УЗО срабатывает при включении любой нагрузки

  • Здравствуйте ,
    Вопрос такой –есть 3-х фазное УЗО на 63 А , (ток срабатывания 0,3 мА по-моему ) стоит на вводу в щитке , а от него разводка на автоматы внутренней разводки (свет, розетки)
    Так вот это УЗО срабатывает при любой нагрузке : т.е. при поданном напряжении ,но без нагрузки его не выбивает ,но стоит включить любою лампочку –она вспыхивает и моментально гаснет –УЗО срабатывает/ выбивает
    Ещё на вводе ,до УЗО стоит 3-х фазный автомат –он работает –просто так не выбивает (хотя проверял фазу на ноль- тогда выбивает)
    Спецы в электрике помогите –возможно просто бракованное УЗО или может быть какая-либо другая причина
    Заранее премного благодарен
    С уважением, Михалыч







  • А оно хоть когда-то работало нормально???
    Кто тебе такое узо туда впендюрил???
    .
    Трехфазное узо нельзя устанавливать в сеть с однофазными потребителями.
    Если у тебя нет трехфазный потребителей, то тебе надо ставить 3 обычных двухполюсных узо.
    .
    Т.е. если у тебя имеется два вида нагрузок - трехфазные и однофазные, то тебе надо сперва разделить линии 2 направления - на одно поставить трехфазное четырехполюсное узо для трехфазных потребителей, а на другое 3 однофазных двухполюсных.
    michalich25:
    Так вот это УЗО срабатывает при любой нагрузке : т.е. при поданном напряжении ,но без нагрузки его не выбивает ,но стоит включить любою лампочку –она вспыхивает и моментально гаснет –УЗО срабатывает/ выбивает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    michalich25:
    Так вот это УЗО срабатывает при любой нагрузке : т.е. при поданном напряжении ,но без нагрузки его не выбивает ,но стоит включить любою лампочку –она вспыхивает и моментально гаснет –УЗО срабатывает/ выбивает
    michalich25:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Встречный вопрос. Это явление только проявилось или же было изначально?
    to Spy
    По всей видимости, идёт речь о (т.н.) противопожарном УЗО на вводе. Запрета на установку трёхфазного УЗО при трёхфазном вводе, простите, не встречал... не зависимо от фазности нагрузок.


  • 63A крутовато, но хозяин-барин!
    Проверь автоматы внутренней разводки, где-то вместо "нуля" подсоединена "земля", вот УЗО и срабатывает при любой нагрузке!
  • Спасибо всем !
    Это УЗО никогда не работало –только было поставлено в щиток , а ввод был мимо –прямо на автомат ;
    И вот захотел всё-таки включить –перекинул провода с автомата на УЗО и вот :(:(:(
    -И всё-таки может ли 3-х фазное УЗО работать с 1-но фазными потребителями ( 3-х фазный ввод на случай электроотопления ,но пока не используется ) ;УЗО вроде обычный производства АВВ ,3 фазных клеммы и N (это «ноль» ?)
    - а насчёт 2-го совета ,что где-то земля перепутана с 0 –тут такая ситуация : у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов ,так вот если на данные автоматы подано напряжение через УЗО без нагрузки –УЗО остаётся в положении «вкл», а если на любой ,неважно какой подать нагрузку (вкл лампочку),то УЗО сразу срабатывает
    Очень признателен за Ваши отзывы
    Михалыч









  • Да не важно какое узо...
    И не найдешь... Просто если утечка проявится в любой линии, то отключится все сразу... А шариться в темноте не такая уж приятная перспектива.
    sergey_sav:
    По всей видимости, идёт речь о (т.н.) противопожарном УЗО на вводе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    По всей видимости, идёт речь о (т.н.) противопожарном УЗО на вводе.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sergey_sav:
    Запрета на установку трёхфазного УЗО при трёхфазном вводе, простите, не встречал... не зависимо от фазности нагрузок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Запрета на установку трёхфазного УЗО при трёхфазном вводе, простите, не встречал... не зависимо от фазности нагрузок.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А что за автоматы у тебя используются - однополюсные или многополюсные?
    Защитный проводник есть?
    .
    Можешь схему сюда прислать?
    .
    1. Отключаешь питание вводным рубильником, т.е. физически разрываешь все фазы и ноль.
    2. Берешь в руки тестер и прозваниваешь все провода, чтобы:
    - фаза со счетчика приходила на автоматы и на фазный полюс розеток.
    - ноль со счетчика приходил на изолированную от всего заземленного шину, а с нее на нулевой полюс розеток.
    При этом ноль, после узо, не должен ни где соединяться с заземленными элементами и конструкциями.
    - если есть защитный проводник, то он должен быть взят с нейтрали до узо, и больше с нулем ни где не соединяться, должен приходить на защитные контакты розеток.
    .
    Вот прозваниваешь все это и думаешь думу...
    .
    Отсоедини от выхода узо все линии и включи лампочку или любой другой прибор непосредственно на выход узо - между любым фазным и нулевым полюсами узо.
    michalich25:
    а насчёт 2-го совета ,что где-то земля перепутана с 0 –тут такая ситуация : у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов ,так вот если на данные автоматы подано напряжение через УЗО без нагрузки –УЗО остаётся в положении «вкл», а если на любой ,неважно какой подать нагрузку (вкл лампочку),то УЗО сразу срабатывает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    michalich25:
    а насчёт 2-го совета ,что где-то земля перепутана с 0 –тут такая ситуация : у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов ,так вот если на данные автоматы подано напряжение через УЗО без нагрузки –УЗО остаётся в положении «вкл», а если на любой ,неважно какой подать нагрузку (вкл лампочку),то УЗО сразу срабатывает
    michalich25:
    Нажмите, чтобы раскрыть...














