Подключение электроплиты на существующую проводку

  • Потребление новой эл.плиты - 7,8 кВт, строительная проводка - многожильная медь, 2х4 кв.мм. в металлорукаве. Вопрос: можно ли включать плиту на существующую проводку, или необходимо всё же проложить новую? Спасибо.
  • Какого же года у Вас строительная проводка? В действующем жилом фонде даже алюминиевая проводка по старым нормам была трёхжильной.
    А кабелёк то придётся новый прокладывать, медь 3*6.
  • а лучше, с запасцем, использовать 3х8 провод и автомат на 40А
    Как подобрать провод и автомат для электрической плиты
    Д. Шмаков:
    Потребление новой эл.плиты - 7,8 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Д. Шмаков:
    Потребление новой эл.плиты - 7,8 кВт
    Д. Шмаков:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Конечно,6мм кв. оптимально,но и для 4мм кв. длительно допустимая нагрузка 35А при нагреве провода до 55 С. Следует посмотреть,не использован -ли металлорукав для защитного заземления. Встречал такое.
    Осмелюсь уточнить:а может всё же 3х7,5 :laugh1:

    AIM:
    а лучше, с запасцем, использовать 3х8 провод и автомат на 40А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AIM:
    а лучше, с запасцем, использовать 3х8 провод и автомат на 40А
    AIM:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • 3x7.8 - каждому квт свой мм2 :smile3:))
    Faza:
    Осмелюсь уточнить:а может всё же 3х7,5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Осмелюсь уточнить:а может всё же 3х7,5
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • И я про то-же,но в реале провода нынче тоньше стали :smile3::smile3:
  • Дык и колбаса не 2.20, за тот же килограмм, и доллар не по 60 копеек...
    Все течет, все меняется...
    .
    Дык не столь важно какой толщины провод - важно каково его удельное сопротивление... И например я, совершенно не против, если провода станут тоньше, при тех же нагрузочных способностях, а то достало уже с этими пучками шлангов...
    Вот почему электричество по оптике не передают...:(
    Faza:
    И я про то-же,но в реале провода нынче тоньше стали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    И я про то-же,но в реале провода нынче тоньше стали
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Всё так ... Но как на заводе при калиброваной фильере,скажем, 1,8мм умудряются тянуть проволоку диаметром 1,5мм - для меня загадка. А если допустить,что для уменьшения удельного сопротивления в медь добавляют серебро ... нет,не верю. Скорее наоборот - кусок стали,как,к примеру,было на касимовском заводе цветных металлов,где в золото добавляли изрядно меди.
  • Все просто:
    при увеличении скорости протяжки нагрузка на разрыв после фильеры увеличивается, а так как проволока еще горячая, то она не рвется, а тянется в длину, и как результат - она становится тоньше. (правда это приведет к разному сечению проволоки на разных ее участках - но все равно она будет тоньше норматива)
    А серебро - только для космоса, да и то, там где контролируют тех. процесс хорошо - в остальных местах скорее добавят чего подешевле, а металл пригодится и в хозяйстве
    Faza:
    1,8мм умудряются тянуть проволоку диаметром 1,5мм - для меня загадка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    1,8мм умудряются тянуть проволоку диаметром 1,5мм - для меня загадка