рубли

Дифференциальные автоматы - в чем отличие от последовательно включенных УЗО и выключателя?

  • Здравствуйте!
    Меня принципиально интересует специфический вопрос.
    Насколько эффективен дифференциальный автомат в отличии от последовательного включения обычного УЗО и автоматического выключателя?

  • Раздельные приборы позволяют установить, что было причиной отключения-КЗ или утечка. Дифавтоматы, в осн. массе-этого не позволяют
  • Особой разницы нет. Диф.автомат это, практически, и есть УЗО + автомат, только в одном корпусе. Есть, правда навороченные дифавтоматы, например с индикацией, от чего сработал автомат : по тепловому режиму, по КЗ или от утечки :smile3::smile3:
  • Бутерброд + чай соединили вместе ,одно достоинство -- меньше места занимает. ((((((((
  • все разговоры в пустую, обратимся к пуэ
    7 издание 2002 год
    7.1.76
    рекомендуется использовать узо, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    -----------------------------
    а теперь отсебятина
    -----------------------------
    представьте ситуацию, обычный потребитель который даже понятия не имеет, что такое автомат и как он работает, знает только как его включать
    -----------
    и автомат сработал у потребителя, его включают - выбивает, его опять включают - выбивает
    что делает потребитель, вызывает мастера, который прийдет и разберется, что и как
    -----------
    это электрика проблема, что конкретно произошло, утечка или кз
    и плох тот электрик который не сможет разобраться в элементарной проблеме
    -----------
    а вот потребителя интересует
    Надежность, Комфорт, Цена
    так вот дифференциальный автомат
    выполняет данные требования
    [​IMG]


















    [​IMG]
  • меня интересует такой вопрос.Сработает ли дифф.автомат при пропадании нулевого провода в 3-х фазной сети?
  • не сработает
    он расчитан на утечку и перегрузку
    когда ноль обрывается ничего такого не происходит
    при утечке фазы через землю будет срабатывание УЗО
    при трёхфазах всё равно есть ноль или нет



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.