  • А нули линий, которые отходят от этих автоматов, подключены к клемме "N" УЗО? Или же остались подключены по-старому ... от приходящего нуля?
    michalich25:
    у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    michalich25:
    у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов
    michalich25:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И еще после того что сказали проверить.
    Сколько метров проводов то уложено? При нагрузке (розетка) тоже выбивает?
  • Трехфазное УЗО в однофазной сети работать может. При этом есть несколько вариантов схем подключения. Вопрос удобства – достаточно сложная штука, остается на совести проектировщика. У автора либо N вовсе на УЗО не заведен, либо, хоть 1 из из потребителей получает N напрямую, минуя УЗО.
  • Спасибо всем за отклики !
    Мда вот задачку мне оставили электрики :(:(:(
    Самому мне вряд ли решить –может кто-либо из участников форума возьмется за неё ,естстно не за бесплатно ?
    Дом –Московская область ,Рузский р-н (около 100 км от МКАД на запад)
    Если кому-нибудь интересно пишите на электропочту
    karasino25@yandex.ru

    с уважением,Михалыч
    Spy:
    Вот прозваниваешь все это и думаешь думу...
    .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Вот прозваниваешь все это и думаешь думу...
    .
    Spy:

    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • У тебя есть принципиальная и монтажная схемы твоей проводки?
    michalich25:
    Мда вот задачку мне оставили электрики
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    michalich25:
    Мда вот задачку мне оставили электрики
    michalich25:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы начал с проверки подключения УЗО. Во-первых, убедился бы, что ноль проходит через клемму "N" УЗО, а во-вторых, что нулевой провод после УЗО и колодка, которая объединяет нулевые провода всех линий, не имеют контакта с корпусом щитка, не заземлены и т.д...
    В общем, Spy все правильно написал. Я бы только добавил, что надо поставить режим максимального сопротивления и измерить сопротивление между колодкой с нулевыми проводниками и заземлением/корпусом щитка. Я бы именно в этом начал в первую очередь искать проблему.

  • нет к сожалению :(...
    Михалыч
    Spy:
    У тебя есть принципиальная и монтажная схемы твоей проводки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    У тебя есть принципиальная и монтажная схемы твоей проводки?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Т.е. каждый раз, когда возникнет какая-то проблема, электрику придется разбираться в системе?
    А если пойти дальше, то каждый электрик будет чего-то в ней изменять и еще больше запутывать...
    ...
    Да, правильно говорят, что у богатых свои причуды...
    :smile3:
    michalich25:
    нет к сожалению :(...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    michalich25:
    нет к сожалению :(...
    michalich25:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :smile3:
  • да всё так и есть , за исключением ,что не очень-то я богатый ,а жаль :smile3:
    дело то в том ,где ж вас толковых ,грамотных и ответственных электриков, (да и не только электриков ) найти !?...
    всё ,что нашёл либо были фирмы ,которые просто ехать на такой объём отказывались ,либо такую расценку объявляли ,что типа провода из золота дешевле оказывались :smile3:
    вот и пришлось пользоваться услугами значит местных специалистов типа сегодня он здесь ,а завтра у него мобильник выключен и всё тут – и какую схему будет он рисовать ?...
    поговорил я с людьми –взял вроде провода хорошие с подходящим сечением (1,5 кв на освещение; 2,5 на розетки) линий достаточно кинули ,чтобы те 2,5 были макс на 3 розетки , а то что на вводе 63А ставил посколько придётся подтапливаться электрокотлом так с запасом ставил и ввод соответствующий -35кв Al :smile3::smile3::smile3:
    -я то в электрике не силён ,но понял одно точно -,что горит проводка ,если ток по ней выше того ,на какой она рассчитана ,и автоматы –предохранители всякие ,именно для того чтобы не превысить эту нагрузку
    -поэтому и провода и автоматы покупал сам ,за работой следил вроде , только за УЗОм этим чёртовым не доследил- не проверил
    Ладно ,буду искать
    –всем спасибо большое
    С уважением, Михалыч
    Spy:
    А если пойти дальше, то каждый электрик будет чего-то в ней изменять и еще больше запутывать...
    ...
    Да, правильно говорят, что у богатых свои причуды...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    А если пойти дальше, то каждый электрик будет чего-то в ней изменять и еще больше запутывать...
    ...
    Да, правильно говорят, что у богатых свои причуды...
    Spy:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    :smile3:

    :smile3::smile3::smile3:




    Просто Дачник:
    Я бы начал с проверки подключения УЗО. Во-первых, убедился бы, что ноль проходит через клемму "N" УЗО, а во-вторых, что нулевой провод после УЗО и колодка, которая объединяет нулевые провода всех линий, не имеют контакта с корпусом щитка, не заземлены и т.д...
    В общем, Spy все правильно написал. Я бы только добавил, что надо поставить режим максимального сопротивления и измерить сопротивление между колодкой с нулевыми проводниками и заземлением/корпусом щитка. Я бы именно в этом начал в первую очередь искать проблему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Я бы начал с проверки подключения УЗО. Во-первых, убедился бы, что ноль проходит через клемму "N" УЗО, а во-вторых, что нулевой провод после УЗО и колодка, которая объединяет нулевые провода всех линий, не имеют контакта с корпусом щитка, не заземлены и т.д...
    В общем, Spy все правильно написал. Я бы только добавил, что надо поставить режим максимального сопротивления и измерить сопротивление между колодкой с нулевыми проводниками и заземлением/корпусом щитка. Я бы именно в этом начал в первую очередь искать проблему
    Просто Дачник:

    Нажмите, чтобы раскрыть...