рубли

Срабатывает узо на водогрей как-то странно!

  • У меня имеется накопительный водогрей термекс с электронным управлением (бак из нержавейки). В квартире вся электрика подклюбчена через УЗО. Заземления нет, есть зануление. Все было нормально, и вот я недавно включил водогрей на нагрев - сработало УЗО! Все, думаю, тен пробило. Но даже если не включал бак на нагрев, т.е. только в режиме ожидание - через секунд 30 срабатывало УЗО. Это меня совем удивило! Затем просто перевернул вилку в розетке - поменял фазу и ноль для бака местами. И чудо - бак включился, УЗО не сработало. Думаю, ща включу нагрев - и выбъет, но нет бак включился, УЗО не сработало! Отчего так? В чем причина?
  • 1. Входная цепь бойлера.
    2. Инсталляция.
    3. Ваша электропроводка...
    .
    Скорее всего входная цепь бойлера...
    .
    А как вы им до этого случая пользовались?
    Олег:
    В чем причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    В чем причина?
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • как долго ТЭН находился под действием воды
    установлен ли в баке активный анод
    однозначно необходимо слить воду и проверить целостность ТЭНа и крутнуть изоляцию

  • Да бойлером пользовался около полугода, и то временами. Т.е. постоянно он включен не был. И все было нормально. Анод установлен. Бак из нержавейки. Вода в баке была постоянно. А что там может быть во входных цепях?
  • Реостат представляете себе? Перемещая ползунок мы изменяем сопротивление...
    Здесь все тоже самое, только мы не перемещаем ползунок, а увеличиваем сопротивление посредством смены полюсов вилки...
    .
    Узо срабатывает от разницы токов на своих полюсах, разница возникает в следствии утечки части тока на землю.
    .
    Вот и надо смотреть где и почему у вас происходит утечка...
    .
    У вас при замыкании нуля на PE, в розетке, узо срабатывает?
    Олег:
    А что там может быть во входных цепях?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    А что там может быть во входных цепях?
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Да срабатывает. Сразу проверял, кгода УЗО ставил.
    Spy:
    У вас при замыкании нуля на PE, в розетке, узо срабатывает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    У вас при замыкании нуля на PE, в розетке, узо срабатывает?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот у вас одно плечо схемы и дает утечку... А при перевороте вилки - сопротивление этой цепочки возрастает...
    .
    Чего за бойлер-то - шибко электроникой богатый?
    .
    Вобщем повод обратиться в сервисный центр, как минимум, за консультацией... В сервис потому, что они знают внутреннюю схему и могут определить что пробивает.
    Олег:
    Да срабатывает. Сразу проверял, кгода УЗО ставил.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Да срабатывает. Сразу проверял, кгода УЗО ставил.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • ТЭН, однозначно.
    http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=153
  • Похожесть внешних признаков - не означает внутренней идентичности...
    К тому же симптомы описаны другие...
    Валентин:
    ТЭН, однозначно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    ТЭН, однозначно.
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Именно ТЭН! Вскрытие показало! Буду менять.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.