Вышибает канал УЗО в щитке при отсутствии какой либо нагрузки в квартире

  • Вышибает канал УЗО в щитке при отсутствии какой либо нагрузки в квартире.
    Стал вышибаться один канал УЗО
    при этом если этот канал включить в щитке, бьет током при касании крана в ванной
    при вышибании половина розеток квартиры обесточиваются - но при этом после вышибания вышибания током в ванной не бьет не бьет.
    Отключал всю технику. тем не менее при включении канала в щитке бьет током при касании крана.
    вчера вышибло ночью, включил утром. до вечера работало не вышибало.
    вечером вышибло опять.
    Включать обратно не рискую..., но жить в с половиной работающих розеток - не того.
    Это у меня проводка в стенах гдето на батареи/трубы коротит или соседи химичат?











  • Да, это у Вас. Стиралка, мойка посуды в доме есть? Это наиболее вероятные «виновники».
    Евгений: Это у меня проводка в стенах где-то на батареи/трубы коротит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений: Это у меня проводка в стенах где-то на батареи/трубы коротит
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Перепутали землю и нейтраль при монтаже .Самое простое.А там смотреть на месте.
  • В том то и дело что нет ни стиралки, ни мойки - все что есть поотключал из розеток.
    Проблема в том что более 1.5лет как тут живу проблем не было, появилось на днях.
    Ремонта в квартире, установки техники и каких-либо действий в щитке с моей стороны не проводилось.
    Недавно в доме проводили частичную замену труб на пластик. Не всем подряд а пожеланию, у себя не менял.
    Может дело в этом и где-то нарушен вывод на землю





  • особого подключения электро хозяйства не наблюдаю.
    имеем обычную съемную однушку. из бытовухи холодильник, телевизор и компьютер. все выключено из розеток. но в ванной кран током бьет - когда выбитую УЗО-1 включаю.
    сейчас подключил бытовуху к через работающие розетки которые на УЗО-2 сидят в щитке - все норм. УЗО-2 не выбивает, кран в ванной током не бьет.
    а УЗО-1 и половина розеток в квартире так и выключено.




  • Именно в этом направлении и ищите... При замене металлических стояков на пластик была нарушена СУП здания, установщики пластика обязаны её восстановить.
    Евгений:
    Недавно в доме проводили частичную замену труб на пластик. Не всем подряд а пожеланию, у себя не менял.
    Может дело в этом и где-то нарушен вывод на землю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Недавно в доме проводили частичную замену труб на пластик. Не всем подряд а пожеланию, у себя не менял.
    Может дело в этом и где-то нарушен вывод на землю
    Евгений:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ????
    И каким боком отсутствие земли влияет на срабатывание узо?
    Была земля - узо не срабатывало, землю обрубили - узо стало срабатывать...
    Это типа теперь приколы такие у электриков? :smile3:))
    .
    Автор, имхо, написал какую-то ерунду, лично я ничего не понял...
    sergey_sav:
    Именно в этом направлении и ищите... При замене металлических стояков на пластик была нарушена СУП здания, установщики пластика обязаны её восстановить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Именно в этом направлении и ищите... При замене металлических стояков на пластик была нарушена СУП здания, установщики пластика обязаны её восстановить.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:

  • 1. Опишите проблему русским языком.
    2. Когда пишешь, что тебя что-то бьет, то надо описывать ситуацию полностью, т.е. между чем и чем тебя бьет, в чего ты одет, етс...
    3. Определись - есть у тебя проводка рядом с трубами или нет.
    Если есть - то откуда она там взялась???
    4. Вызови электрика для измерения сопротивления изоляции и утечек твоих линий.
    Евгений:
    Это у меня проводка в стенах гдето на батареи/трубы коротит или соседи химичат?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Это у меня проводка в стенах гдето на батареи/трубы коротит или соседи химичат?
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Я понял, что до переоборудования стояков водоснабжения автора током не било и именно на это направление я и указал... Возможно, что его система электроснабжения "умелыми руками" была завяэана на водопровод.
    А уж как там подключены УЗО, действительно, можно только догадываться.
    Spy:
    Автор, имхо, написал какую-то ерунду, лично я ничего не понял...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Автор, имхо, написал какую-то ерунду, лично я ничего не понял...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • щиток расположен на общей площадке или непосредственно в квартире?
  • Вполне возможно кто то ноль с водопровода берет или землю на трубу посадили. Пока кругом железо было, все благополучно стекало в землю, сечас вставили пластик и все, привет, до земли не долетает. Померить бы напругу между краном и, допустим, стояком отопления...
  • на площадке
    вячеслав:
    щиток расположен на общей площадке или непосредственно в квартире?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вячеслав:
    щиток расположен на общей площадке или непосредственно в квартире?
    вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 2. подхожу босиком или в носках в ванную и наотмашь трогаю кран водопроводный... рука чувствует напряжение.
    2.1 в резиновой обуви не ощущается.
    3. не могу определить: ибо что и как проложено внутри стен я не ведаю, то что проложено наружним монтажом к трубам и близко не подходит.
    4. УЗО нет, извиняюсь что ввел в заблуждение, в щитке стоят вот такие ВА
    [ссылка на изображение не работает]
    замерял сопротивления:
    между трубой отопления и краном в ванное - сопротивление около 0 Ом.
    между выводами в розетке (при выключенном ВА) - 0 Ом - видимо ВА - замыкает контакты.
    между выводами розетки (при выключенном ВА) - есть какоето реактивное сопротивление -600кОм
    включив ВА, померил напряжение между выводами в розетке и краном в ванной, результаты одинаковы что для розеток сидяйщих на первой линии что на второй.
    с одним выводом ~220В
    с другим менее ~1В
    так в обеих розетках
    Spy:
    2. Когда пишешь, что тебя что-то бьет, то надо описывать ситуацию полностью, т.е. между чем и чем тебя бьет, в чего ты одет, етс...
    3. Определись - есть у тебя проводка рядом с трубами или нет.
    Если есть - то откуда она там взялась???
    4. Вызови электрика для измерения сопротивления изоляции и утечек твоих линий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    2. Когда пишешь, что тебя что-то бьет, то надо описывать ситуацию полностью, т.е. между чем и чем тебя бьет, в чего ты одет, етс...
    3. Определись - есть у тебя проводка рядом с трубами или нет.
    Если есть - то откуда она там взялась???
    4. Вызови электрика для измерения сопротивления изоляции и утечек твоих линий.
    Spy:



