рубли

При монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?

  • элктромонтаж в подъезде: при монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?
  • Вопрос неясен ! Уточните.
  • В квартирах перегорела техника по причине подгорания нулевого кабеля. Оказывается при монтаже строители допустили соединение нулевого алюминиевого кабеля на уровне второго этажа планкой. Допустимо ли вообще нарушение целостности данного кабеля при монтаже?
  • Соединения допустимы.
    Плохие соединения - не допустимы нигде, особенно в нулевом проводе трёхфазной системы питания.
  • Допустили соединение планкой нулевого кабеля с чем?
    .
    Как уже сказали - соединения в нейтрали четырех- пятипроводной трехфазной сети допустимы в неограниченном количестве.
    .
    Ноль очень часто отгорает именно из-за перегрузок сети, вызванной потребителями, т.е. самими жильцами... Ну а если систему еще и обслуживают некачественно..., то сам бог велел...
    галина:
    элктромонтаж в подъезде: при монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    галина:
    элктромонтаж в подъезде: при монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?
    галина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    галина:
    В квартирах перегорела техника по причине подгорания нулевого кабеля. Оказывается при монтаже строители допустили соединение нулевого алюминиевого кабеля на уровне второго этажа планкой. Допустимо ли вообще нарушение целостности данного кабеля при монтаже?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    галина:
    В квартирах перегорела техника по причине подгорания нулевого кабеля. Оказывается при монтаже строители допустили соединение нулевого алюминиевого кабеля на уровне второго этажа планкой. Допустимо ли вообще нарушение целостности данного кабеля при монтаже?
    галина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Подозреваю, что планка соединяла между собой разорванные части кабеля. Что касается допустимости - желательно подробнее знать, что за "планка". В принципе допустимо, чтобы кабель не был целым, при условии обеспечения надёжного соединения частей.
    Spy:
    Допустили соединение планкой нулевого кабеля с чем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Допустили соединение планкой нулевого кабеля с чем?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Именно...
    Да это даже не допустимо, а реальность, данная нам в ощущениях...
    Конечно лучше, чтобы стояк был цельным куском, но кто ж за этим следить будет при массовом строительстве...
    SFResid:
    Подозреваю, что планка соединяла между собой разорванные части кабеля. Что касается допустимости - желательно подробнее знать, что за "планка".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    Подозреваю, что планка соединяла между собой разорванные части кабеля. Что касается допустимости - желательно подробнее знать, что за "планка".
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    SFResid:
    В принципе допустимо, чтобы кабель не был целым, при условии обеспечения надёжного соединения частей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    В принципе допустимо, чтобы кабель не был целым, при условии обеспечения надёжного соединения частей.
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Извечный спор между строителями и эксплуатационниками - плохо сделали или плохо следили. А в проигрыше всегда жильцы, да на них ещё и вину сваливают...
  • Всегда виновата обслуга, ибо после создания сети и ввода ее в эксплуатацию она работала нормально...
    Авария произошла не сразу, а по прошествии какого-то времени, а это уже явный косяк обслуги, которой лень нормально выполнять свои обязанности...
    А то, что строители накосячили и чего-то там соединили - так если обслуге это не нравится и напрягает, то за время нормальной работы можно было бы уже раз 10 заменить линию из кусков на цельную - деньги на капремонт дома выделяются из бюджета автоматом каждый 10-15 лет, независимо от форм собственности дома...
    Ну ведь кто-то должен быть козлом отпущения?
    Нет бедных - нет и богатых... А это некоторым очень не нравится.
    SFResid:
    Извечный спор между строителями и эксплуатационниками - плохо сделали или плохо следили.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    Извечный спор между строителями и эксплуатационниками - плохо сделали или плохо следили.
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    SFResid:
    А в проигрыше всегда жильцы, да на них ещё и вину сваливают...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:
    А в проигрыше всегда жильцы, да на них ещё и вину сваливают...
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • наверно соединили ноль и землю, как правило в домах советской постройки нет земли, вместо нее берут ноль.