рубли

20 вольт на водопроводной трубе

  • 20 вольт переменного тока на водопроводной трубе на даче.
    Труба проложена наземным способом.Длина трубы 500 м. До ТП 400м. Замер производится между нейтралью и трубой.
    Электрики отмахиваются- "это, мол, наводка". Но пальцы-то покалывает через воду.
    Искать утечку по столбам? Это 300 пользователей отключать -подключать. Дорого.
    Чо делать?



  • Заземлять трубу в нескольких точках.
    Но между нейтралью (подразумеваю ноль) и трубой в доме всё равно может быть потенциал.
    Юрий 2008:
    Чо делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий 2008:
    Чо делать?
    Юрий 2008:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ____ А может просто перекос?
  • Не должно быть - и ВЛ и труба должны бить заземлены по всей длине...
    ВЛ через столб, а труба посредством опор...
    ADSemenov.ru:
    А может просто перекос?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    А может просто перекос?
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тут надо определиться относительно земли. Напряжение труба-земля или нейтраль-земля ? (земля в прямом смысле слова). А на рабочей нейтрали из-за перекоса фаз бывает и не такое.
  • ____ А труба на муфтах или вся сварная?
  • Это вы меня спрашиваете?
    Помилуйте, не стоит этого делать - я все равно не знаю ответа:smile3:))
    ADSemenov.ru:
    А труба на муфтах или вся сварная?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    А труба на муфтах или вся сварная?
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Ваша труба от воздействия эл.тока всёравно скоро прохудится,замучаетесь ремонтировать,проведите
    пластмассовый водопровод и на пятьдесят лет забудете,что она(труба) у вас есть.
  • Юрий 2008 Скорее всего какойто сосед использует трубу вместо нулевого провода.В целях экономии Эл.энергии
  • Продолжение вопроса :Если использовать трубу вместо нулевого провода счетчик не показывает?
    Можно или нужно ли нулевой провод заземлить дополнительно? ПУЭ -же предусматривает.
    Вообще-то я понял что я измерял перекос. Чем лечить перекос?Заземлением?
    Но так как руки покалывает кроме перекоса есть и другой контакт. Измерю.


  • Прошу ответить
  • Причины:
    1.Плохое зазаемление нулевого провода ВЛ к контуру в земле на концевой опоре.
    - необходимо вызвать электролабораторию и выполнить измерения.
    Что делать:
    1. Выполните собственный контур заземления, забив в землю три стальных уголка (45х45) длиной (на глубину)по 1,5 - 2,0 метра. Соедините их между собой, методом сварки, стальной проволокой диаметром не менее 10 мм2 выполнив соеденинение с Вашей трубой.



  • Откуда такие данные? Да ещё и не зная свойств почвы?
    александр:
    Выполните собственный контур заземления, забив в землю три стальных уголка (45х45) длиной (на глубину)по 1,5 - 2,0 метра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    александр:
    Выполните собственный контур заземления, забив в землю три стальных уголка (45х45) длиной (на глубину)по 1,5 - 2,0 метра.
    александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно на трубу бросить 220v и прислушаться кто в округе крикнет. либо он (ну кто крикнул просто дотронулся либо он на трубу что то вывел. Юмор.
    а по существу: 1. Посмотри у себя может у вас какойнибуд нагреватель воды бьет, провод у трубы какой мож прохудившийся лежит.
    2. тоже самое у соседей.

  • Читать пункт 1.
    1.Плохое зазаемление нулевого провода ВЛ к контуру в земле на концевой опоре.
    - необходимо вызвать электролабораторию и выполнить измерения.
    sergey_sav:
    Откуда такие данные? Да ещё и не зная свойств почвы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Откуда такие данные? Да ещё и не зная свойств почвы?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 1.Счётчик показывает,если использовать трубу вместо нулевого провода.
    2.Провод нужно заземлить дополнительно у дома.(ПУЭ)
    3.Перекос "лечится" равномерным распределением нагрузки между фазами.

  • Уважаемые Господа!Большое спасибо за разбор ситуации.
    Выводы:
    1.Нейтраль - не нейтраль а 18 вольт.
    2.Сосед ранее измерял разность потенциалов труба-забор получалось60 вольт
    3. В настоящее время на трубе - "ноль", так как автор этой головной боли видимо уехал с дачи до весны.



  • Кто-то из ваших соседей ворует электроэнергию,и использует трубу в качестве обходного нулевого провода.Т.к. существует у вашей трубы большое сопротивление заземления то на ней 20в. Может быть и больше если вор потребляет большой ток. U=I*R. Прикасаясь к трубе или просто к струе воды (вода тоже проводник) вы создаете еще одну цепь на заземление вашей трубы и эти 20вольт вас пощипывают. А то что на трубе стал 0 так это правильно подмечено, что вор не живет сейчас на даче.Т еперь как избавиться от этого. Возле ввода в ваш дом заземлите подводящую трубу.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.