Электропроводка в квартире

  • В 2-квартире хочу полностью поменять проводку. Еапишите :
    1 схему подключения от общего щитка в квартиру
    2 схему подключения щитка внутри квартиры
    3 какие узо и провода посоветуете


  • Схему нужно рисовать непосредственно по квартире, т.е. с привязкой к нагрузкам.
    А так. В основном щите ставите автомат - номинал по общей нагрузке+ 1 ступень - далее прокладываете кабель марки ВВГ, а сечение рассчитываете с учетом нагрузки и автомата в щите. В квартире ставите счетчик, автомат вводной и, по желанию, несколько отходящих. Опять же все автоматы рассчитываются исходя из нагрузки на каждый. На линию освещения УЗО можно не ставить (если дом не деревянный), а на розеточные группы ставите УЗО 25А 30мА, если нужны розетки во влажных помещениях, то их лучше выделить в отдельную группу и поставить УЗО 16А 10мА. Для примера, это выглядит так. Вводной автомат 50А на общем щите, далее кабель ВВГ3х10 (или 5х10 для трехфазной сети), далее вводной автомат в квартирном щите 40А, счетчик 10-40А, отходящие линии на освещение - автомат 16А, кабель ВВГ3х1,5, отходящие линии на розетки - УЗО+автомат на 25А - кабель ВВГ3х2,5. Очень рекомендую поставить защиту от перенапряжений (разрядник) в квартирном щитке.
    Вот приблизительно такая схема.
    Удачи.



  • Это типа коробочки на din-рейку с контактором и электроникой внутри? Фирмы ABB?
    Николай сказал(а):
    Очень рекомендую поставить защиту от перенапряжений (разрядник) в квартирном щитке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Очень рекомендую поставить защиту от перенапряжений (разрядник) в квартирном щитке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А так. В основном щите ставите автомат - номинал по общей нагрузке+ 1 ступень - далее прокладываете кабель марки ВВГ, а сечение рассчитываете с учетом нагрузки и автомата в щите. В квартире ставите счетчик, автомат вводной и, по желанию, несколько отходящих. Опять же все автоматы рассчитываются исходя из нагрузки на каждый. На линию освещения УЗО можно не ставить (если дом не деревянный), а на розеточные группы ставите УЗО 25А 30мА, если нужны розетки во влажных помещениях, то их лучше выделить в отдельную группу и поставить УЗО 16А 10мА. Для примера, это выглядит так. Вводной автомат 50А на общем щите, далее кабель ВВГ3х10 (или 5х10 для трехфазной сети), далее вводной автомат в квартирном щите 40А, счетчик 10-40А, отходящие линии на освещение - автомат 16А, кабель ВВГ3х1,5, отходящие линии на розетки - УЗО+автомат на 25А - кабель ВВГ3х2,5. Очень рекомендую поставить защиту от перенапряжений (разрядник) в квартирном щитке.
    Вот приблизительно такая схема.
    В обчем все правильно и верно, только с энерго надзором проблеммы будут...
    А для того, что-бы таких проблемм небыло вводной автомат должен быть 25А если дом с газовыми плитами и 40А если с электроплитами...
    Если вам надо больше либо оформляйте разрешение, либо ставьте автомат какой захотите, но в один прекрасный день к вам придут... Особенно, если в подъезде часто свет вырубаеться из за перегрузки древних сетей...
    Николай сказал(а):
    Схему нужно рисовать непосредственно по квартире, т.е. с привязкой к нагрузкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Схему нужно рисовать непосредственно по квартире, т.е. с привязкой к нагрузкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • У АВВ тоже есть, ставится разрядник на DIN-рейку обязательно через автомат 20А.
    У Legranda каталожный номер разрядника 03940. Если к дому подводится электроэнергия воздушной линией, тогда лучше защитить и нейтраль, при этом использовать двухполюсный автомат 20А и разрядник 03941
    Удачи.
    А чтобы с энергонадзором проблем не было, то нужно узнать какая мощность отведена вашей квартире и есть ли резерв мощности. Если есть, то получить техусловия, сделать проект, сделать монтаж и сдать все это по акту Энергонадзору. Но все прекрасно понимают, в какие затраты это выливается. Следовательно, достаточно узнать установленную мощность и плясать от нее.
    Удачи
    pa_ri сказал(а):
    Это типа коробочки на din-рейку с контактором и электроникой внутри? Фирмы ABB?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это типа коробочки на din-рейку с контактором и электроникой внутри? Фирмы ABB?
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • А стиралку лучше на отдельный автомат ставить? И если можно схему монтажа нарисовать начиная с автомата в щетке и заканчивая узо.
  • Аналогичный случай! Радиоинженер по образованию, а дурак дураком на пятом десятке... Первую свою квартиру хочу по уму сделать...
    Ремонт еще не начал... подал перепланировку на согласование (по эскизу), еще ничего не ломал... Вот и задумался как проект по электрике сделать нормальный.
  • Автоматы на розеточные группы не могут превышать 16А (у вас 25А). В быту розеток на 25А нет (за исключением розеток для электроплит)
    Lesha сказал(а):
    отходящие линии на розетки - УЗО+автомат на 25А - кабель ВВГ3х2,5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    отходящие линии на розетки - УЗО+автомат на 25А - кабель ВВГ3х2,5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вот если: дом всего 4 этажа (сталинка); плита газ; нагреватель газ.колонка; тогда и входное УЗО на 25A должно быть?
    правда отдельную линию хочу заложить на кондей (будет или нет потом не знаю, но
    повод питания запланирую на всякий случай пока стенки перестраиваются)....
    системы вентиляции не планирую а вот как проветривать при стеклопакетах пока не
    изучил до конца ...
    кондей по мощности это скорее водонагреватель, а не эл. плита?
    а по пусковому току ?
    в этом случае и входное УЗО на 63A надо оставить ?
    Все равно - спасибо отдельное ! многое стало яснее ...
    Скора тоже докой стану ! (и сам себе проекты начну делать и по электрике и по
    сантехнике и по отоплению ... :grin:
    Таки я такую же мысль и на даче воплощу!
    (там есть и водогрей на 70 л. и
    печка-сауна на 8 кВа трехфазная не с ТЭНами, правда а ленточный нагреватель -(ГАЛАН) на нее даже воду плескать можно!
    а вот УЗО у меня на даче нету - а это беда!!!!!! (с водогреем то!)
    C уважением,
    Алексей.















