Номинальные нагрузки на кабели разных сечений

  • Скажите пожалуйста, какая номиналная нагрузка на алюминевые кабели сечением - 1.5,2.5 и 4
    Спасибо
  • Все зависит от количества питающих жил, условий прокладки и внешних температур...
    Почитай первый раздел ПУЭ 7:
    http://almih.narod.ru/lib-en/pue-1.0-chm.zip


  • На размер меньше,чем на медь. Т.е.,ток нагрузки на алюминий сечением 2,5 мм. кв. соответствует току нагрузки на медный провод 1,5 мм. кв. и равен 14 А.
  • Лучше AL не использовать.
  • Просто так получилось что был в наличии AL - сделали на розетки 4 мм.кв., а до коробок довели 6 мм.кв. - теперь думаю хватит ли для нормальной жизни :smile3:, учитывая тот факт что используем и эл. чайник и микроволновую печь, и стиралка есть...:smile3:
  • А при чем здесь это?
    У тебя розетки на ток не более 16А, это 3.5квт...
    Вот отсюда и надо исходить и считать сколько линий требуется.
    Т.е. берешь розетку, провод и автомат рассчитанные на 16А...
    Никаких сперва 6мм2, потом к нему присоединять несколько по 4мм2 быть не должно.
    А что это за розетки, которые 4мм2 приняли?
    shut2000:
    учитывая тот факт что используем и эл. чайник и микроволновую печь, и стиралка есть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    учитывая тот факт что используем и эл. чайник и микроволновую печь, и стиралка есть...
    shut2000:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    shut2000:
    сделали на розетки 4 мм.кв.,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    сделали на розетки 4 мм.кв.,
    shut2000:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если на группу розеток идёт 6 мм.кв.,то суммарная одновременная мощность не должна превышать 7 кВт.
    shut2000:
    Просто так получилось что был в наличии AL - сделали на розетки 4 мм.кв., а до коробок довели 6 мм.кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    Просто так получилось что был в наличии AL - сделали на розетки 4 мм.кв., а до коробок довели 6 мм.кв.
    shut2000:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что это было?... :laugh1:
    Куда дальше этот проводник (6 мм кв.) засунуть? :shok::laugh1:
    :shok:
  • В распаечную коробку,любезный товарищ Сергей:wink3: ,а 4 мм. кв. к розетке,к примеру,белорусские изделия принимают 4 квадрата свободно :wink3:
    sergey_sav:
    Куда дальше этот проводник (6 мм кв.) засунуть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Куда дальше этот проводник (6 мм кв.) засунуть?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3::wink3:
  • Тогда при чём тут мощность 7 кВт? Или Вам не известно, что автомат защиты ставится по меньшему сечению?
    Faza:
    а 4 мм. кв. к розетке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    а 4 мм. кв. к розетке
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это у вас в Питере так ставится,а у нас в Рязани по-другому :blum3: . И вообще,прошу обосновать правомерность зашиты розетки атоматом 25 А(провод 2,5 ,медь),если в неё включен обогреватель с подводящим проводом 1,5 мм. кв. Что должно произойти в случае КЗ в обогревателе? :blush:
    sergey_sav:
    Faza:а 4 мм. кв. к розеткеТогда при чём тут мощность 7 кВт? Или Вам не известно, что автомат защиты ставится по меньшему сечению?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Faza:а 4 мм. кв. к розеткеТогда при чём тут мощность 7 кВт? Или Вам не известно, что автомат защиты ставится по меньшему сечению?
    sergey_sav:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blum3::blush:
  • У Вас свои "рязанские" ПУЭ? Счасливчики...
    А я вообще не ставлю 25А на медь 3*2,5. Как правило, 16А. :sarcastic hand:
    Автомат защиты в жилых помещениях ставится на проводку, а не для защиты разных шалабушек, которые возможно будут включены в розетки.
    При установке стационарного оборудования выбор автоматов может быть иной, но их номиналы должны обеспечивать нормальную и безопасную работу оборудования.

    Faza:
    И вообще,прошу обосновать правомерность зашиты розетки атоматом 25 А(провод 2,5 ,медь)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    И вообще,прошу обосновать правомерность зашиты розетки атоматом 25 А(провод 2,5 ,медь)
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sarcastic hand:

