SoulReaver:
Или лучше преподключить УЗО так, что бы оно стояло после счётчика?Нажмите, чтобы раскрыть...SoulReaver:SoulReaver:
Или лучше преподключить УЗО так, что бы оно стояло после счётчика?Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
SoulReaver:
Приходили электрики из ДЕЗа и сделали всю работу, но меня сильно смутил следующий момент, они поставили УЗО пред электросчётчиком.Нажмите, чтобы раскрыть...SoulReaver:SoulReaver:
Приходили электрики из ДЕЗа и сделали всю работу, но меня сильно смутил следующий момент, они поставили УЗО пред электросчётчиком.Нажмите, чтобы раскрыть...
sergey_sav:
пусть и счётчик находится под защитой УЗОНажмите, чтобы раскрыть...sergey_sav:sergey_sav:
пусть и счётчик находится под защитой УЗОНажмите, чтобы раскрыть...![]()
ОлегЫч:
Каким макаром УЗО счётчик защищает?Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Каким макаром УЗО счётчик защищает?Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
А вот своровать маленько тока электрического видимо уже не получится.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
А вот своровать маленько тока электрического видимо уже не получится.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
ОлегЫч:
Каким макаром УЗО счётчик защищает?
Таким же, каким и все остальное - счетчик для него всего лишь обычная линия...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
ОлегЫч:
Каким макаром УЗО счётчик защищает?
Таким же, каким и все остальное - счетчик для него всего лишь обычная линия...Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
ОлегЫч:
объясните, христа ради, какую конкретно по отношению к счетчику защитную функцию выполняет УЗО?Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
объясните, христа ради, какую конкретно по отношению к счетчику защитную функцию выполняет УЗО?Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
Принципиально не важно где стоит УЗО. В вашем случае это даже выгодно вам, потому что за его сохранность и исправность (и замену) будет отвечать электросбытовая организация, и перед пожарными отвечать будут они.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Принципиально не важно где стоит УЗО. В вашем случае это даже выгодно вам, потому что за его сохранность и исправность (и замену) будет отвечать электросбытовая организация, и перед пожарными отвечать будут они.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
УЗО на всю квартиру требуют пожарные - если они, в случае пожара, начинают заливать квартиру, автомат совсем не обязательно отключается и они могут попасть под хорошее напряжение, УЗО же отключит сеть практически сразу.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
УЗО на всю квартиру требуют пожарные - если они, в случае пожара, начинают заливать квартиру, автомат совсем не обязательно отключается и они могут попасть под хорошее напряжение, УЗО же отключит сеть практически сразу.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
Если Iдиф =30mA, то возможны ложные срабатывания (отключения сети).Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Если Iдиф =30mA, то возможны ложные срабатывания (отключения сети).Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
Если
Iдиф =150mAНажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Если
Iдиф =150mAНажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
При такой установке УЗО защитит от поражения эл.током пожарных, но, к сожалению, не вас и членов вашей семьи.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
При такой установке УЗО защитит от поражения эл.током пожарных, но, к сожалению, не вас и членов вашей семьи.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
И лучше б вы не писали вот этого всего:
ОлегЫч:
Принципиально не важно где стоит УЗО. В вашем случае это даже выгодно вам, потому что за его сохранность и исправность (и замену) будет отвечать электросбытовая организация, и перед пожарными отвечать будут они.
Это с какого перепуга?
1. Надо смотреть баланс сторон.
2. Если оный не указан, то зона ответственности энергосетей заканчивается на конце отпайки, т.е. на клемном соединении вводного рубильником абонента.
А на счет принципиальности - вопрос достаточно спорный...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
И лучше б вы не писали вот этого всего:
ОлегЫч:
Принципиально не важно где стоит УЗО. В вашем случае это даже выгодно вам, потому что за его сохранность и исправность (и замену) будет отвечать электросбытовая организация, и перед пожарными отвечать будут они.
Это с какого перепуга?
1. Надо смотреть баланс сторон.
2. Если оный не указан, то зона ответственности энергосетей заканчивается на конце отпайки, т.е. на клемном соединении вводного рубильником абонента.
А на счет принципиальности - вопрос достаточно спорный...Нажмите, чтобы раскрыть...Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности..
законные
ОлегЫч:
а на корневой вопрос "как УЗО защищает счётчик" не ответилиНажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
а на корневой вопрос "как УЗО защищает счётчик" не ответилиНажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
Судя по вашему последнему ответу, вы готовы втянуть меня в очччень широкую дискусию,Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Судя по вашему последнему ответу, вы готовы втянуть меня в очччень широкую дискусию,Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
1) На сегодняшний день, чтобы не допустить манипуляций со счетчиком со стороны хозяина или нанимателя квартиры, Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.. граница этой самой ответственности устанавливается СТРОГО после счётчика.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
1) На сегодняшний день, чтобы не допустить манипуляций со счетчиком со стороны хозяина или нанимателя квартиры, Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.. граница этой самой ответственности устанавливается СТРОГО после счётчика.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
2) Не принципиально потому, что наука пока не доказала опасность токов утечки для счётчика, а от других параметров УЗО не защищает в принципе.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
2) Не принципиально потому, что наука пока не доказала опасность токов утечки для счётчика, а от других параметров УЗО не защищает в принципе.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
3) Инспектора Ростехнадзора в Москве и в Подмосковье, которые отвечают за электробезопасность, заставляют меня ставить общий УЗО с Iдиф.=300mA исходя примерно из изложенных мной соображений, и мне нечего им возразить - всё логично. Что касается нормативных документов - не встречал, но всё равно логично.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
3) Инспектора Ростехнадзора в Москве и в Подмосковье, которые отвечают за электробезопасность, заставляют меня ставить общий УЗО с Iдиф.=300mA исходя примерно из изложенных мной соображений, и мне нечего им возразить - всё логично. Что касается нормативных документов - не встречал, но всё равно логично.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:
4) Токи утечки наличествуют даже в изоляции приборов, используемых в космосе, очень маленькие, правда - это физика. На земле эти токи более значительны, а если сеть в квартире протяженная, да если она немолодая (со временем сопротивление изоляции падает - тоже физика), да ещё стяжка подмокла (полы тщательно вымыли), да ещё у вас дома два-три компьютера, которые имеют законные токи утечки на землю через конденсатор БП - в этом случае ваш общий УЗО на Iдиф.=30mА будет отключать сеть постоянно.Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
4) Токи утечки наличествуют даже в изоляции приборов, используемых в космосе, очень маленькие, правда - это физика. На земле эти токи более значительны, а если сеть в квартире протяженная, да если она немолодая (со временем сопротивление изоляции падает - тоже физика), да ещё стяжка подмокла (полы тщательно вымыли), да ещё у вас дома два-три компьютера, которые имеют законные токи утечки на землю через конденсатор БП - в этом случае ваш общий УЗО на Iдиф.=30mА будет отключать сеть постоянно.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
И на каком основании ростехнадзор вас чего-то заставляет делать?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
И на каком основании ростехнадзор вас чего-то заставляет делать?Нажмите, чтобы раскрыть...
ОлегЫч:
Энергонадзор сегодня входит в Ростехнадзор, т.е. именно он сегодня согласовывает "однолинейку" и ставит решающую подпись в акте допуска...Нажмите, чтобы раскрыть...ОлегЫч:ОлегЫч:
Энергонадзор сегодня входит в Ростехнадзор, т.е. именно он сегодня согласовывает "однолинейку" и ставит решающую подпись в акте допуска...Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.