рубли

Проводка для электроплиты - у нас протянут медный кабель 3х2.5

  • надо подключить электрическую плиту с независимыми духовкой и варочной поверхностью. духовой шкаф макс.мощность 3.5 кВт, варочн.пов-ть - 6,4 кВт.
    У нас протянут был протянут от щитка автомата в 25А медный кабель 3х2.5 . Пришел чувак и сказал, что надо 3х4. Мы теперь в растеренности. кто прав.
  • Автомат на 25 А и кабель не выдержит такую нагрузку. Надо делать так как сказал "чувак". Допустимый длительный ток для кабеля 3х2,5 21А
  • Примечательно, что в нашем доме медь 2,5 к плите висит на 40-амперном автомате! Плиты стоят стандартные (4 конфорки с духовкой, т.е. мощность не меньше 8 кВт). Не знаю, проектом ли заложен такой провод, или сэкономили при строительстве. Я не за перегрузки проводов, но вот уже 18 лет народ пользуется плитами, и провода в норме...
  • Если от щитка автомата заведены 3 фазы и междуфазное напряжение 380 В, то даже у плиты 8 кВт рабочий ток одной фазы не более 15 А. К тому же на полную мощность - чтобы сразу все конфорки + духовка - плита вряд ли работает более получаса (иначе в помещении будет очень жарко). Так что в этом случае не удивительно, что "провода в норме". Автомат же поставлен, повидимому, "с запасом", чтобы: а) реже чистить контакты; б) не выбивало при случайных кратковременных толчках; в) для механической прочности. Желательно, правда, как-то убедиться, что при к.з. ток достаточен для срабатывания максимально-токового расцепителя автомата (если дом далеко от п/станции, м.б. и недостаточен).
  • А чуваки, которые придумали нормативы, заявляют очень категорично:
    " Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
    Отсюда выводы - Ваш чувак прав в том, что кабель 3*2,5 недопустимо мал!
    Buka:
    Пришел чувак и сказал, что надо 3х4.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Buka:
    Пришел чувак и сказал, что надо 3х4.
    Buka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 18 лет? - Это пока везёт... :laugh1: А состояние проводки Вы оцениваете визуально, заявляя, что они в норме? Или состояние изоляции мегометром проверили?
    Антоний:
    в нашем доме медь 2,5 к плите висит на 40-амперном автомате!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    в нашем доме медь 2,5 к плите висит на 40-амперном автомате!
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Провод не мегерил, но согласитесь, если бы провод перегружался, изоляция хоть немного бы потемнела возле зачищенных концов, тем более за столько времени.
    А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Это всё может быть, но представьте: оставили включённым плиту по случайности на долгое время , тогда может и погореть всё. Кстати, сам автомат выбран без особого запаса (хотя по электромагнитке он скорее относится к категории D - тип АЕ2044М), он соответствует мощности плиты, это сечение кабеля занижено.
    Не подскажете нормативчик?
    sergey_sav:
    А состояние проводки Вы оцениваете визуально, заявляя, что они в норме? Или состояние изоляции мегометром проверили?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    А состояние проводки Вы оцениваете визуально, заявляя, что они в норме? Или состояние изоляции мегометром проверили?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    SFResid:
    Если от щитка автомата заведены 3 фазы и междуфазное напряжение 380 В, то даже у плиты 8 кВт рабочий ток одной фазы не более 15 А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    Если от щитка автомата заведены 3 фазы и междуфазное напряжение 380 В, то даже у плиты 8 кВт рабочий ток одной фазы не более 15 А.
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    SFResid:
    Автомат же поставлен, повидимому, "с запасом", чтобы: а) реже чистить контакты; б) не выбивало при случайных кратковременных толчках; в) для механической прочности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    Автомат же поставлен, повидимому, "с запасом", чтобы: а) реже чистить контакты; б) не выбивало при случайных кратковременных толчках; в) для механической прочности.
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sergey_sav:
    " Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    " Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Цитата - Антоний:А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Ответ: Украина, Днепропетровск, Бульвар Славы (номер дома точно не помню, 2 либо 8; дом далеко не единственный, но других не помню). Но это было лет этак 25 назад, похоже, с тех пор нормативы поменялись.
  • Посмотрите инструкции на электрические варочные поверхности, многие имеют возможность трёхфазного подключения.
    СП 31-110-2003 п.9.2
    Антоний:
    А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Антоний:
    Не подскажете нормативчик?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Не подскажете нормативчик?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Консультировался как раз сегоднч по этому вопросуб так как и он меня коснулся.... 3х4 в самый раз . 2,5х3 нормальноб но до поры до времени,

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.