рубли

Как правильно сделать? Нужно кабель из 95мм "превратить" в 16?

  • Проблема такова,имееться кабель 5*95мм2.сечение заложено с огромным запасом,а по проекту в щит заходит кабель на 16 квадрат.хочу спростиь ,как правильно кабель из 95мм "превратить" вс 16?. может есть какие то муфты,в земле ли делать или в щите7,если в щите то придумывать свой переход или есть что то стандартное? все это дело будет на улице.
  • Добрый день! Сразу видно что кабель халявный :grin: . Существует клемник, который и являтся будет у Вас переходником. Найти его можно на подстанциях или в энергопредприятиях, кому эти подстанции принадлежат. То что кабель по сечению больше ни чего страшного, лишь бы не меньше. Всё это делайте в шкафу. Удачи)):grin:
  • 95 мм2 это жила диаметром в 1 см, на торце каждой жилы можно просверлить отверстие и нарезать внутреннюю резьбу, далее дело техники - вворачивается болт и присоединяется провод нужного сечения.
    Решение проблемы некорректное, но где же Игорь будет добывать
    ?
    игорь:
    имееться кабель 5*95мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    игорь:
    имееться кабель 5*95мм2
    игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Андрей:
    ... клемник, который и ... будет у Вас переходником
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    ... клемник, который и ... будет у Вас переходником
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Любопытное решение. Что-то не представляю кабель такого сечения в виде моножилы. Вообще-то, существуют наконечники, которые и одеваются на подобный кабель. Впрочем, в моем детстве, в подобных случаях, на кабель набивали медную трубу, конец плющили и сверлили отверстие. Ну, а, если у Вас ввод прямо в вводной АВ, то удалите лишние проводки в месте ввода в АВ и забудьте. Только кабель на вводе к чему-то привяжите, а то сломает Ваш АВ.
    AIM:на торце каждой жилы можно просверлить отверстие и нарезать внутреннюю резьбу, далее дело техники - вворачивается болт и присоединяется провод нужного сечения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AIM:на торце каждой жилы можно просверлить отверстие и нарезать внутреннюю резьбу, далее дело техники - вворачивается болт и присоединяется провод нужного сечения.
    AIM:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • попробуйте через колодку сделать,такого размера видел,хотя может это и некорректно.
  • Странно. Вот уж не ожидал от Вас, г-н Spy, такого выступления. Разумеется, можно. Более того, вот здесь написано, что можно и разного сечения: http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-497.html А, кроме того, в соответствии с российским ПУЭ, кабель 3х4, в Вашем случае, можно заменить на кабель 3х1,5. Все очень просто: по табл.1.3.4. допустимый ток для двухжильного кабеля 4кв. – 32А. А для кабеля 1,5кв – 18А. Следовательно, 2 // кабеля потянут 36А (если верить ПУЭ). Ну, мне, правда, непонятно, зачем иметь подобную проблему, особенно, если делаешь для себя. Но, с теоретической точки зрения – пожалуйста.
    Другое дело, что в реальной жизни я бы никогда на ток 32А не положил 4кв, min 6. И не стал бы ложить 2 кабеля вместо одного. Но, «хозяин – барин».
    Spy: Название документа и пункт,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy: Название документа и пункт,
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-497.html

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.