3 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Тут Вы погорячились... У меня не хрущёвка и дом положе 1976-77 г.р., а в договоре, однако, 3 кВт.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не трудно догадаться... :grin:
    У автора тоже электроплитой не пахнет...
    Spy:
    Плита газовая?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Плита газовая?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Тогда там действительно могут быть конкретные проблемы со стояком и вводом, а с такими вещами лучше "в тихую" не шутить...
    sergey_sav:
    У автора тоже электроплитой не пахнет...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    У автора тоже электроплитой не пахнет...
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В позапрошлом году меняли в доме проводку и счетчики,на счётчике поставили автоматы 16А,начал выбивать общий (на 2 кв.)попросили купить новые автоматы,жена им купила 25А,поставили и больше не выбивало.У нас газовые плиты.Они проводили проводку наружно по чердаку,оттуда в коробку и от коробки разводка по квартирам.От коробки до домашнего счётчика где то полтора метра в этом году поменяли на более мощный провод,потому что тот не выдержал(почернел и пытался дыметь).Меня не было дома(на заработках пропадаю)жена вызывала электриков из ЖКХ,они обещали за мои деньги поменять всю проводку в квартире.
  • Т.е. первоначально у вас был 16А на квартиру...
    А это что за чудо-юдо и какой номинал он имеет?
    В смысле -за чем еще общий на две квартиры???
    Автомат на 25А - куда они его поставили?
    Т.е. у вас получилось по 16А на квартиру и ограничивающий общий на 25А. Так?
    .
    Какое сечение имеет кабель, который запитывает общий рубильник, тот, который на две квартиры?

    А при чем здесь квартирная проводка?
    Я законодательство знаю не очень, особенно связанное с собственностью и разделением балансов, но вроде в квартире ты все делаешь за свои деньги...
    Хотя в муниципальном жилье отопление меняют бесплатно...
    Ни разу не слышал, чтобы и с электрикой поступали так же...
    И вот здесь чуть поподробней...
    Про какую ссору с соседями идет речь?
    Что у них(это у соседей или электриков) за запросы?
    .
    Если у вас на квартире 16А автомат и его не вышибает - то все в пределах нормы.
    Миллионы людей живут в точно таких же условиях и им этих 3.5квт хватает за глаза.
    .
    У вас, скорее всего ограничение по общему кабелю или вашему кабельному потребительскому ответвлению - это действительно требует проекта и согласования...
    Только это делают не электрики, а ВЫ делаете проект, исходя из имеющихся мощностей, и при условии, что домовый ввод выдержит, вам проект утверждают, за ваши деньги меняют ту часть линии, которая нуждается в замене для соответствия вашим запросам и вот только тогда, вам официально разрешают увеличить мощность разбора.
    Проект тысяч под 40, плюс материалы может тысяч на 20 max + работа..., даже не знаю сколько за нее попросят.
    И это все действительно очень сложно и гиморно...
    .
    В соседнем форуме бытует мнение - если тебе надо, но с тебя просят за это денег больше чем требуется, что вобщем-то не законно, или выставляют какие-то условия, то лучше эти деньги заплатить, а условия выполнить. В противном случае у вас есть шанс с ними поссориться и вообще не получить ничего, т.к. отмазок для закона у них воз и маленькая тележка.
    .
    Ну и на счет запросов - электрический чайник вам не положен, электрообогрев вам не положен(по сути он никому не положен при центральном теплоснабжении), проточник во многих квартирах с электроплитами поставить не удается, а вы про себя...
    А без этих приборов 16А вполне себе хватает... и можно жить...
    .
    В такой ситуации вы ничего не сможете сделать - либо проект, либо в тихую... Много, как я понял, от вас не требуют... Но в случае недокументированных изменений неприятности могут быть у вас...
    Не знаю, ничего в этом случае посоветовать не могу...
    Володя:
    В позапрошлом году меняли в доме проводку и счетчики,на счётчике поставили автоматы 16А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    В позапрошлом году меняли в доме проводку и счетчики,на счётчике поставили автоматы 16А,
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    начал выбивать общий (на 2 кв.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    начал выбивать общий (на 2 кв.)
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Володя:
    попросили купить новые автоматы,жена им купила 25А,поставили и больше не выбивало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    попросили купить новые автоматы,жена им купила 25А,поставили и больше не выбивало.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Володя:
    Меня не было дома(на заработках пропадаю)жена вызывала электриков из ЖКХ,они обещали за мои деньги поменять всю проводку в квартире.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Меня не было дома(на заработках пропадаю)жена вызывала электриков из ЖКХ,они обещали за мои деньги поменять всю проводку в квартире.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Володя:
    А мне втихую не надо,с соседями ссориться не хочу и запросы конечно у них мне не нравятся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    А мне втихую не надо,с соседями ссориться не хочу и запросы конечно у них мне не нравятся.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


















