Электро подключение стиральной машины.

  • Живу в не новом доме ,потому электропроводка двух проводная-без третьего заземляющего провода.И знаю, что стиральная машинка должна подключаться с заземлением на щитке в коридоре за дверью. Хочу спросить по существу и вопрос больше к электрикам: могу ли я от розетки ,что рядом со стиральной машиной (я её поменял на трёх-контактную и два подключил к электричеству 220В )отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности? Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка? Сам я не знаю куда подключать на щитке эту землю,хотя при ремонте квартиры все розетки и кое какую проводку менял сам.
    Прошу проконсультировать.
  • Поставьте на эту линию УЗО на 30мА, и не заморачивайте себе голову всякими самодельными заземлениями...
    .
    Если у вас не было реконструкции электрического стояка, то о землях можете забыть...
    Вас подло обманули...:smile3:
    .
    Устройство самодельного заземления вам может обернуться боком..., особенно если вы не понимаете как оно должно правильно делаться и может ли быть вообще сделано в вашем конкретном случае...
    lexint:
    потому электропроводка двух проводная-без третьего заземляющего провода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    потому электропроводка двух проводная-без третьего заземляющего провода
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    lexint:
    И знаю, что стиральная машинка должна подключаться с заземлением на щитке в коридоре за дверью.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    И знаю, что стиральная машинка должна подключаться с заземлением на щитке в коридоре за дверью.
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

  • ____ Скорее всего на щитке за дверью его нет.
  • Три провода тянуть вместе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. А у электриков ЖЭКа спросить о возможности подключения весьма полезно,но не с утра,когда они ещё не похмелились
    :drinks: ,а то подключат даже не подключаемое :grin:
    lexint:
    заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности? Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности? Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка?
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :drinks::grin:
  • В данном случае необходимо руководствоваться "Правилами устройства электроустановок", действующими на момент сдачи дома в эксплуатацию. На тот момент действовала норма: от трёх-контактной розетки ,что рядом со стиральной машиной отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения до ближайшей распредкоробки, в ней подключиться к "0" проводу.
  • У ЖЭКовских электриков лучше не спрашивать, там работают хомячки, которые не смогут отличить фазу от нуля и земли:smile3: Я бы посоветовал Вам обратиться к профессионалам, а не рисковать своим здоровьем. Прочитайте статью http://elektroas.ru/elektromontazhnye-raboty-po-zazemleniyu-elektrooborudovaniya:smile3:
  • Зануление электрооборудования это грубейшее нарушение ПУЭ и ПТЭЭП. Мало того, что надо заземлить электрооборудование, но требуется выполнить уравнивание потенциалов. Прочитайте статью "Электромонтаж уравнивания потенциалов"
  • Электромонтаж уравнивания потенциалов elektroas.ru/elektromontazh-uravnivaniya-potencialov
  • Очень рекомендую перечитать указанные документы, а потом проконсультироваться на счет непонятных слов....
    .
    В жилищном строительстве, на потребителях у нас зануление...
    Заземление в системах TT и IT, а в TN - единственным заземленным эелементом является ГЗШ ввода объекта, все остальное - занулено!!!
    Сергей Александрович:
    Зануление электрооборудования это грубейшее нарушение ПУЭ и ПТЭЭП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Зануление электрооборудования это грубейшее нарушение ПУЭ и ПТЭЭП.
    Сергей Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Сергей Александрович:
    Мало того, что надо заземлить электрооборудование,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Мало того, что надо заземлить электрооборудование,
    Сергей Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Сразу видно, что Вы ЖЭКовский специалист. Читайте ПУЭ и правильно трактуйте его. С Вашими познаниями в электромонтаже, я бы не допустил Вас даже лампочки в подвалах менять.
  • :smile3:))
    Зачем его трактовать - достаточно знать физику и понимать что происходит...
    .
    Короче - не заморачивайте людям головы, и научитесь просто читать...
    На счет трактовок - не надо изобретать велосипед, ПУЭ уже оттрактовано и перектрактовано раз десять за вас, включая людей, писавших его...
    .
    И еще - прежде чем людей посылать на какие-то ресурсы, сперва проверьте их сами... на качество и достоверность информации...
    Нет там профессионалов - очередное сборище дебилов-недоучек.
    Профи никогда не будет делать выводов и чего-то советовать, а уж тем более выдавать на всеобщее обозрение некий полуфабрикат, без личного обследования предмета обсуждения...
    Сергей Александрович:
    Сразу видно, что Вы ЖЭКовский специалист. Читайте ПУЭ и правильно трактуйте его. С Вашими познаниями в электромонтаже, я бы не допустил Вас даже лампочки в подвалах менять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Сразу видно, что Вы ЖЭКовский специалист. Читайте ПУЭ и правильно трактуйте его. С Вашими познаниями в электромонтаже, я бы не допустил Вас даже лампочки в подвалах менять.
    Сергей Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:






    Сергей Александрович:
    Я бы посоветовал Вам обратиться к профессионалам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Я бы посоветовал Вам обратиться к профессионалам
    Сергей Александрович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Сергей Александрович, Вам следует сначала досконально ознакомиться с главой 1.7 ПУЭ . Определитесь в терминологии , а потом уже критикуйте других !!! Spy прав !.
  • 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ-
    и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные
    заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание
    потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной
    заземляющей шине.
    Заземление нейтрали источника тока непосредственно вблизи источника тока необходимо по условию максимального обеспечения целостности цепи заземления нейтрали.
    ПУЭ предусматривает повторное заземление на вводе в электроустановку здания, а также в других местах для всех разновидностей системы TN.
    Далее можно проложить проводник до квартирного щита и наслаждаться заземлением электрооборудования:smile3:








    :smile3:
  • ПУЭ:
    1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
    1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
    1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
    1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
    1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
    1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
    1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
    1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
    1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
    Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
    Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
    Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

    Надеюсь , ннформация исчерпывающая !
    С уважением ! Сергей Владимирович .


















  • Мимо тазика...:smile3:
    Система TN - глухозаземленная нейтраль. Т.е. зануление, т.к. PE получается разделением PEN.
    .
    Еще раз - заземление только в IT и TT, где PE никогда и ни где не соединен с нулем системы питания...
    Сергей Александрович:
    Далее можно проложить проводник до квартирного щита и наслаждаться заземлением электрооборудования:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Далее можно проложить проводник до квартирного щита и наслаждаться заземлением электрооборудования:smile3:
    Сергей Александрович:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


  • Главная заземляющая шина (ГЗШ) является частью заземляющего устройства (п. 1.7.37 ПУЭ)
  • В каждой электроустановке здания должна быть предусмотрена ГЗШ, к которой подключаются заземляющие и другие проводники
    (п. 542.4.1 и приложение «В» ГОСТ Р 50571.10). При выполнении автоматического отключения питания основная система уравнивания
    потенциалов объединяется, в том числе с заземляющим проводником, который является частью заземляющего устройства
    (п. 413.1.2.1 ГОСТ Р 50571.3)


  • 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
    какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу
    распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и
    нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для
    проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть
    подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.




  • 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего
    проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного
    проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

  • Повторное заземление выполняется в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в тех случаях, когда условия электробезопасности
    не могут быть обеспечены при помощи только защитного автоматического отключения питания.
    Повторным заземлением можно назвать преднамеренное присоединение в таких электроустановках какой-либо точки нулевого защитного (РЕ) проводника цепи,
    питающей электроустановку, или электроустановки или электрооборудования, находящейся на каком-то удалении от нейтрали источника питания, к заземляющему
    устройству, которое может быть или не быть связанным электрически с заземляющим устройством источника питания.



  • Наиболее опасен случай обрыва нулевого проводника с однофазным замыканием на корпус (землю) за местом обрыва. В этом случае, при отсутствии повторных
    заземлений, напряжение на корпусах всех электроприемников за местом обрыва будет близким к фазному в течение длительного времени, поскольку подобное
    повреждение не может быть отключено автоматически аппаратами защиты.

  • Вот тебе и тазик:smile3:))) Хомячки одним словом:smile3::smile3::smile3:
  • Господи, сколько информации!!! А, может, просто на вопрос ответить, а? То, что ПУЭ 7 к данному дому отношения не имеет, я надеюсь, объяснять не нужно?
    Нет, не противоречит. Однако, прежде чем тянуть заземляющий провод, следует убедиться, что, хотя - бы в этажном щитке эта самая земля имеется. Если в Вашем доме была предусмотрена розетка для стиральной машины (обычно, кажется, с конца 70-х, ставили в простенок между ванной и туалетом) или есть электроплита, то в этих розетках земля была и, думаю, есть до сих пор. Кроме того, если в Вашем доме есть этот самый этажный щиток, то корпус его обязаны были при строительстве заземлить. Но проверить это может только опытный электрик.
    Как сказал г-н Faza - ВМЕСТЕ тянуть три провода не обязательно.
    Ну, IT – действительно с изолированной нейтралью, а ТТ – глухозаземленной. И вообще, причем здесь это? Однако, присоединяюсь к Вашему совету:

