рубли

Проведение кабеля под землей

  • Вопрос спецам: как провести и уложить под землей кабель?
    Кабель 4х4кв мм типа ВВГ, длина 30м.
    Есть труба ПНД диаметром 25 мм, но не получается продеть в нее кабель...
    Можно ли уложить силовой кабель в ПВХ гофре в землю (просто уложить в траншею)? Предполагаемая максимальная нагрузка 4 Квт
    Заранее спасибо
    С уважением
    Александр (ampersits@mail.ru)





  • В гофрированной трубе не рекомендуется ! Можно использовать специальные двустенные пластиковые трубы ( на мой взгляд, можно и ПНД( может я и не прав)). Но почему у Вас туда не лезет этот кабель, ведь его наружний диаметр составляет 12-13 мм. ?
  • пролистайте пару страниц, я аналогичный вопрос подымал.


    Александр:
    длина 30м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    длина 30м.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Просуньте капроновую веревку с помощью пылесоса в Пнд. Потом привязите провод к веревке и вдвоем просуньте провод. одни тянет веревку, другой всовывет провод в трубу
  • Сергей Владимирович! В ПНД трубу d32 и длиной 30м запихнуть кабель ВВГ 4х4 удалось только метров на 10. Дальше не идет, видимо возрастает трение о стенки. Кабель "узловатый". В смысле не ровный, как NYM, а свитый и обтянутый тонкой ПВХ пленкой.
    А почему не рекомендуется в гофре?
    Заранее спасибо за ответ
    Александр




  • Александр,еще можно разрезать трубу на две части,протянуть кабель отдельно в каждый кусок,а потом соединить их прямой муфтой для ПНД.Я такую работу делал дней десять тому назад.Кабель был ВВГ 5х6мм2,труба ПНД 25мм длиной 33метра.Перед протяжкой все "узлы" на кабеле нужно ручками расправить и разложить его на ровной поверхности.Трубу тоже распрямляют на солнце.Для этого пригружают его по всей длине.Я использовал кирпичи.Кабель толкали в трубу вдвоем.На все это потратили полдня.Удачи :sarcastic hand::sarcastic hand:
  • Вообще-то, пройти должен. Смазывать надо. Но, насколько помню, ВВГ не для прокладки в земле.
  • А почему нельзя прямо в землю? Глубиной сантиметров на 80? И бронировать кирпичем?
  • Потому что труба защитит ВВГ от лопаты,просадки грунта,грунтовой воды и зубов мышей.А кирпич не помешает.
  • А вот в этом я сомневаюсь. В техданных кабеля прокладка в земле не предусмотрена. Как этот кабель реагирует на грунтовые воды не известно. Что же касается аргумента: «я видел такую прокладку, сделанную по проекту», то ссылка на неизвестно кем сделанный проект для меня – не аргумент: слишком много проектов, не выдерживающих никакой критики, встречал в прошлой жизни. Впрочем, я ничего не утверждаю: проектированием прокладок кабеля занимался не долго, да и было это лет 35 тому, а то и больше.
    ЮрийК: грунтовой воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЮрийК: грунтовой воды
    ЮрийК:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.