  • Насчет соседей: когда что то выбивает то всегда виноват я,наверное они со свечками сидят.На обшедомовом рубильнике стоят шесть автоматов,один на две квартиры.Дом 2-х эт.12-ти кв.Ну вообще то в последнее время не выбивало как поменяли автоматы,до счетчика кабель сечением 2,5 мм.Ну если ко мне приходит 3,5 кВт то это мне конечно хватает.Я же хотел подстраховаться хотя бы до 4 кВт.Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт и если я превышу нечаянно этот лимит то боялся что из искры где нибудь возгорится пламя.Я специально и чайник приписал что бы солиднее выглядел список,хотя на газу дешевле кипячу.На кухню отдельную проводку проведу где у меня больше всего приборов и на этом успокоюсь.Работает же у меня все.Только вот зимой надо будет постоянно включать два тепловинтелятора по 2 кВт,но они идут от счетчика по разным кабелям,вот где страх.Центрального отопления считай нет,чуть тёплые батареи не считаются.С теплосетью в эту зиму бесполезно повоевал,роспотребнадзор даже не помог да и у них батареи чуть теплые были,в шубах сидели.
  • Не знаю вашей обстановки в отношениях со снабжающими организациями.Скажу лишь как сделал я. 1. Проверил возможность увеличения потребляемой мощности \ввод в дом,предохранители в щите, и сечение магистрального провода\
    2.Заявил о неисправности эл.счетчика \ неточность показаний\,снял и сдал его на поверку.
    3.Заменил проводку от магистрали до пакетника и счетчика на необходимую.
    4. Установил и зарегистрировал счетчик
    5.Произвел необходимые изменения в количестве автоматов и контуров проводки.
    Все ,что мне скажут в ответ - представляю.Но когда в квартире после ремонта появляется куча новой техники,не ждать же,пока начнет накрываться проводка \местами аллюм. 1,5 квадрата\ или за каждым разом включать выбиваемые автоматы.