    Нажмите, чтобы раскрыть...






    ссылка на изображение не работает












  • вячеслав:
    на общей площадкевячеслав:
  • померил,
    0В - между краном и стояком отопления, логично ведь между ними 0 ом сопротивления.
    a-x-e-l-1:
    Померить бы напругу между краном и, допустим, стояком отопления...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Померить бы напругу между краном и, допустим, стояком отопления...
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • это для случая между выводами розетки и краном в ванной
    Евгений:
    между выводами розетки (при выключенном ВА) - есть какоето реактивное сопротивление -600кОм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    между выводами розетки (при выключенном ВА) - есть какоето реактивное сопротивление -600кОм
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • нету УЗО извиняюсь что ввел в заблуждение, есть обычные автоматы , картинка ниже по тексту
    sergey_sav:
    А уж как там подключены УЗО, действительно, можно только догадываться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    А уж как там подключены УЗО, действительно, можно только догадываться.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проблема описана плохо. А, поскольку дежурный экстрасенс в отпуске, попробуйте еще раз, но подробней. Так что же все-таки выбивает? На фото – однополюсный автомат (АВ) – 16А и двухполюсный – 3А (интересно, что защищает АВ 3А?). А причем здесь УЗО? И какая сеть: 2провода или 3? Если же, на самом деле ничего не выбивает, а проблема в напряжении на трубах, то рискну предположить следующее: у Вас 3-х проводная сеть. При строительстве была сделана СУП в ванной и/или в кухне. Однако, электрики ошиблись и на СУП подали «0» вместо земли, или, просто не подали землю. Пока трубы были стальные, все было в порядке. Теперь трубы пластиковые и земля на эту СУП не приходит. Необходимо найти какой-то провод, идущий на эту СУП и заземлить его. Кроме того, раз при каком-то откл. АВ кран не бьет, необходимо найти именно этот АВ и проверить, что за потребители на нем сидят. Вы пишете, что вынули все из розеток. Но, возможно, есть какие-то потребители, сидящие напрямую. Возможно, кондиционер, или водонагреватель, или духовка. Возможно, лампа. Отсюда не видно.
    Невозможно: автор пишет, что при отключенном (неизвестно чем) не бьет. Но отключено в его щитке.
    a-x-e-l-1: Вполне возможно кто-то ноль с водопровода берет или землю на трубу посадили
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1: Вполне возможно кто-то ноль с водопровода берет или землю на трубу посадили
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • про УЗО я ошибся - это не УЗО а ВА (выключатели автоматические). т.е. выбивает не УЗО а эти автоматы. их три штуки.
    в щитке - два однополюсных отключают каждый свою ветку розеток в квартире
    и двуполюсный - общее отключение электричества в квартире.
    двуполюсный приоритетней при его выключении - положение однополюсных не важно - электричества нет.

    их фотки
    http://www.mypicx.com/uploadimg/1588399161_08012009_1.jpg
    http://www.mypicx.com/thumb/738228202_08012009_1.jpg
    спаренный выключает все - картинка-2
    не спаренные - выключают свою ветку проводов в квартире - картинка 1
    обозначу их так
    ВА-1 - левый выключатель на картинке 1 (весь свет и часть розеток)
    ВА-2 - правый выключатель на картинке 1 (часть розеток)
    ВА-3 - общий выключатель на картинке 2

