рубли

Выбор электрокабеля для проводки в деревянном доме открытым способом

  • Электропроводка в деревянном доме по деревянной поверхности открытым способом(без каналов и прочее).Требование:кроме надёжности внешний вид-белая,плоская.Продавцы присоветовали ПУГНП.Купил 100 м.,а теперь сомневаюсь.Может зря?Помогите.Спасибо.
  • Я делал NYM конечно он круглый, но зато двойная изоляция с противовоспламенителем внутри. Беленький и серенький бывает.
  • Хороши продавцы... Впрочем, если для вас внешний вид кабеля важнее безопасности- то правильно посоветовали. В противном случае- ВВГнг или NYM.
  • Спасибо за отклик!Я понимаю что противопожарная безопасность на первом месте,но хочется и отделку не испортить.ВВГнг-чёрный,NYM-серый.Есть чтото другое например ПВС? Извините за назойливость.
  • ПВС из той же области. Чуть-чуть получше, чем ПУГНП( который, кстати запретили производить, потому, что не отвечает требованиям безопасности),но все равно времянка... А почему вам короба не по душе? И NYM, кстати, есть и белый.
  • Вы не указали сечение провода и какую нагрузку планируете подключать. А так... что ж,знаю дом в деревне,где проводка выполнена проводом ПРПМ - это телефонный,сечением 0,9 мм кв. Стоит уже сорок лет,но мощнее 1,5 кВт я нагрузки там не видел.
  • Указанный вами защищенный кабель(провод) (ПУГНП) изготавливается из вторичнопереботанной сгораемой пластмассы. В соответствии с действующим нормативным документом (ПУЭ):
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных кабелей с оболочками из сгораемых материалов, кабель следует отделять от поверхности оснований из сгораемых материалов слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    Лучше всго использовать полоску белого стекловолокна.
    Необходимо произвести выбор сечения проводников по нагреву.


  • Спасибо за ответы!2х1,5-свет,3Х2,5-розетки несколько групп,каждая группа на свой автомат,стир.машина и накопительный водогрей 1,6Квт.-на диф.автоматы.
  • Скорее всего мною допущена ошибка. Это надо понимать, как защищенный провод (кабель). Так например ПУГНП является в соответствии с ТУ проводом защищенным общей оболочкой.
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 изд., п.2.1.37
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

  • Правильно делаешь.
    Сдай его в зад - данный провод официально снят с производства многими заводами из-за низкого качества, в качестве прямой замены рекомендован ВВГп.
    Сергей:
    Продавцы присоветовали ПУГНП.Купил 100 м.,а теперь сомневаюсь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Продавцы присоветовали ПУГНП.Купил 100 м.,а теперь сомневаюсь.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.