    lexint:
    могу ли я от розетки ,что рядом со стиральной машиной (я её поменял на трёх-контактную и два подключил к электричеству 220В )отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    могу ли я от розетки ,что рядом со стиральной машиной (я её поменял на трёх-контактную и два подключил к электричеству 220В )отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности?
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    lexint:
    Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка?
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    Еще раз - заземление только в IT и TT, где PE никогда и ни где не соединен с нулем системы питания
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Еще раз - заземление только в IT и TT, где PE никогда и ни где не соединен с нулем системы питания
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Поставьте на эту линию УЗО на 30мА,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Поставьте на эту линию УЗО на 30мА,
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да-а-а... Состязание гуру от ПУЭ или(страшно сказать!) битва титанов! Пока титаны бились,"Титаник" утонул (Эзоп) :sarcastic hand:
    Игорь1:
    Господи, сколько информации!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Господи, сколько информации!!!
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sarcastic hand:
  • Как инициатор темы;
    Недавно была модернизация электро устройств- в часности поставили все новые УЗО в щитках во всём доме.Что после этого
    всё равно может не быть нормальной земли на щитке ?
    А если ещё добавить УЗО, которое включается в трёх-контактную розетку ?


  • TT:
    Первая буква:
    Т - непосредственное соединение нейтрали источника питания c землей;
    .
    Вторая буква:
    Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
    Игорь1:
    а ТТ – глухозаземленной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    а ТТ – глухозаземленной.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Именно... PE не появляется ниоткуда...
    Если дом старый, то там трехфазный четырехпроводный стояк.
    .
    Если делалась реконструкция, то он должен стать пятипроводным, и должна произвестись переборка щитка.
    .
    Если ты выложишь фото щитка, то может быть можно будет определить как там у тебя обстоят дела...
    lexint:
    Недавно была модернизация электро устройств- в часности поставили все новые УЗО в щитках во всём доме.Что после этого всё равно может не быть нормальной земли на щитке ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    Недавно была модернизация электро устройств- в часности поставили все новые УЗО в щитках во всём доме.Что после этого всё равно может не быть нормальной земли на щитке ?
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Хомячка ищи у себя в штанах...
    .
    Извини, но я не понял зачем ты все это написал?
    .
    Да, никто не спорит, что каким-то образом все PE соединены с заземлителем.
    Но разговор-то не об этом, а о том, что у потребителя - заземление или зануление... Физически это один и тот же проводник, разница только в том что - присоединен ноль питания к гзш ввода или не присоединен.
    Если присоедиенн - значит в системе зануление, если не присоединен - заземление.
    Вот и все - ничего сложного в этом нет...
    Сергей Александрович:
    Вот тебе и тазик:smile3:))) Хомячки одним словом:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Александрович:
    Вот тебе и тазик:smile3:))) Хомячки одним словом:smile3:
    Сергей Александрович:
    :smile3::smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Я так понял, что лучшего 3-го провода,чем на щитке за дверью не найти. И возможно он ещё и занулён. При пробое на корпус типа сработают автоматы УЗО.
    И электрик из жека туда мне третий провод от розетки в ванной под гайку и подключит - или
    нужны другие варианты ?

