Трехфазное УЗО - принцип работы

  • Здравствуйте!
    Позволю себе задать вопрос по применению УЗО. Меня интересует применение 3хфазного УЗО в качестве защиты от внезапного пробоя изоляции(например, замыкания 2х фазных жил в кабеле или замыкание фазной и нулевой жилы). Как 3хфазное УЗО должно отработать в этих 2х случаях? В литературе написано, что если на входе поставить УЗО с током срабатывания 30мА, то это может предотвратить возможное возгорание из-за неисправностей в проводке. Принцип однофазного УЗО мне понятен, но как 3хфазное УЗО отследит, например, огнеопасную утечку фазной жилы на нулевую пока(ведь ток-то будет одинаковый и в фазной, и в нулевой) на 100% ясности нет.
  • Если нет автомата на линии и хорошая проводка - УЗО сработает последний раз в своей жизни.
    Если есть автомат, то оно просто не заметит. Причем как однофазное, так и трехфазное. независимо от тока срабатывания. Т.к. в данных случаях ТОКИ УТЕЧКИ НЕ ВОЗНИКАЮТ
    например, замыкания 2х фазных жил в кабеле или замыкание фазной и нулевой жилы-
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    например, замыкания 2х фазных жил в кабеле или замыкание фазной и нулевой жилы-
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Прошу прощения - выразился не совсем точно. Конечно, не само замыкание(для этого перед УЗО стоит автоматический выключатель). Я так понимаю, что когда дело дошло до замыкания, то уже поздно рассчитывать на УЗО(а только бы автомат не подвел), здесь самое главное- уловить тот проклятый момент, когда ток утечки между жилами еще только-только появился и в этот момент УЗО должно отключить сеть. А на сайтах производителей УЗО заявляется, что УЗО - это не только защита от поражения током, а еще и от пожара. Спасибо за ответ.
  • Еще раз повторяю, что в ситуации, когда происходит замыкание между фазами утечки НЕ Возникает и соответственно УЗО не работает.
    УЗО работает только при замыкании между "ФАЗОЙ" ("НУЛЕМ"- не фажно) и "ЗАЗЕМЛЕНИЕМ", только в этом случае возникают токи утечки
    А смысл защиты от пожара в том, что если к примеру разрушится изоляция кабеля и междй "Фазой"("нулем") и конструкцией здания поевится проводимость (наприем мокрая стена) ток составит, например 1А или 200Вт, автомат это не поймает а сама стена начнет нагреваться. Если проводник будет достаточно узкий, то это может привести к пожару.
    Работа однофазного и трехфазного УЗО для потребителя ничем не отличается и для упрощения трехфазное УЗО можно представить как три однофазных соединенных "Нулевым" проводом


  • Спасибо за полный и исчерпывающий ответ!
  • Непонятно, зачем оживлять тему 4-х летней давности. Что же касается:
    то, возможно, автор неправильно высказался. В любом случае, в 1-о фазной сети у 3-х фазного УЗО есть 3 схемы подключения, но «как три однофазных, соединенных "нулевым" проводом» 3-х фазное УЗО представить НЕЛЬЗЯ.
    Lazy: как три однофазных соединенных "Нулевым" проводом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Lazy: как три однофазных соединенных "Нулевым" проводом
    Lazy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...