рубли

Подключение новой электроплиты - как подключить и стоит ли менять кабель ?

  • На купленной новой электроплите 6 контактов: L1, L2, L3, N1, N2 и земля. N1 и N2 соединены перемычкой. На старой плите L1 вообще не используется, L2 и L3 соединены перемычкой. Как подключить новую плиту? И еще: автомат стоит 35А, но кабель от него до розетки алюминиевый 4 мм2. Старая плита 6,6 Квт, новая - 7,7. Надо ли менять кабель?
  • Здравствуйте, Андрей.
    По поводу подключения Вашей новой электроплиты я бы посоветовал Вам ознакомиться по внимательней с приложенной к ней инструкцией.
    Если у Вас трехпроводниковая линия (одна фаза, "ноль", земля), то нужно поставить перемычки между L1, L2 и L3 и к ним подключить фазу. N1 и N2 у Вас уже соединены с перемычкой - к ним подключаем "ноль".
    По второму вопросу (о смене кабеля) мое мнение такое, что если есть возможность то желательно кабель сменить на медный сечением 4мм2. Поскольку у Вас плита имеет мощность 7,7 кВт, что соответствует силе тока 35А, а это для алюминиевого провода сечением 4мм2 предельно допустимо.
    Если Вы уверены, что Ваш 35А автомат исправен и хорошего качества, то можно оставить старую проводку. Но все-таки ее желательно поменять.
    С уважением,
    Тодор







  • Большое спасибо за ответ!
  • Ув. Андрей. Ваша плита, похоже, 3-х фазная. Хотя точно посмотри в паспорт, особенно схему включения. Если включаешь в однофазную сеть, то Тодор ответил правильно. При включении на полную мощность потребление будет в пределах 35А. Сечение по меди выбирают грубо 8-10А на 1мм.кв. Я бы проложил, так что бы с запасом медь 6 кв.
    Госп. Gftdk. Вопрос не понял. Ваша плита однофазная, 8,4 кВт установочной мощности. Не советую подключать к старой проводке. В розетке можешь измерить напряжение любым прибором, позволяющим производить измерение переменного напряжения на предел от 250В.
  • Судя по всему старая плита была включена не на полную мощность.L1 -не использовалась.Поэтому сечения кабеля хватало.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.