  • Ничего ты не понял...:(((
    Проблема в том, что у тебя изначально сеть двухпроводная, и при аварии во вру дома тебе вобщем-то ничего, кроме выгорания техники от пониженного или повышенного напряжения не грозит(пожар, как следствие выгорания техники мы рассматривать не будем).
    А потому вру старых домов практически не обслуживается, в них часто отваливается нейтраль...
    .
    Если же ты прилепишься к корпусу щита - то можешь поиметь фазу на корпусах совершенно исправных приборов, при этом, в зависимости от места аварии, ни один прибор защиты тебя не спасет.
    .
    Т.е. нельзя без полного обследования системы вносить в нее изменения следуя всяким советам с форума, кто бы их не давал.
    Теоретически - даже форумов таких быть не должно, ибо это очень опасно...
    Советчики далеко - разгребать последствия советов будешь именно ты, а не советчики.
    Еще раз повторяю - для старого жилого фонда, где не было реконструкции, самым правильным и повышающим безопасность способом будет установка узо. И никаких самодельных занулений и заземлений
    Все остальное требует детальной и основательной проработки системы, при этом без всяких гарантий, что найдется лучший вариант, чем простая установка узо в существующую схему.
    lexint:
    Я так понял,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    Я так понял,
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    lexint:
    И электрик из жека туда мне третий провод от розетки в ванной под гайку и подключит - или
    нужны другие варианты ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    И электрик из жека туда мне третий провод от розетки в ванной под гайку и подключит - или
    нужны другие варианты ?
    lexint:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    для старого жилого фонда, где не было реконструкции, самым правильным и повышающим безопасность способом будет установка узо. И никаких самодельных занулений и заземлений
  • Гмм... Я вот не пойму ты делаешь для себя или врагу какому?
    Зачем уговаривать или надеяться на что-то???
    .
    Замена оборудования не означает изменения схемы питания.
    Чтобы было более ли менее по-человечески надо чтобы в стояке было 5 проводов, а не 4.
    Только тогда можно говорить о какой-то надежности зануления(защитного проводника).
    Посмотри вот эту темку, там есть стандартное соединение в щите в старой застройке(панельки с электроплитами, до 2000г постройки). Почитай и попробуй чего-нибудь сообразить...
    http://forum.vashdom.ru/message175142-1-10d.htm
    Может вопросы какие-то появятся...
    .
    Так же вот еще ссылка про зануление - приведены типичные варианты аварий при разном получении PE.
    http://topdome.narod.ru/inbound/Warning_TN-C.gif
    .
    Для старого жилого фонда, не претерпевшего реконструкцию, единственным правильным решением в борьбе за повышение безопасности, является установка УЗО на имеющиеся линии, без всяких самостоятельных заземлений и занулений...
    Просто последовательно с автоматом ставится узо.
    И все.
    .
    Чтобы чего-то дельного сказать про возможность организации зануления, надо, как минимум, изучить ваш щиток. Посмотреть как и что в нем сделано...
    Только после этого можно будет строить варианты.
    lexint:
    Заземление щитка или зануление его наверно должно быть, коль новые УЗО недавно ставили.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lexint:
    Заземление щитка или зануление его наверно должно быть, коль новые УЗО недавно ставили.
    lexint:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


















  • Все такие умные... Расскажите темному. Чтобы провод протянуть - это стены портить надо, штробить, сверлить... Тоска. А если учесть, что опасность для жизни возникает, когда одной рукой за полотенцесущитель или за ванну придерживаешься, а другой за машину взялся, может легче соединить проводом корпус машины со стальной трубой водопровода, благо они совсем рядом, и заземляяющий контакт ванны также - и все?
  • В общем, отдельно протянуть "заземление" можно, но все же советую тянуть 3-жильный провод (предпочтительнее медь конечно, но если финансы не позволяют, то можно и алюминий большим сечением). Что касается УЗО, то лучше поставить дифавтомат - он и от токов утечки при повреждении защитит, и от КЗ. Номинал подойдет, думаю, 16 А с током утечки 30 мА. Номинал конечно лучше выбирать в зависимости от мощности, но 16 должно хватить, если что то проверьте. По ПУЭ в ванной УЗО должно ставиться на 10 мА, но бывает, что в машинках при включении заряжаются конденсаторы и УЗО выбивает, так что сами смотрите в этом плане... бегать к щитку или поставить на 30 мА.
  • Ну когда же люди научатся думать???
    Кто вам сказал такую глупость, что стиралка в ванной должна быть защищена узо на 10мА???
    K@elis:
    По ПУЭ в ванной УЗО должно ставиться на 10 мА, но бывает, что в машинках при включении заряжаются конденсаторы и УЗО выбивает, так что сами смотрите в этом плане...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    K@elis:
    По ПУЭ в ванной УЗО должно ставиться на 10 мА, но бывает, что в машинках при включении заряжаются конденсаторы и УЗО выбивает, так что сами смотрите в этом плане...
    K@elis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А если учесть, что вы нарушили правила эксплуатации и подключения стиралки...
    Учитесь находить причину проблемы и бороться с ней, а не с последствиями...
    Легче.
    Но недопустимо.
    Александр:
    А если учесть, что опасность для жизни возникает, когда одной рукой за полотенцесущитель или за ванну придерживаешься, а другой за машину взялся,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    А если учесть, что опасность для жизни возникает, когда одной рукой за полотенцесущитель или за ванну придерживаешься, а другой за машину взялся,
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Александр:
    может легче соединить проводом корпус машины со стальной трубой водопровода, благо они совсем рядом, и заземляяющий контакт ванны также - и все?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    может легче соединить проводом корпус машины со стальной трубой водопровода, благо они совсем рядом, и заземляяющий контакт ванны также - и все?
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ладно, согласен, вместо "должно" надо было написать "можно". И так-то я сам ответил, что этого делать не надо, а лучше поставить на 30 (если кто вдруг не заметил)! И что касается ПУЭ, то можно все элемантарно посчитать самому: "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
  • В спорах рождается истина :grin::grin: