рубли

Определение фаз

  • Добрый всем день!
    Значит проблема такая:
    В распределительный щит в котором куча автоматов заходит 3 фазы.
    На каждый кабинет несколько автоматов - разные розетки, выключатели.
    Как быстро и точно без всяких генераторов и т.п. в кабинете определить на одой фазе сидят розетки или на разных (учесть то что расстоние между розетками может достигать 3-5 метров т.е. измерить напряжение между фазовыми проводами довольно затруднительно).



  • Самый простой способ:берёте дешёвый китайский индикатор напряжения,к тыльной части приматываете (припаиваете и т.д.)кусок провода необходимой длины(3-5м) Находите фазу в одной розетке и цепляете(вставляете)к примеру,индикатор.Свободный конец вставляете в любую другую розетку,на фазу.Если индикатор ярко светится,то вы на разных фазах(380),если свечение слабое(наводки)или отсутствует,то вы на одноимённой фазе.Индикаторы,как правило,рассчитаны на напряжение до 500В.
  • Не надо никаких индикаторов, нужно в щитке отбросить две фазы и смотреть что на оставшейся "висит".И так далее по фазам.
  • И этот способ хорош при условии,что не создаём трудностей тем.кто работает в этих кабинетах:чайник уже горячий,компы выключены,мобилы заряжены:smile3:
    Добрый всем день!
    Значит проблема такая:
    В распределительный щит в котором куча автоматов заходит 3 фазы.
    На каждый кабинет несколько автоматов - разные розетки, выключатели.
    Как быстро и точно без всяких генераторов и т.п. в кабинете определить на одой фазе сидят розетки или на разных (учесть то что расстоние между розетками может достигать 3-5 метров т.е. измерить напряжение между фазовыми проводами довольно затруднительно).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый всем день!
    Значит проблема такая:
    В распределительный щит в котором куча автоматов заходит 3 фазы.
    На каждый кабинет несколько автоматов - разные розетки, выключатели.
    Как быстро и точно без всяких генераторов и т.п. в кабинете определить на одой фазе сидят розетки или на разных (учесть то что расстоние между розетками может достигать 3-5 метров т.е. измерить напряжение между фазовыми проводами довольно затруднительно).




    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Если 3-5м. между розетками является проблемой, то определить разноимённость фаз не представляется возможным)
    Удлинитель, индикаторная отвёртка, вольтметр (или 2 последовательно лампочки) решат все проблемы. Даже можно без вольтметра и индикаторной отвёртки, зная, что между фазами 380 и лампочки будут гореть ярко.
  • Способ для экстремалов (полушутя). 1.Находите индикатором фазы в соседних розетках 2. Куском провода закорачиваете эти фазы 3. Если бзынь-то на разных, если нет-то на одной. Примечание: иметь допуск не менее 3 категории
  • Интересно как отнесутся к отбрасыванию фаз 30 сотрудников офиса и системный администратор когда у них начнут бесперебойники пищать как сумасшедшие? :smile3:
    Ненадо никаких индикаторов, нужно в щитке отбросить две фазы и смотреть что на оставшейся "висит".И так далее по фазам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ненадо никаких индикаторов, нужно в щитке отбросить две фазы и смотреть что на оставшейся "висит".И так далее по фазам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Другой способ лучше, выдергивать штепсели целый день из розеток ИПБ будут молчать?Способ с отсоединением фаз намного удобней и короче по времени.
    Интересно как отнесутся к отбрасыванию фаз 30 сотрудников офиса и системный администратор когда у них начнут бесперебойники пищать как сумасшедшие? :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Интересно как отнесутся к отбрасыванию фаз 30 сотрудников офиса и системный администратор когда у них начнут бесперебойники пищать как сумасшедшие? :smile3:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Самое простое, дождатся вечера когда все уйдут и просто отключая по одному автомату - проверять где на этот момент нет напруги.
  • Самое забавноё, что ни кто не предложил правильный способ определения фаз. Это либо мультиметр либо двухполюсный индикатор специально для этого и предназначенный.
    Ну а если ни чего нельзя отключить и далеко тащить концы между фазами, то берите токоизмерительные клещи и напарника и последовательно подавайте нагрузку (включайте/выключайте свет, а в розетки чайник). Если у вас розетки UPS ные, то это должно быть в специальной схеме.