  • Ответ не корректный. Во всех новостройках именно 25А на розетки. Провод питания бытового масляного обогревателя мощностью 1,5 кВт не более 1,5 мм. кв. Так что же будет при КЗ в обогревателе? :laugh1: Да ничего не будет,автомат защиты обязательно сработает. :yes3: Пожара жаждете? Нехорошо ... :sorry2::laugh1::yes3::sorry2:
  • Не надо говорить за все стройки, ибо Вы такой информации не имеете.
    Про пожар и жажду вообще не понял, к кому Вы обращаетесь? :shok:
    Faza:
    Во всех новостройках именно 25А на розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Во всех новостройках именно 25А на розетки.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :shok:
  • Именно так и сделали,
    Исходя из этого я должен поставить 25 А автоматы (согласно ПУЭ 7), но розетки позволяют устанавливать не более 16 А - что то не совсем понятно..
    Еще хотел уяснить одну вещь - какие лучше взять розетки: с керамическими внутренностями или пластиком.? Или разницы нет никакой
    Спасибо
    Faza:
    В распаечную коробку,любезный товарищ Сергей ,а 4 мм. кв. к розетке,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    В распаечную коробку,любезный товарищ Сергей ,а 4 мм. кв. к розетке,
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Или Вам не известно, что автомат защиты ставится по меньшему сечению?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Или Вам не известно, что автомат защиты ставится по меньшему сечению?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Не правда ваша...
    Разные проекты, разные исполнители...
    А 25А допустимо по правилам, для типовой проводки...
    А типовая не предусматривает наличия кучи тройников и самостоятельной переделки.
    Т.е. если с родной проводкой ничего не делать - то все будет нормально, хотя и на грани провала...
    Стоит только чего-то изменить, оставив этот самый 25А - труба...
    Это только для типовых проектов...
    Если мы проектируем что-то конкретное, то должны учитывать и присоединяемое оборудование...
    Т.е. действовать как:
    Faza:
    Во всех новостройках именно 25А на розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Во всех новостройках именно 25А на розетки.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    sergey_sav:
    Автомат защиты в жилых помещениях ставится на проводку, а не для защиты разных шалабушек, которые возможно будут включены в розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Автомат защиты в жилых помещениях ставится на проводку, а не для защиты разных шалабушек, которые возможно будут включены в розетки.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    sergey_sav:
    При установке стационарного оборудования выбор автоматов может быть иной, но их номиналы должны обеспечивать нормальную и безопасную работу оборудования.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    При установке стационарного оборудования выбор автоматов может быть иной, но их номиналы должны обеспечивать нормальную и безопасную работу оборудования.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Все составляющие линии должны быть согласованы...
    Автомат должен отключить линию до того, как в ней наступят необратимые изменения!!!
    В общем это выглядит примерно вот так:
    [​IMG]
    Номинал провода согласно справочнику - по всей длине линии.
    shut2000:
    Исходя из этого я должен поставить 25 А автоматы (согласно ПУЭ 7), но розетки позволяют устанавливать не более 16 А - что то не совсем понятно..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    Исходя из этого я должен поставить 25 А автоматы (согласно ПУЭ 7), но розетки позволяют устанавливать не более 16 А - что то не совсем понятно..
    shut2000:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Автомат должен отключить линию до того, как в ней наступят необратимые изменения!!!


    [​IMG]