  • Это вряд ли...:smile3:
    А это не повод нарушать...
    Все тоже самое можно сделать на законных основаниях, и даже без взяток(хотя это 50/50, в зависимости от очень многих факторов).
    Олег:
    Все ,что мне скажут в ответ - представляю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Все ,что мне скажут в ответ - представляю.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    Олег:
    Но когда в квартире после ремонта появляется куча новой техники,не ждать же,пока начнет накрываться проводка \местами аллюм. 1,5 квадрата\ или за каждым разом включать выбиваемые автоматы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Но когда в квартире после ремонта появляется куча новой техники,не ждать же,пока начнет накрываться проводка \местами аллюм. 1,5 квадрата\ или за каждым разом включать выбиваемые автоматы.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Чего, всегда вы?
    Да на фиг тогда таких соседей - вам просто пытаются, если еще не, сеть на голову.
    Т.е. где-то в шкафу, на вводе, стоят 6 автоматов по 25А, от которых отходят провода до квартир?
    Провод 2.5мм2 - общий на две квартиры или от одного автомата идут 2 провода, каждый из которых имеет сечение 2.5мм2 ?
    16А автомат как раз и тянет примерно 20+ А, а это 4+ квт, и при этом он не выключается...
    Кто сказал?
    Еще раз - за какую мощность вы платите деньги?
    Это ты сам придумал, или это были чужие слова?
    Не видел такой подписи в первом письме..
    Не понял, где страх?
    В том, что придется 2 ветерка запусать или то, что они от разных автоматов запитаны?
    И что же это за автоматы такие?
    А что за отопление - сколько ему лет, какие радиаторы стоят?
    Как утеплена квартира?
    Просто, на самом деле, не так много тепла, чтобы поиметь приемлимую температуру в помещении, при его надлежащем утеплении...
    Может глянуть в этом направлении - утепление квартиры и замена, при возможности, радиаторов на более производительные?
    .
    У вас горячее водоснабжение или холодная вода + газовая колонка?
    Тогда вот еще один вариант обогрева - замена колонки на нормальный агрегат. Получаем горячее водоснабжение + нормальное отопление.
    Володя:
    Насчет соседей: когда что то выбивает то всегда виноват я,наверное они со свечками сидят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Насчет соседей: когда что то выбивает то всегда виноват я,наверное они со свечками сидят.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Володя:
    На обшедомовом рубильнике стоят шесть автоматов,один на две квартиры.Дом 2-х эт.12-ти кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    На обшедомовом рубильнике стоят шесть автоматов,один на две квартиры.Дом 2-х эт.12-ти кв.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    Ну вообще то в последнее время не выбивало как поменяли автоматы,до счетчика кабель сечением 2,5 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Ну вообще то в последнее время не выбивало как поменяли автоматы,до счетчика кабель сечением 2,5 мм.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    Ну если ко мне приходит 3,5 кВт то это мне конечно хватает.Я же хотел подстраховаться хотя бы до 4 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Ну если ко мне приходит 3,5 кВт то это мне конечно хватает.Я же хотел подстраховаться хотя бы до 4 кВт.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Володя:
    и если я превышу нечаянно этот лимит то боялся что из искры где нибудь возгорится пламя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    и если я превышу нечаянно этот лимит то боялся что из искры где нибудь возгорится пламя.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    Я специально и чайник приписал что бы солиднее выглядел
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Я специально и чайник приписал что бы солиднее выглядел
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Володя:
    Только вот зимой надо будет постоянно включать два тепловинтелятора по 2 кВт,но они идут от счетчика по разным кабелям,вот где страх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Только вот зимой надо будет постоянно включать два тепловинтелятора по 2 кВт,но они идут от счетчика по разным кабелям,вот где страх.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Володя:
    Центрального отопления считай нет,чуть тёплые батареи не считаются.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Центрального отопления считай нет,чуть тёплые батареи не считаются.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт
    Кто сказал?Инженер-электрик из ЖКХ и он же вместе с генеральным директором ЖКХ пригрозил если что случится вся вина ляжет на меня.Ну вообще то в последнее время не выбивало как поменяли автоматы,до счетчика кабель сечением 2,5 мм.
    Провод 2.5мм2 - общий на две квартиры.Еще раз - за какую мощность вы платите деньги?Платим по счетчику,в договоре не написано сколько и какая мощность,просто по государственным стандартам.Не понял, где страх?
    В том, что придется 2 ветерка запусать или то, что они от разных автоматов запитаны?
    И что же это за автоматы такие?На счетчике два автомата по 16А,от них хочу разные провода кинуть отдельно на каждый ветерок.Страх?!а вдруг провода не выдержат.А что за отопление - сколько ему лет, какие радиаторы стоят?
    Как утеплена квартира? .Утеплена хорошо.Отоплению 42 года,трубы гнилые.Я уже снял чугунные батареи,промыл и буду делать инд. отопление.У меня по квартире магистральная труба ф50 проходит,я от неё к соседям напрямую провёл.Этой магистралке 22 года,тоже гнилье,этой зимой прорвало.Пришли поставили хомут,сказали остальное твои проблемы-меняй.Нафиг не моё менять не буду,пусть заливает дальше.




  • Проверил возможность увеличения потребляемой мощности \ввод в дом,предохранители в щите, и сечение магистрального провода\ Как проверил?Я тоже хочу проверить.
  • Володя, пожалуйста, пользуйтесь при ответах возможностями форума - выделяете цитируемый текст и справа от сообщения, на которое вы отвечаете, имеется кнопка "цитата" - а то очень неудобно ваши ответы читать...
    Врут, если не установлено ограничителя тока или мощности - специальные устройства, либо одна из функций другого оборудования...
    .
    Ограничение у тебя чисто физическое - автомат 25А на вводе и провод от него в 2.5мм2.
    Таким образом, ты можешь потреблять с даной линии до 30А, при условии что провод лежит открыто, а вот дальше он просто сгорит.
    А почему на тебя? Ведь не ты один пользуешься данной линией...
    Можешь смело их посылать, если не боишься скандала.
    Пока в договоре не указана мощность - ты можешь потреблять сколько влезет. Т.к. именно на основании договора у тебя расчитывается квартирный ввод(провод от магистрали, вводные автоматы, счетчик, етс...).
    А то, что они сами чего-то там ставят - полный беспредел.
    Ты ведь платишь не ЖКХ, а энергокомпании - или все же ЖКХ?
    .
    Если платишь энергокомпании, то, имхо, именно к ним тебе и надо идти за разъяснениями - сколько и чего.
    А уже на основании их ответа - письменного - решать что делать дальше.