    про УЗО я ошибся, нету УЗО есть ВА, которые вышибает периодически.
    в щитке не знаю какая, там много чего накручено. в квартире все розетки обычные советские - без заземления
    опишу подробно.
    сижу работаю за ПК, ничо не включаю не выключаю - работает только ПК и холодильник,
    вдруг срабатывает автомат, выхожу на клетку, вижу в щитке выключаеный спаренный ВА-3 (фотка-2) и вместе с ним выключен один не спаренный, ВА-2
    Включаю, выключенные ВА-2 и ВА-3, т.е. все автоматы включены - автомат не срабатывает
    он срабатывает позднее, т.е. не сразу а по прошествии n-ого времени, может и сутки не срабатывать (Особо эксперементировать и выявить зависимость както опасно)
    при этом при если включить все ВА-1, ВА-2, ВА-3 от крана в ванной бьет током.
    Если выключить ВА-2 - то током более не бьет.
    все потребители - холодильник, системник и телевизор - все выключено, выключено даже освещение.
    А разность потенциалов между фазным проводом в розетке и краном в ванной в 220В - это нормально?
    Игорь1:
    На фото – однополюсный автомат (АВ) – 16А и двухполюсный – 3А (интересно, что защищает АВ 3А?).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    На фото – однополюсный автомат (АВ) – 16А и двухполюсный – 3А (интересно, что защищает АВ 3А?).
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





















    А причем здесь УЗО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А причем здесь УЗО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    И какая сеть: 2провода или 3?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И какая сеть: 2провода или 3?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Если же, на самом деле ничего не выбивает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если же, на самом деле ничего не выбивает
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    Кроме того, раз при каком-то откл. АВ кран не бьет, необходимо найти именно этот АВ и проверить, что за потребители на нем сидят. Вы пишете, что вынули все из розеток. Но, возможно, есть какие-то потребители, сидящие напрямую. Возможно, кондиционер, или водонагреватель, или духовка. Возможно, лампа. Отсюда не видно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кроме того, раз при каком-то откл. АВ кран не бьет, необходимо найти именно этот АВ и проверить, что за потребители на нем сидят. Вы пишете, что вынули все из розеток. Но, возможно, есть какие-то потребители, сидящие напрямую. Возможно, кондиционер, или водонагреватель, или духовка. Возможно, лампа. Отсюда не видно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • да сейчас все подключено через удлиннитель к розеткам которые висят на ВА-1 - ничего не вырубается и током кран в ванной не бьет.
    без какой либо нагрузки включал ВА-2 (все висит на ВА-1) - через полчаса сработал автомат и всё электричество вырубилось.
    в щитке автоматически перевелся в состояние выкл ВА-2 и ВА-3
    в общем сейчас при включенных ВА-1 и ВА-3 и выключенном ВА-2 - все работает, не вышибает и током не бьет.
    стоит только включить ВА-2 - начинает бить током кран в ванной и срабатывает автомат через какоето время (причем автомат не срабатывает при проверке "на грудь" есть ли напряжение на кране в ванной)






  • Полагаю, что схему подключения автоматов и нагрузок в щитке набросать в формате *.gif просить Вас бессмысленно...
    Может Вам стоит пригласить специалиста очно, так быстрее получится решить проблему, нежели вникать в сложное описание подключений...имхо
  • Первым делом такую помойку, как ДЭК выкинь(чем дальше, тем лучше) и замени на нормальную автоматику. Потом решай остальные проблемы.
  • А зачем? Нет у него никакой схемы. АВ 2р, стоит после счетчика, рассмотреть величину не возможно, но, по-видимому, 32А (хотя на предыдущей картинке вроде 3А, но этого быть не может). Следом стоят 2 однополюсника: 16А и 25А. 25А – выбивает по перегрузке. Явно, через стенку есть контакт на воду. Найти сложно, а по компьютеру – не возможно. Я бы открыл коробки в р-не ванной и, по одной, разбирал бы скрутки, пока не нашел бы ту, с которой начинается проблемный участок. Но для этого надо понимать, что делаешь. Поэтому:
    sergey_sav: Полагаю, что схему подключения автоматов и нагрузок в щитке набросать в формате *.gif просить Вас бессмысленно...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav: Полагаю, что схему подключения автоматов и нагрузок в щитке набросать в формате *.gif просить Вас бессмысленно...
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav: стоит пригласить специалиста
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav: стоит пригласить специалиста
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В квартире накопительный водонагреватель есть?
  • нету
  • А что запитано от автомата, при включении которого кран бьет
    током?
    .
    А вообще я согласен с предыдущими ораторами - если хотите избавиться от проблемы, то лучше вызвать электрика, пусть найдет, где у вас проводка коротит на железо дома(арматуру, материал стен, трубы, етс...).
    Правда это может быть сопряжено с заменой проводки и небольшим ремонтом в месте прохождения заменяемой проводки... Не важно - на счет замены и ремонта можно решить после того, как будет локализовано место аварии...
    А может банально коротить в коробке выключателя туалета-ванны.
    .
    Кстати, если если включить все автоматы и выключить все электроприборы, если на линии есть лампочки, то выкрутить их, счетчик крутится или нет?
    Евгений:
    при этом при если включить все ВА-1, ВА-2, ВА-3 от крана в ванной бьет током.
    Если выключить ВА-2 - то током более не бьет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    при этом при если включить все ВА-1, ВА-2, ВА-3 от крана в ванной бьет током.
    Если выключить ВА-2 - то током более не бьет.
    Евгений:

    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • А, вообще, есть потребители, включенные напрямую, без розетки?