  • У нас новый дом, на кухне под плиту было выведено 5 жильный медный провод с сечением 2,5 мм, на сколько я понимаю 3 фазы, земля и ноль. Наш електрик, развёл 1 фазу на варочную, одну на посудомойку и одну на стиралку. Получаетя на 3 електроприбора тройной автомат. Купили варочную Zanussi ZKT 663 LX мощностью 7 кВт, не прийдётся ли всю проводку возвращать обратно? Спасибо
  • Боюсь что придется все переделывать...
    Данный 5-тижильный провод рассчитан исключительно на плиту.
    А все, что к нему подключил электрик - надо было подключать новыми линиями из щита.
    .
    Сразу хочу вас предостеречь - у вас трехфазный ввод, а это значит, что каждая фаза малой мощности и многие популярные однофазные мощные приборы вы использовать если и сможете, то в ущерб параллельной работе другой техники.
    .
    Какая у вас разрешенная мощность разбора по договору?
    Какой автомат стоит у вас на вводе?
    Провод точно 5 жил по 2.5мм2 меди?
    Какой автомат стоит на линии электроплиты?
    .
    Выясните все что я перечислил выше и позвоните в сервис, проконсультируйтесь на предмет возможности подключения данной плиты к вашей линии.
    А дальше либо самостоятельно, но лучше вызовите установщика из сервиса занусси - установите плиту...
    Ваша плита расчитана не на трехфазное, а двухфазное подключение - по две комфорки на фазу.
    Вроде по электрическим параметрам ваша линия ее устраивает. Из пяти проводов используете всего 4, т.е. одна фаза останется свободной и ее можно будет использовать для чего-то еще...(мощность чего-то еще зависит от автомата на этой линии).
    Но все-таки лучше узнать в сервисе, пока еще не поздно(или уже поздно?) вернуть плиту из-за невозможности установки(если вдруг окажется)...
    Анна:
    У нас новый дом, на кухне под плиту было выведено 5 жильный медный провод с сечением 2,5 мм, на сколько я понимаю 3 фазы, земля и ноль. Наш електрик, развёл 1 фазу на варочную, одну на посудомойку и одну на стиралку. Получаетя на 3 електроприбора тройной автомат. Купили варочную Zanussi ZKT 663 LX мощностью 7 кВт, не прийдётся ли всю проводку возвращать обратно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    У нас новый дом, на кухне под плиту было выведено 5 жильный медный провод с сечением 2,5 мм, на сколько я понимаю 3 фазы, земля и ноль. Наш електрик, развёл 1 фазу на варочную, одну на посудомойку и одну на стиралку. Получаетя на 3 електроприбора тройной автомат. Купили варочную Zanussi ZKT 663 LX мощностью 7 кВт, не прийдётся ли всю проводку возвращать обратно?
    Анна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
















  • Щас все варочные панели окло 6 КВТ - 7КВт это подключаемая мощность. Так что возвращать нет резона. Я недавно подключал свою, так там была подробная схема как подключать при одно-2-х и 3-х фазном подключении (перемычки прилагались). Стиралка - до 2 квт (лучше посмотрите на ней)б Посудомойка около 1 квт. Посудомойку все прграммируют на ночную работу так что она мешать не станет при параллельном подключении. Так что включение возможно. Я бы посадил все 3 фазы на варочную, посуду и стиралку параллельно на разные фазы и добавил бы реле приорита на каждую в пользу варочной панели. Ну и конечно особенно внимательно следил, чтобы все конфорки вместе реже включались.
  • Не понимаю вопрос, ответить не могу.
    32 А
    Точно, сама докупала чтобы удлинить.
    Если я не ошибаюсь, 3*25А
    Стиральная машина тянет 0,85 кВ/ч, посудомойка 1,05 кВ/Ч за цикл.
    Ремонт уже сделали, осталось ставить мебель, переделывать не хочется.
    :sad:
    Какая у вас разрешенная мощность разбора по договору?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какая у вас разрешенная мощность разбора по договору?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Какой автомат стоит у вас на вводе?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какой автомат стоит у вас на вводе?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Провод точно 5 жил по 2.5мм2 меди?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Провод точно 5 жил по 2.5мм2 меди?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Какой автомат стоит на линии электроплиты?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какой автомат стоит на линии электроплиты?
