рубли

Ну нифига себе намотал!!!

  • У меня в частном доме установлен электросчетчик марки СА4-И678. Хороший был,пока за месяц 90 000 КВт не намотал! Какие неполадки возможны? Предыдущий среднемесячный расход электроэнергии составлял 250 КВт!
  • было что-то похожее, но в гораздо меньших масштабах)
    обнаружилось при включении чайника с обязательным выбиванием автомата
    после замера токов по цепям нашелся один земляной провод, на который и утекало.. вспомнил, что где-то в этом районе сверлил дыру, а стена укатана штукатурной металл. сеткой
    ковырять стену показалось нерациональным, просто чикнул провод и забил
    попал за месяц на 3 тыр.. - вовремя заметил...
    постоянное (лишнее) потребление было около 7А (1100квт/ч за мес..)
    90 000 - это уже за гранью...
    получается .... 125 кв/ч.. это что ж за автоматы стоят!!!









  • Какие угодно...
    Ты давно в ромашку не играл?
    .
    1. Проверить свою электропроводку на утечки(это когда фаза или ноль имеют электрический контакт с заземленными материалами) и высокоомные КЗ(это когда фаза и ноль замкнуты между собой через какой-то материал с низкой электропроводностью).
    2. Обратиться в энергосбыт с просьбой о проверки(поверки) счетчика.
    Сергей:
    Какие неполадки возможны?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Какие неполадки возможны?
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Считаю, что единственно правильное решение. Все остальное- из области фантастики.
    Удивляет, как Вы не заметили это в течение месяца? Ваша электропроводка не выдержит такую перегрузку.
    Spy:
    Обратиться в энергосбыт с просьбой о проверк
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Обратиться в энергосбыт с просьбой о проверк
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Электросчётчик марки СА4-И678 - прямого включения, для трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В, на ток 40 А. В месяце 720 часов, 90000/720 = 125 кВт. При этом ток фазы равен 125000/(3*220) = 190 А. Токовая катушка допускает 2.5-кратную перегрузку 40*2.5 = 100 А, сл-но, если бы причина была "электрическая", из счётчика бы пошёл дым. Причина, ИМХО, в счётном механизме - цилиндрики каких-то цифр стали вращаться вместе (м.б. что-то попало между ними). Надо сдать на проверку, объяснив ситуацию.
  • Допускается неверный съём показаний?..
  • Скорее всего глюк счетчика (барабанчика). Можно обратиться прямо к производителю: http://www.lemz.spb.ru/forum
    Хотя не факт, что там что дышит. ЛЭМЗ загибается
    Сергей:
    У меня в частном доме установлен электросчетчик марки СА4-И678. Хороший был,пока за месяц 90 000 КВт не намотал! Какие неполадки возможны?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    У меня в частном доме установлен электросчетчик марки СА4-И678. Хороший был,пока за месяц 90 000 КВт не намотал! Какие неполадки возможны?
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Сочуствую горю. Был в такой ситуации, диагноз SFResid
    абсолютно верен. Проверка счетчика в лаборатории не дала результат(поскольку никто не хочет мотать для проверки весь круг, я думаю), пришлось платить...