Проточник 8 квт и провод 2.5х3 ???

  • Сегодня фирма нам установила проточник STIEBEL ELTRON DHC8. Провод медный многожильный 2.5х3. При пробном подключении (минут 5) провод немного нагрелся. Я вот думаю теперь, не тонковат ли провод и чем мне это грозит? Почитав рекомендации, вроде надо не менее 4 квадратов, а лучше 6.
  • Медный провод 2.5мм2 расчитан максимум на ток 25А, при напряжении 220V это 5кВт, и то, при таком токе уже использовать медный провод 4мм2...
    А у вас 8квт, при напряжении 220v это около 36А получаеться!!!
    Так что нужен провод как минимум 4мм2, а лучше 6мм2...
    А грозит вам это тем, что начнет разрушаться изоляция и произойдет короткое замыкание...
    Только вот если у вас проводка медь 2,5мм, то автомат должен стоять ни как не больше чем на 25А, и почему он не отключился когда вы пробовали нагреватель??? Скорее всего этот автомат просто неисправен и его надо заменить...



  • Я бы даже сказал-автомат на 20А при кабеле 2,5 Борис
  • Многое зависит и от длины кабеля, много энергии уходит в нагрев кабеля в место воды.Лучше конечно 4 квадрата провода, 6 отлично. Кстате по евростандарту на линию в 2.5 квадрата ставят 16 амперный автомат, на коротких участках допускается 20-амперный.
  • По евростандарту, да, но в "их" кабелях меньше меди чем в наших, соответственно у наших кабелей меньше удельное сопротивление... Так что по ПУЭ для наших проводов сечением 2,5 ток в 25А это предел... А для "их" проводов 20А предел...
    Это при небольшой длинне (до 20-30м), если длинна больше, то желательно использовать кабель большего сечения, а то будетбольшое падение напряжения и на конце кабеля у вас будет не 220v а скажем 200v...
  • Поймайте директора этой фирмы и посмотрите в его "честные" глаза. Ведь этот промах с сечением провода (плюс неисправный автомат) может обернуться для Вас очень большими проблемами. Они бы хоть в справочник посмотрели.
    А сечение провода должно быть не меньше 4 кв.мм.
    Виталий.
    Сегодня фирма нам установила проточник STIEBEL ELTRON DHC8. Провод медный многожильный 2.5х3. При пробном подключении (минут 5) провод немного нагрелся. Я вот думаю теперь, не тонковат ли провод и чем мне это грозит? Почитав рекомендации, вроде надо не менее 4 квадратов, а лучше 6.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сегодня фирма нам установила проточник STIEBEL ELTRON DHC8. Провод медный многожильный 2.5х3. При пробном подключении (минут 5) провод немного нагрелся. Я вот думаю теперь, не тонковат ли провод и чем мне это грозит? Почитав рекомендации, вроде надо не менее 4 квадратов, а лучше 6.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Все зависит от характера работы вашего проточника если вы включаете его на 2 минуты в час то проводка подходит так как она имеет перегрузочную способность а если вы долго используете то вам меньше 6 мм невидать, так что все зависит от режимов работы оборудования
  • Провод под замену!!!
    Либо при строительстве не было спецификации оборудования и проводку сделали под накопительный бойлер.
    Либо уровень фирмы не тот.)