рубли

Сечение провода для I=6000a, U=50v

  • Посоветуйте сечение медного кабеля : I=6000a. U=50v. Постоянный ток. период нагрузки 30-60 мин.
  • Где такие нагрузки? Нет ли ошибки? :blush::blush:
  • А напряжение переменное?
    да и ток что то уж очень хорош!?
    А что питаем - по мощности сопоставимо с электровозом!!! - что же это такое?

  • Напряжение постоянное 25-30 или 45-50 вольт. Мощность большая это факт. Это хитроумная установка для обработки чугунов и металлов в водной среде - режет вращающимся железным диском. Т.е очень польшая производительность чем механическая обработка.
  • Нет все правильно. По формулам у меня получается что то неприемлимое. Старый кабель (голая медь диаметром где то 10 мм, 3 м длинной) вандалы украли его на сдачу в цвет-мет. :sorry2::sorry2:
  • Сегодня решил так : 1мм2 = 10А.
    Сварочный кабель КГ 1х50 в 12 раз паралельно.
  • Опечатка, не 10мм а - 150мм, 3 метра
  • 6000А – сеч. 150, в течении часа? И без принудительного охлаждения? Что-то из сказки. Облом считать, но, на глаз, шина, где-то 80х40. Может не 60мин, а 60сек.? Или есть охлаждение?
    А: «1мм2 = 10А.» - это из очень древних заблуждений. С трудом проходит для длительных токов ампер до 50-ти. Чем больше ток, тем дальше сеч. от этого древнего правила: уже для 60А, при открытой проводке, придется взять десятку (8 – не существует).
  • Вы уверены что ток 6000 ампер? Если да, то кабель медный диаметром 50 мм кратковременно вполне выдержит, 150 мм было взято с большим запасом.А чтобы не гадать, посмотрите сечение источника тока, таким и подключайте.
  • 6000А это максимальный ток. При работе ток может быть в пределах от 2000 до 5000 А. Обработка детали от 30мин. Шина где-то 100х20. Но нужно от этой шины сделать гибкий кабель длинной 3 метра. Охлаждения нет - просто можно содрать изоляцию с кабелей.
    Так вот я и запутался как мне считать.
    Игорь1:
    Чем больше ток, тем дальше сеч. от этого древнего правила: уже для 60А, при открытой проводке, придется взять десятку (8 – не существует).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Чем больше ток, тем дальше сеч. от этого древнего правила: уже для 60А, при открытой проводке, придется взять десятку (8 – не существует).
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 12 кабелей по 50 квадратов, паралельно (медь многожильный кабель). должно выдержать ?
    50х12 = 600мм2 - расчитать кто может ?
  • 12 кабелей по 50кв. – длительно допустимый ток 1600А. Учитывая, что нагрузка, по Вашим словам, не превышает 1 час, рискнул бы пропускать 2000 (если перерыв часа 2). Выше – как повезет, но 6000 – точно бы не рисковал.
  • 150 - диаметр, а не сечение. Если чел опять не ошибся. Работало, Андрей? Ну так и бери такой же по площади. А то ты предлагаешь в три раза меньше.
    Игорь1:
    6000А – сеч. 150
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    6000А – сеч. 150
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, 150 диаметр. Работало нормально. Заказал кабели почти на такую же полщадь. Когда поверим на практике - результат сообщю.
  • Вероятно результата мы не услышим :sad: , дай бог Андрею здоровья
    Андрей:
    поверим на практике - результат сообщю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    поверим на практике - результат сообщю.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
  • AIM. Кабель купили, лежит ждет своего часа. Производство сейчас переживает трудные времена. Как только начальство решит проблемы - будем пробовать. Как и обещал - результат сообщю.
  • да видимо или кризис так затянулся или как сказал AIM дай бог здоровья :laugh1:
    Андрей:
    Производство сейчас переживает трудные времена. Как только начальство решит проблемы - будем пробовать. Как и обещал - результат сообщю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Производство сейчас переживает трудные времена. Как только начальство решит проблемы - будем пробовать. Как и обещал - результат сообщю.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Вот буквально на днях все запустили. Сварочный кабель КГ 1х50 в 12 раз паралельно вполне нормально, и смотрится все это прилично [image]http://home.onego.ru/~zuzya/foto/DSC00001.JPG[.image] Вот фото режущей головки [image]http://home.onego.ru/~zuzya/foto/DSC00002.JPG[.image] Это фото выпрямителя - [image]http://home.onego.ru/~zuzya/foto/DSC00003.JPG[.image] - его пришлось разбирать так как после часу работы он не выдержал и сгорело 4 диода. Это выпрямитель в сборе - [image]http://home.onego.ru/~zuzya/foto/DSC00004.JPG[.image] ---------- Сейчас рабочие режимы следующие: при работе постоянно ток 1500 А, скачками до 4000 - 5000 А. Мелкие вопросы возникают по поводу износа режущего диска, я подозреваю что может быть просадка в кабеле большая, так как тут очень важен ток определенной величины...