Прошу отправить подробную схему монтажа электропроводки для двухэтажного деревянного дома: 1эт.-кухня, гостинная, коридор, санузел; 2 эт.- три спальни.
С уважением, Виктор.
masol
1. Гофра.
2. Кабель трех жильный медный 2.5 сечение - фаза, ноль, заземление. - для розеток
3. Кабель 2 х жильный медный 1.5 сечение - для света.
4. Шиток с рейкой для автоматов.
5. автомат на 25 - 4 шт.
6. УЗО - 1шт.
7. Коробка - 7шт
8. Соединительные (хрен знает как они правильно называются) на 8 концов- по 2 шт на коробку.
9. Арматура 1.5 м.
Это то что надо купить.
1. Весь кабель в гофру.
2. В каждую комнату по коробке, если не хватает то ещё докупить.
3. Подключаем от шитка, до шитка от столба либо 4 сечение , либо алюминий толстый при толстый кабель.
4. Арматуру в землю к ней подключаем землю.
5. 1 автомат на кухню.
6. 1 автомат гостиную коридор.
7. УЗО в санузел .
8. 1 автомат на 3 спальни.
9. 1 автомат на ноль.
УСЁ.
Villi
Господин Виктор, яуже отвечал вэтом форуме. Начинать надо не со схемы, а с задачи сети энергоснабжения (что бы хотелось вообще), где розетки, где выключатели, может что-то будет стационарно подключено и т. д. Потом по своим "ТУ" составится схема. Набрасывай сразу однолинейную, по ней родишь монтаж.
Вместо гофры советую пластик, только сертифицированный по пожарной безопасности. Он намного эстетичнее.
Spy
Мда..., если теперь это называется уважением...
Похоже господин даже не подозревает, что запрошенное им стоит несколько тысяч долларов в твердой валюте...
По существу:
1. Ваша просьба невыполнима в виду отсутствия исходных условий задачи - какой у вас ввод, чем, сколько фаз, какая разрешенная мощность.
2. Ваша просьба невыполнима в виду отсутствия ваших требований - сколько и каких потребителей будет в каждом помещении, какое защитное или другое оборудование будет в щите.
В любом случае, если у вас электричества не было, или вы делате реконструкцию, то вам нужен утвежденный проект на ввод, а так же заключение измерительной лаборатории, по окончанию монтажа, для того, чтобы вам опечатали счетчик.
Прошу отправить подробную схему монтажа электропроводки для двухэтажного деревянного дома: 1эт.-кухня, гостинная, коридор, санузел; 2 эт.- три спальни.
С уважением, Виктор.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Прошу отправить подробную схему монтажа электропроводки для двухэтажного деревянного дома: 1эт.-кухня, гостинная, коридор, санузел; 2 эт.- три спальни.
С уважением, Виктор.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Виталий
Для освещения и питания электроприёмников от розеток, большой выделенной мощности не нужно. В случае если у Вас будет какое - либо энергоёмкое оборудование , к примеру насосная станция, бойлеры, электроотопление, то необходимо конечно-же утрясать вопрос с энергосбытом о выделении соответствующей мощности.
По простому - же на розетки ВВГ 3х2,5 , на освещение ВВГ 3х1.5 . Всё в гофре или в металлорукаве. Упрятать под полом или над потолком,. Хотя в соответствии с ПУЭ вся проводка в деревянном доме должна быть уложена в стальные трубы, обычно никто так не делает, иначе дом будет похож на цех трубопрокатного завода, да и стоимость такого монтажа весьма приличная.
По схеме: предлагаю всё-же разбить всю проводку на несколько линий, хотя бы разделить первый этаж и второй. На кухню и в туалет желательно завести отдельные линии, защитив их УЗО или дифф. автоматами. Необходимо также предусмотреть контур повторного заземления (система TN-C-S). Каждую линию необходимо защитить автоматическими выключателями.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.