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :sad:
  • К сожалению, Вы не приложили техданные на плиту. С трудом нашел это: http://www.bolero.ru/product-68840404.html?SID=0dc2ffede5c37656fb518cdd4a2f586a Но здесь нет схемы подключения. Придется гадать. Если в Вашей плите 1 ввод, то у Вас – проблема: ток 32А требует провод сеч. min 6кв. меди. Если же каждая конфорка имеет свой вывод, то никаких проблем: подаете на первую и четвертую (вместе) конфорки одну фазу, на вторую – следующую фазу и на третью конфорку – третью фазу. «0» - общий. При таком подключении ток по фазе ~ 11А. Ваш провод спокойно выдерживает 16А. Так что здесь все правильно написано:
    То, что Вам на провод 5х2,5 поставили автомат (АВ) на 25А – стандартная ошибка, широко распространенная в России: смотрят в табл. 1.3.4., в первом столбце видят 30А – и готово. А Ваш вариант – последний столбец, 21А. С учетом того, что данная таблица рассматривается при t воздуха 25 град., и того, что АВ при 1,3In не сработает в теч. часа, а также, того, что обычная розетка рассчитана на ток 16А, в квартирном щитке АВ более, чем С16 стоять, практически, не должны. Впрочем, это уже не для Вас. И, последнее. Для желающих рисковать. Во всяком случае, Ваш АВ позволяет совместить и плиту и стиралку, и посудомойку. Если Ваша проводка сделана с учетом последних пожеланий ПУЭ (сменяемой), то заменить провода, или добавить – нет проблем. Если нет – не знаю.http://www.bolero.ru/product-68840404.html?SID=0dc2ffede5c37656fb518cdd4a2f586a
    Spy: Данный 5-тижильный провод рассчитан исключительно на плиту. А все, что к нему подключил электрик - надо было подключать новыми линиями из щита.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy: Данный 5-тижильный провод рассчитан исключительно на плиту. А все, что к нему подключил электрик - надо было подключать новыми линиями из щита.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это цифирка, в киловаттах, которую можно узнать в энергосбыте, т.е. максимальная мощность нга которую у вас заключен договор.
    Это какая-то лажа, чесслово - 16квт не выделяется ни для одной типовой квартиры...
    .
    Автомат 32А - трехполюсный?

    Что значит 3х25?
    3 отдельных автомата по 25А или всех один трехполюсный автомат - три автомата в одном корпусе и срабатывают синхронно?
    .
    По поводу полного несоответствия сечения проложенного кабеля 5х2.5ммА установленному на этой линии автомату в 25А - вам уже сказали.
    Их можно повесить на один автомат 16А + узо на 25А/30мА, иди диффавтомат 16А/16мА(в этом случае места меньше в щите займет)
    Гмм... Тогда абсолютно непонятно ваше присутствие здесь...
    Вы что услышать-то хотели?
    Странно у все как-то... Сперва сделали все что только можно было, а потом с вопросами...
    .
    Если суммировать все, то получится примерно следующее:
    1. У вас нет электропроекта на новую электроустановку(квартиры).
    2. Надо выяснять параметры вашего ввода и разрешенную мощность разобра.
    3. Надо переукомлектовывать щит.
    4. Надо переделывать внутрниквартируню разводку(начиная от лестничного щитка, если он у вас там есть).
    .
    А уж дальше сами думайте как и что...
    Анна:
    Какая у вас разрешенная мощность разбора по договору?
    Не понимаю вопрос, ответить не могу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    Какая у вас разрешенная мощность разбора по договору?
    Не понимаю вопрос, ответить не могу.
    Анна:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Анна:
    Какой автомат стоит у вас на вводе? 32 А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    Какой автомат стоит у вас на вводе? 32 А
    Анна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Анна:
    Провод точно 5 жил по 2.5мм2 меди? Точно, сама докупала чтобы удленить.
    Какой автомат стоит на линии электроплиты?
    Если я не ошибаюсь, 3*25А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    Провод точно 5 жил по 2.5мм2 меди? Точно, сама докупала чтобы удленить.
    Какой автомат стоит на линии электроплиты?
    Если я не ошибаюсь, 3*25А
    Анна:


    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Анна:
    Стиральная машина тянет 0,85 кВ/ч, посудомойка 1,05 кВ/Ч за цикл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    Стиральная машина тянет 0,85 кВ/ч, посудомойка 1,05 кВ/Ч за цикл.
    Анна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Анна:
    Ремонт уже сделали, осталось ставить мебель, переделывать не хочется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    Ремонт уже сделали, осталось ставить мебель, переделывать не хочется.
    Анна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Купили варочную Zanussi ZKT 663 LX мощностью 7 кВт, не прийдётся ли всю проводку возвращать обратно? Спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Купили варочную Zanussi ZKT 663 LX мощностью 7 кВт, не прийдётся ли всю проводку возвращать обратно? Спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Резон есть... Не в мощности счастье, а в вариантах подключения.
    Электроплита автора подключается либо к мощной однофазной линии, либо к двухфазной.
    Ей же нужна электроплита с возможностью трехфазного подключения, т.к. мощи по трем поданным ей фазам выделяется мало.
    Вот именно про это я и говорю.
    А у автора нет возможности трехфазного подключения.
    Она не может все три фазы подключить к плите.
    А заморачиваться с реле приоритета - не серьезно.
    Здесь всего-то надо нормальную электрику сделать...
