рубли

Проводка по стене из деревянных досок

  • Мы купили дом(дерево кирпич),ему уже много лет.Часть этого дома выкупили наши соседи.Начали делать ремонт,сбили со стен штукатурку всю до дранки,отодрали дранку,остались одни доски.По этим доскам проложили проводку и собираються закрыть это всё гипсокартоном с изопленом!Подскажите,пожалуйста,как нужно было сделать?Ведь нельзя прокладывать проводку прямо по дереву?И ещё вопрос-Если бы стена была оштукатуренная и её закрыть гипсокартоном,а под ним проводку с изопленом,не опасен ли контакт провода и изоплена?
  • У меня случай анологичный вашему. Не знаю как вы собираетесь крепить ГКЛ? Я ставил профиля. После этого крепил на кронштейнах гофрированные рукава на стену, специально под электропроводку (продаются во всех электрических магазинах 6р. за 1 м). В рукавах прокладывал провод. Для большей безопасности брал провод ПВС двужильный (используется как правило на удлинителях (он в двойной изоляции)). Чуть дороже 12 р. за 1 м но зато надежней. Для розеток брал сечением 1,5 мм2 для лампочек 0,75 мм2. Потом на профиля ставил ГКЛ. В ГКЛ вставлял раздаточные коробки, делал соединения через специальные пластиковые клемники для розеток на 16А, для лампочек на 8А. Два года экплуатации никаких проблем не выявили.
  • На дерево нельзя ложить провод, для Вашей же безопасности, лучше перестраховаться, чем потом плакать
  • Проводка в деревянных домах осуществляется только в металлорукаве.
  • Из СП-31-110
    14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2.
    В эданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3..
    - Открыто - В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
    - Скрыто - В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
    Андрей:
    Проводка в деревянных домах осуществляется только в металлорукаве.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Проводка в деревянных домах осуществляется только в металлорукаве.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • а почему только в металлорукаве или в металлической трубе? Где логика? Металл хороший проводник электричества и тепла.
  • Откуда взялся металлорукав не знаю, в нормативах про проводки внутри горючих онований о нём речь не ведётся. Проводки ведутся либо с применением штукатурки, либо в металлических трубах или коробах, обладающих локализационной способностью.
    "Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок ..." Толщина стенок при сечении жилы до 2,5 мм кв. не нормируется, при 4 мм кв. - 2,8 мм, при 6 и 10 - 3,2.
  • А опасен ли контакт звуко- и теплоизолирующего материала(изоплена) с проводкой(когда закрываешь стену ,оштукатуренную, гипсокартоном,за которым проводка с изопленом)?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.