Ограничители перенапряжений на основе варисторов

  • Ограничители перенапряжений на основе варисторов (подключение параллельное I max 45 kA L +N ) Mожно ли ставить в ЩУРе до счетчика(под пломбой) квартирная сеть 220v 1 - фаза . Система заземления TN-C-S 2 вопрос разрядник ставить до вводного автомата или после . 3 вопрос нужно ли ставить отдельно на разрядник предохранитель . Вводный автомат на 63 А Большое спасибо за ответ на мыло .
  • Сергей варисторные ОПН на такой ток ставят до счетчика, но после защиты - автоматов. Сходите на сайт по молниезащите.
    Почитайте журнал "Я-электрик" http://electrolibrary.info/electrik.htm
  • На разрядник типа ОПН обязательно нужно ставить свой предохранитель-автомат. Они имеют свойство гореть и сжигать щитки питания, если, конечно, у вас воздушный ввод. Там нормируется даже расстояние от ОПН до стенок щитка и до соседних автоматов. При прямом ударе молнии токи достигают до 200 кА и выше. Видел прожёг в металлической крыше толщиной 0.8 мм диаметром несколько см после удара молнии, да сгоревший щит питание попадался. Дело серьёзное.