    Лучше сказать так - электроплите по барабану сколько конфорок у вас включено. Ей не по барабану выставленная мощность этих комфорок, т.к. сами производители не рекомендуют пользоваться электроплитами на полную мощность...
    gizmou:
    Щас все варочные панели окло 6 КВТ - 7КВт это подключаемая мощность. Так что возвращать нет резона.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    Щас все варочные панели окло 6 КВТ - 7КВт это подключаемая мощность. Так что возвращать нет резона.
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    gizmou:
    Я недавно подключал свою, так там была подробная схема как подключать при одно-2-х и 3-х фазном подключении (перемычки прилагались)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    Я недавно подключал свою, так там была подробная схема как подключать при одно-2-х и 3-х фазном подключении (перемычки прилагались)
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    gizmou:
    Я бы посадил все 3 фазы на варочную, посуду и стиралку параллельно на разные фазы и добавил бы реле приорита на каждую в пользу варочной панели.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    Я бы посадил все 3 фазы на варочную, посуду и стиралку параллельно на разные фазы и добавил бы реле приорита на каждую в пользу варочной панели.
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    gizmou:
    Ну и конечно особенно внимательно следил, чтобы все конфорки вместе реже включались.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    Ну и конечно особенно внимательно следил, чтобы все конфорки вместе реже включались.
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да ладно, белорусское реле 1.200 р какая заморочка? Вот проводку перетягивать - это заморочка.
    Spy:
    А заморачиваться с реле приоритета - не серьезно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    А заморачиваться с реле приоритета - не серьезно.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А где это (либо к двухфазной ) написано? В тех информациях, которые я находил про 2 фазы (кстати, что значит 2 фазы – это одна на 380, или 2 фазы с нулем?) про 2 или 3 фазы – ни слова. Именно поэтому я писал: «…Если в Вашей плите 1 ввод, то у Вас – проблема: … Если же каждая конфорка имеет свой вывод, то никаких проблем: …».
    Пожалуй, тут я ошибся. Нет никаких проблем проследить за тем, чтобы одновременно не включать ту конфорку, которую установят // стиралке – вместе со стиралкой, а ту, которую // мойке – вместе с мойкой. Причем, по большому счету, если включат вместе – тоже, скорее всего, ничего страшного не произойдет: с одной стороны, конфорки включены не постоянно: при достижении заданной t – они отключаются, с другой – и мойка, и стиралка указанную мощность потребляют не постоянно, а только во время нагрева воды. До и после – потребляемая мощность в разы меньше. А ВА 25А я бы, все же поменял на 16А.
    Spy: Электроплита автора подключается либо …, либо к двухфазной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy: Электроплита автора подключается либо …, либо к двухфазной.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Игорь1: Если нет – не знаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1: Если нет – не знаю.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дело не в цене, а в том, что самостоятельное отключение приборов будет напрягать, постоянно...
    .
    Представь ситуацию:
    1. начали готовить на одной конфорке.
    2. Включили стиралку и посудомойку.
    3. Понадобилась еще одна конфорка...
    4. Стираку и ПМ вырубило...
    5. Вы закончили готовку и убежали, забыв, что у вас еще другие приборы включены...
    .
    Этак и до пожара не далеко или протечки...
    gizmou:
    Да ладно, белорусское реле 1.200 р какая заморочка? Вот проводку перетягивать - это заморочка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    Да ладно, белорусское реле 1.200 р какая заморочка? Вот проводку перетягивать - это заморочка.
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • Дык надо смотреть на схему подключения...
    У ней на шильдике ясно показаны варианты:
    1. 220 - перемычка и к ней подходит одна фаза, далее ноль и земля.
    2. 400 - вместо перемычки у нас 2 фазы, ноль и земля.
    Стандратный вариант подключений.
    Если плита расчитана на трехфазное питание, то там при однофазном подключении перемычка замыкает не 2 контакта, как у автора, а три. При двухфазном - перемычка замыкает две из трех фаз, при трехфазном перемычка отсутствует.

    А если конфорки 4 - к четырехфазной линии подключать?
    :smile3:))
    Игорь1:
    А где это (либо к двухфазной ) написано? В тех информациях, которые я находил про 2 фазы (кстати, что значит 2 фазы – это одна на 380, или 2 фазы с нулем?) про 2 или 3 фазы – ни слова.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    А где это (либо к двухфазной ) написано? В тех информациях, которые я находил про 2 фазы (кстати, что значит 2 фазы – это одна на 380, или 2 фазы с нулем?) про 2 или 3 фазы – ни слова.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    Игорь1:
    Если же каждая конфорка имеет свой вывод, то никаких проблем: …
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Если же каждая конфорка имеет свой вывод, то никаких проблем: …
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Это уже перебор. И посудку и стиралку зачастую на ночь оставляют, чтобы элекстричество подешевле. Пожар, протечка - риск в современных условиях заоблачно преувеличен. Чтож теперь воду и электричество отключать всякий раз как из дома уходишь? Хотя некоторые так и делают.