Разводка проводов и установка щитка в квартире

  • Хочу сделать электрику в трехкомнатной квартире, все ли правильно?
    1.на входе поставить двухполюсный (или трехполюсный) автомат на 32А (или 40) и УЗО на 30 (40)ма, или дифавтомат с такими же параметрами
    2.на все потребители однополюсные автоматы на 16А (всего получилось 12 автоматов)
    3.по всей квартире провод (плоский) 3*2.5, при необходимости укладывается в гофру
    4.предполагается что к каждой розетке пойдет отдельный провод от щитка (может стоит ставить коробку на комнату?)
    5.Высота розеток от пола 30 см, для кухни розетки также на высоте 80-90см
    6.Выключатели на высоте 80-90 см (но я не уверен, что стоит переделывать существующие)
    Предлагаю следующее деление:
    1.Зал (18.99м2) – 1 автомат на розетки
    2.Комната (12.54м2) – 1автомат на розетки
    3.Комната (12.50) – 1 автомат на розетки
    4.Коридор (6.19+8.75) – 1 автомат на розетки
    5.Коридор (4.08) – 1 автомат на розетки
    6.Кухня – 1автомат на розетки (может 25А?)
    7.Ванна + Коридор (4.08) - 1 автомат на розетки
    8.Туалет – 1 автомат на розетки
    9.Все балконы – 1 автомат на розетки
    10.Все комнаты – 1 автомат на свет
    11.Кухня + все коридоры – 1 автомат на свет
    12.Ванна + Туалет + все балконы– 1 автомат на свет
    13.Ванна + Туалет – УЗО на свет и розетки на 10ма
    14.Коридоры + Комнаты – УЗО на свет и розетки 30ма (может 10ма?)
    15.Балконы + Кухня –УЗО на свет и розетки 30ма
























  • Параметры вводного автомата определяются не с потолка, а выделенной на квартиру мощностью, а так же фазностью, если, например, у Вас 3 фазы.
    Не все АВ по 16А (а тем более 25А)...
    - освещение кабелем 3*1,5 под АВ 10А или даже 6А.
    - розетки кабелем 3*2,5 под АВ 16А, максимум 20А.
    a_m_p:
    на входе поставить двухполюсный (или трехполюсный) автомат на 32А (или 40)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a_m_p:
    на входе поставить двухполюсный (или трехполюсный) автомат на 32А (или 40)
    a_m_p:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Нарисуйте рисунок.
    a_m_p:
    Хочу сделать электрику в трехкомнатной квартире, все ли правильно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a_m_p:
    Хочу сделать электрику в трехкомнатной квартире, все ли правильно?
    a_m_p:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Настолько "простенькая", что при автомате в 40А можно замучить насмерть продавцов кабельной продукции... :laugh1:
    Откуда Декрафт выкопал ВВГ 3*8? :shok:
    AIM:
    Простенькая подсказка для подбора номиналов автоматов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AIM:
    Простенькая подсказка для подбора номиналов автоматов
    AIM:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
    :shok:
  • как я понял по вхеме в щитке, в квартиру должно быть три ввода:
    1. Электроплита, автомат 40А
    2. Квартира, автомат 50А
    3. Освещение 16, автомат 16А
    Я понимаю, что для света достаточно сечения 1.5 и 10А, но могу же я использовать и провод сечения 2.5 и предохранитель 16А, т.е. ток и проводка будут соотноситься правильно. И также если я в ванную, туалет и кухню на каждую розетку протянул отдельный провод 2.5, то ведь всегда смогу заменить автомат 25А на более мощный, если будет выключатся, но по моему по 25А на кухню и ванну вполне достаточно.
    А вот с общим входным автоматом не очень понятно. Наверное не стоит его ставить на ввод который к плите. А вот на свет и розетки (или даже только розетки) я бы поставил в квартиру (на 40А), правда получается, что он дублирует автомат в щитке,но зато удобно.







  • Слишком много групп получаеться ,На вашу трешку достаточно 4-5 групп,да и провода и соответственно денег много потратите.
  • 5 групп вполне,на разетки используйте 3-2.5,насвет достаточно 3-1.5 сечения,на плиту отдельный кабель,(отдельный автомат) :smile3::smile3:

  • Поиском ВВГ 3х8 точно можно угробить, но поинтересовавшись - обнаружил в ПУЭ - Таблица 1.3.4..
    sergey_sav:
    Настолько "простенькая", что при автомате в 40А можно замучить насмерть продавцов кабельной продукции...
    Откуда Декрафт выкопал ВВГ 3*8?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Настолько "простенькая", что при автомате в 40А можно замучить насмерть продавцов кабельной продукции...
    Откуда Декрафт выкопал ВВГ 3*8?
    sergey_sav:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Таблица 1.3.4.
  • И что? Там идёт речь конкретно о ВВГ? Создатели ПУЭ "скромно" умолчали о марке..., мало ли кто умудрится выпустить... :laugh1: А Ваш родной ДЭК конкретизирует - ВВГ!(?)
    AIM:
    Поиском ВВГ 3х8 точно можно угробить, но поинтересовавшись - обнаружил в ПУЭ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AIM:
    Поиском ВВГ 3х8 точно можно угробить, но поинтересовавшись - обнаружил в ПУЭ
    AIM:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.