  • Процитирую самого себя:
    Ну чего тут непонятного,господа оппоненты? На розетки товарищ заложил 6 квадратов алюминия,соответственно,мощность в 7 кВт он выдержит. Другое дело,как он сгруппирует эти розетки. Spy показал одну линию (группу),но их может быть две-три с соответствующими автоматами,но суммарная мощность в 7 кВт всё равно допустима!. Что касается автомата на 25А,то даже в элитных домах в центре нашего населённого пункта они присутствуют. 16А только на СМ,на кухню строго 25А. Провод 2,5 мм.кв.
    Faza:
    Если на группу розеток идёт 6 мм.кв.,то суммарная одновременная мощность не должна превышать 7 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Если на группу розеток идёт 6 мм.кв.,то суммарная одновременная мощность не должна превышать 7 кВт.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Зачем придумывать дополнительные условия задачи?...
    Автор уже сказал, что до коробок 6 кв., а до розеток 4 кв. Поэтому ни о каких 7 кВт не может идти и речи. И хватит об этом.
    Spy достаточно доходчиво всё пояснил и в картинках.
    Faza:
    Другое дело,как он сгруппирует эти розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Другое дело,как он сгруппирует эти розетки.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Это Spy нарисовал,а как сделал автор темы никому не ведомо. Если тебе хватит,то можешь не отвечать. Не надо так категорично,место-то не куплено :acute:
    sergey_sav:
    Поэтому ни о каких 7 кВт не может идти и речи. И хватит об этом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Поэтому ни о каких 7 кВт не может идти и речи. И хватит об этом.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :acute:
  • Попробуем ещё раз процитировать автора
    А теперь, уважаемый Faza, придумайте схему подключения розеток, отличную от приведённых Spy, чтобы на группу можно было поставить АВ 32А (то есть нагрузка 7 кВт).
    ЗЫ Место, действительно, не куплено... Извините, если не верно был понят.
    Faza:
    а как сделал автор темы никому не ведомо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    а как сделал автор темы никому не ведомо.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    shut2000:
    сделали на розетки 4 мм.кв., а до коробок довели 6 мм.кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    сделали на розетки 4 мм.кв., а до коробок довели 6 мм.кв.
    shut2000:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вот чтобы не гадать как сделал автор, я просто показал как надо делать - пусть все желающие сравнивают сделанное у себя с "оригиналом"...
    P.s. Кстати, я ошибочно разместил сообщение в качестве ответа тебе... Так что извини - не тебе писал и рисовал, а автору.
    Faza:
    Это Spy нарисовал,а как сделал автор темы никому не ведомо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Это Spy нарисовал,а как сделал автор темы никому не ведомо.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Достаточно часто приходится переделывать квартиры из фонда вторичного жилья. Я обычно делаю так:от щита на лестничной площадки в квартиру тяну медь 4 квадрата,в прихожей,у потолка,чтобы не маячил, ставлю аккуратный пластмассовый щиток чаще на четыре модуля,который забиваю автоматами необходимой величины,но с учётом суммарной мощности 7 кВт. Автомат в лестничном щите,конечно 32А.Возможно,стереотипность мышления позволила мне допустить подобную схему и у автора темы. Без обид.
    sergey_sav:
    А теперь, уважаемый Faza, придумайте схему подключения розеток,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    А теперь, уважаемый Faza, придумайте схему подключения розеток,
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Какие обиды? :grin:
    А у автора и намёка на бокс с автоматами не прозвучало... только коробка... :laugh1:
    Faza:
    Без обид.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Без обид.
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    :laugh1:
  • Ответ: номинальная нагрузка на алюминий сечением - 1.5, 2.5 и 4, соответственно 3, 5 и 8 кВт. На медь - 5, 8 и 13 кВт.
  • Из каких источников такие "крутые" данные?
  • Хм... 2 провода, фаза, ноль; алюминий 2,5 мм2 - примерно 4,5 кВт, 4 мм2 - 6,2 кВт. /ПУЭ 1.3.10
  • Когда приводишь данные, не забывай упоминать не только пункт, но и табличные данные, а так же способ прокладки и вид провода...
    K@elis:
    Хм... 2 провода, фаза, ноль; алюминий 2,5 мм2 - примерно 4,5 кВт, 4 мм2 - 6,2 кВт. /ПУЭ 1.3.10
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    K@elis:
    Хм... 2 провода, фаза, ноль; алюминий 2,5 мм2 - примерно 4,5 кВт, 4 мм2 - 6,2 кВт. /ПУЭ 1.3.10
    K@elis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Какой был вопрос так и ответил. Способ прокладки тоже ясен вроде как, мало кто открыто по квартире провод тянуть будет. По поводу вида провода написал вроде как: алюминий. Марка роли особо не играет, а что 3-проводный - так это и так ясно.
  • Извини...
    Если ты укладываешь в трубу и встену - это считается в трубе.
    А если в слой штукатурки - считается в воздухе...
    Если укладывает в кабельные каналы и трубу по поверхности - считается в трубе.
    Обрати внимание - все три способа скрывают проводку, однако нагрузочные характеристики будет разными.
    А три однопроволочные жилы уже кто-то отменил? Намного дешевле и для фантазии больше раздолья.
    .
    P.s. Не надо думать за других и думать что они думают так же... Всегда есть вероятность, что кто-то думает иначе...
    Вот не совпали ваши мнения, не поняли вы друг друга - а в итоге пострадает тот, кому давался неполный совет.
    .
    Это не придирки, просто с электрикой лучше не шутить и давая совет надо быть уверенным, что человек тебя понял правильно.
    K@elis:
    Способ прокладки тоже ясен вроде как, мало кто открыто по квартире провод тянуть будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    K@elis:
    Способ прокладки тоже ясен вроде как, мало кто открыто по квартире провод тянуть будет.
    K@elis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    K@elis:
    Марка роли особо не играет, а что 3-проводный - так это и так ясно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    K@elis:
    Марка роли особо не играет, а что 3-проводный - так это и так ясно.
    K@elis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Используйте лучше медь, а здесь табличные данные по номиналам и способам прокладки [ссылка не работает]
    shut2000:
    какая номиналная нагрузка на алюминевые кабели сечением - 1.5,2.5 и 4
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shut2000:
    какая номиналная нагрузка на алюминевые кабели сечением - 1.5,2.5 и 4
    shut2000:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy: но и табличные данные, а так же способ прокладки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy: но и табличные данные, а так же способ прокладки
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ссылка не работает

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.