    А вот при таком раскладе(от домового автомата твоей линии один провод на две квартиры) у тебя действительно может провод погореть, т.к. суммарная мощность твоих автоматов по 16А будет около 8 квт, а провод выдерживает только 6, при самых благоприятных условиях прокладки.
    .
    Я бы не советовал тебе так поступать - т.к. на данной лини у тебя еще одна квартира висит, и они тоже чего-то включать хотят...
    Для этого тебе нужен доступ к щитовому оборудованию дома и трассам. Плюс доброжелательный разговор с электриком, который тебя и просветит по мощности ввода, по мощности реального разбора в доме и по остатку мощности ввода, которым ты и можешь воспользоваться...
    Либо тоже самое попытаться узнать в энергосбыте.

    Володя:
    Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Мне сказали что в квартиру поступает только 2,4 кВт
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Володя:
    Инженер-электрик из ЖКХ и он же вместе с генеральным директором ЖКХ пригрозил если что случится вся вина ляжет на меня.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Инженер-электрик из ЖКХ и он же вместе с генеральным директором ЖКХ пригрозил если что случится вся вина ляжет на меня.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    Володя:
    На счетчике два автомата по 16А,от них хочу разные провода кинуть отдельно на каждый ветерок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    На счетчике два автомата по 16А,от них хочу разные провода кинуть отдельно на каждый ветерок.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Володя:
    Как проверил?Я тоже хочу проверить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Как проверил?Я тоже хочу проверить.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • В феврале взял квартиру. При выборе вариантов (старый фонд) обращал внимание на разводку по подъёзду. Пару квартир отказался из за этого. Пытался искать проекты на старые дома. Отсылают - МБТИ - ЖЭУ - электросети - электроснаб. В общем проблемы. Точно узнал, что даже перенос розетки (по евростандартам) - инменение планировки и требует согласования и внесения изменений в технический паспорт квартиры. Смысл ответа в том, что если хотите законно - придётся бегать и платить.
    Реальный вариант - найти специалистов электросетей (обслуживающих ваш район) и попросить осмотреть ввод и разводку в вашем доме. Кроме слабой разводки по этажам есть ещё старые разваленные ВРУ, в подъёздах, ржавые болты и окисленные провода на колодках этажной разводки. В старых домах, после счетчика, стоят пакетные групповики (да и простые размыкатели не лучше), которые горят в первую очередь при нагрузке 25А. Их менять в любом случае. Здесь вам (по любому) нужно вызывать представителя электросетей, он всё и скажет.
    У себя, в новой квартире я обратил внимание на площадочную разводку проводом 2.5 кв. медь и два ввода в квартиру 2.5кв. алиминий и смело расчитываю на 25А. Регистрировать не собираюсь, но это моё личное и на мою ответственность.
    Выбор за вами, но если есть сомнение, то посоветуйтесь с реальным обслуживающим специалистом, желательно не с простым слесарем. Заплатите 500 - 1000. Будет спокойнее.


  • Это точно написано в жилищном кодексе...
    Только перенос розетки это не перепланировка, а переоборудование...
    Т.к. перепланировка относится к ограждающим конструкциям, а переоборудование к изменению начинки внутри этих конструкций.
    Однако - если вы просто заменяете инженерные коммуникации или их элементы(трубы, батареи, розетки, провода), на более новые - на тех же местах, количестве и по тем же путям, то никаких проектов не требуется.
    Нужно согласование с эксплуатирующей организацией на предмет того, что новое здесь будет работать и оно не хуже старого...
    Ну и как финал всех работ - акт ввода в эксплуатацию(или как эта бумажка в данном случае называется). Типа после замены у вас все работе исправно и претензий к работе и наполнению нет.
    Тихомиров:
    Точно узнал, что даже перенос розетки (по евростандартам) - инменение планировки и требует согласования и внесения изменений в технический паспорт квартиры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тихомиров:
    Точно узнал, что даже перенос розетки (по евростандартам) - инменение планировки и требует согласования и внесения изменений в технический паспорт квартиры.
    Тихомиров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Большое спасибо Spy.Я наверное позову инженера-электрика и пусть он даст мне полный расклад по данному делу.Сам я в данное время на заработках и не могу дать точные данные.Соседка у меня пенсионерка и у неё экономное отношение ко всему.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.