Подключение большой нагрузки

  • Значит суть такова...
    В загородном доме, после установки насоса для автоподачи воды стал вопрос с ее подогревом.
    Выбор пал на моментальный нагреватель Demrad.
    Это "чудо" работает в 3-х режимах нагрева, потребляя (по паспорту) в каждом из них 3, 4 и 7 кВт соответственно.
    Только нагрева как такового не получилось.
    При включении (на любой из режимов) в доме падает напряжение, что заметно даже на включенном освещении.
    Если перечислять порежимно на дом остается соответственно 210, 204, 187 вольт. Вода при таких условиях - еле-еле теплая...
    При выключенном нагревателе - в сети 230 вольт.
    Заменили ввод с линии до счетчика - 2х8мм, алюминий. После счетчика и вплоть до нагревателя 3х4мм, медь...(третий, разумеется земля)....
    Дошло до того, что уже пробовали переключится на другие фазы на столбе, ситуация - таже самая.
    В чем проблема и что делать ?









  • Это у Вас не в сечении жил дело, а в мощности трансформаторной подстанции. Она и так, судя по всему, на пределе работает, да вы еще на нее 7Квт повесили.
  • выходов из данной ситуации несколько:
    1. самый простой, повесить электрический бойлер (типа аристон или вроде него литрво так на 50-100 в зависимости от потребнсотей семьи, он кушает 1,5 -2 кВт. в час).
    2. установить гозовый проточный водонагреватель ну или двухконтураный газовый котел будет у вас и ГВС и тепло.
    3. оплатить дополнительную электрическую мощность. хотя бы 10-15 кВт. но затраты будут немалые только за выделение 1 кВТ стоит где то 1000$ это цена подмосковья. Хоят как я понял, у Вас на всех фазах нет свободных мощностей. значит надо будет тянуть новые провода.


  • Пункты 1 и 3 - это временные меры. Кто-нибудь из соседей что-нибудь приобретет и падение напряжения из за перегрузок возобновится.
    Николай:
    выходов из данной ситуации несколько:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    выходов из данной ситуации несколько:
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 3-ф оформите и будет вам счастье
  • На самом деле простейший и эффективнейший выход - повесить газовую колонку. Можно оформить конечно 3-фазное подключение, но это целый пакет документов, да и газ пока дешевле электричества.
  • а на подключение газа пакет документов поболее будет да и затраты тоже(за 3ф 600 баксов заплатил,а подключение газа 3тыс баксов(крым))
  • Самый правильный совет уже дал Николай
    Надо ставить накопительный водонагреватель.
    Прикинте сами мощность газовой колонки примерно 27-30 кВт.
    и она не нагревает воду до кипения, а Вы хотите от 7 кВт получить горячую воду.Да еще и сеть у Вас перегружена.
    Чудес не бывает.



  • Доброго времени суток. есть еще вариант. попробуйте уменьшить скорость прохождения воды через нагреватель .в смысле придавите кран на выходе.
    второй . более затратный повесте еще один нагреватель следом за первым. можно меньшей мощности. да выключать нагревательнадо после того как остынет вода .успехов.