    :grin:








  • В одной гостинице видел такую штуку: при входе выключатель, включаю свет; около кровати у изголовья с двух сторон еще выключатели, одним свет выключается, а любым из оставшихся можно опять включить. Как это выглядит на схеме?
  • что идет на выключатель? фаза или ноль?
  • Выключатель разрывает фазу. А то представьте себе: выключили вы лампочку, преспокойненько полезли туда, а там - фаза! Да и выключатели с подсветкой или регулятором иначе работать не будут.
  • Посмотрите тут: b347ebcf0c17.jpg
    Вам нужны 2 переключателя, которые соединяются вот по такой схеме: [ссылка не работает]
    Для управления нагрузкой их двух мест вам надо 2 таких: [ссылка не работает]
    Обращайте внимание - на каждом приборе есть его схема...
    Либо купить импульсное реле - выглядит как автомат, устанавливается в щите и в качестве управляющих элементов используются нефиксируемые кнопки(как для звонка). Количество мест управления не ограничено.
    Они дороже, но монтаж удобней, т.к. используется обычный двухжильный провод...: [ссылка не работает]
    Юрий сказал(а):
    Как это выглядит на схеме?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как это выглядит на схеме?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    b347ebcf0c17.jpgb347ebcf0c17.jpg

    [ссылка не работает]

    [ссылка не работает]


    [ссылка не работает]
  • Потому что проверено, а расшифровка - винил (оболочка) - винил (на жилаж) - гидростойкий. И к тому же медный. Алюминиевый будет АВВГ.
    Сергей сказал(а):
    Почему кабель для ввода должен быть ВВГ а не NYM? Из-за худшего теплоотвода?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Почему кабель для ввода должен быть ВВГ а не NYM? Из-за худшего теплоотвода?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Просьба к Модераторам. Встречал на технических форумах раздел - дакументация. За время работы форума собрались бы и схемы, и законы, и ПУЭ (по которому больше всего вопросов и ссылок).
    Сделайте пожалуйста доступным и понятным.
  • Насчет отдельного форума пока ничего не могу сказать, этот вопрос надо разбирать как следует, что-бы было удобно. А на портале есть раздел "Документы", в нем есть раздел "ГОСТы", в котором можно по тематическим разделам выбрать нужные нормативы. Что касается темы электрики, то документы есть в разделе "Электрооборудование".
    ПУЭ будем дополнять."Документы""ГОСТы""Электрооборудование"
  • Спасибо за подсказку.
    Про отдельный форум я не говорил. Имел ввиду явно выраженный раздел "документация" в закладке "форум"
  • Установлен алюминиевый провод. Следует ли менять на медный (так советуют)?
  • Бедная Европа, не знает про такое российское чудо ВВГ и вовсю пользует NUM (VDE 088253) :sorry2:
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Потому что проверено, а расшифровка - винил (оболочка) - винил (на жилаж) - гидростойкий. И к тому же медный. Алюминиевый будет АВВГ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Потому что проверено, а расшифровка - винил (оболочка) - винил (на жилаж) - гидростойкий. И к тому же медный. Алюминиевый будет АВВГ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Давно установлен? Какого сечения и какие нагрузки на него? Если провод не старый, сечение соответствует нагрузкам, то нет смысла менять.
    Владимир Сергеевич сказал(а):
    Установлен алюминиевый провод. Следует ли менять на медный (так советуют)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Установлен алюминиевый провод. Следует ли менять на медный (так советуют)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Господа, прежде чем что-то чудить в квартире, сначала прочитайте ПУЭ 7 и ознакомтесь с документом СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Там есть все ответы на ваши вопросы. И отнеситесь к этому очень серьезно. Ибо электрик ошибается только один раз!
    и еще ИСТИННАЯ РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР
    Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
    В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
    Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
    нг - не поддерживающий горения
    LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
    Бб - бронепокров из стальных лент
    Шв - наружный покров из ПВХ шланга
    Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
    КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!