Сечение кабеля на 7кВт мощности

  • Подскажите, а какое должно быть сечение кабеля на 7 квт мощности?
  • Кабель с медной жилой сечением не менее 6мм2.
    И автоматом на этой линии не более 32А.
    Алекс-андр:
    Подскажите, а какое должно быть сечение кабеля на 7 квт мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс-андр:
    Подскажите, а какое должно быть сечение кабеля на 7 квт мощности?
    Алекс-андр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Если, конечно, сеть однофазная .
    Spy:
    Кабель с медной жилой сечением не менее 6мм2.
    И автоматом на этой линии не более 32А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Кабель с медной жилой сечением не менее 6мм2.
    И автоматом на этой линии не более 32А.
    Spy:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 7кВт это почти 35А. 32 будет выбивать. Для 6 квадратов спокойно можно ставить 40. Такая (медная) жила - 50А.
    Spy:
    И автоматом на этой линии не более 32А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    И автоматом на этой линии не более 32А.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А у меня получается 31.8А...
    T_Vlad:
    7кВт это почти 35А. 32 будет выбивать. Для 6 квадратов спокойно можно ставить 40. Такая (медная) жила - 50А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    7кВт это почти 35А. 32 будет выбивать. Для 6 квадратов спокойно можно ставить 40. Такая (медная) жила - 50А.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вдруг страшный зверь - косинус подкрадётся?
    Вы сами насчитали на пределе. Так стоит ли? Тем более, что провод рассчитан на значительно больший ток. Вот если прокладывать 4 кв. тогда да...
    Spy:
    А у меня получается 31.8А...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    А у меня получается 31.8А...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тогда надо давать полный расклад по потребителю...
    При этом автомат в любом случае будет держать 36А неопределенно долго без отключения...
    Если же ставить 40А, то и провод надо брать толще, т.к. сорокушник начнет отключение лишь после 45А...
    T_Vlad:
    А вдруг страшный зверь - косинус подкрадётся?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    А вдруг страшный зверь - косинус подкрадётся?
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Так я и сказал - на 6 квадратов - сорокушник.
    Spy:
    Если же ставить 40А, то и провод надо брать толще, т.к. сорокушник начнет отключение лишь после 45А...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Если же ставить 40А, то и провод надо брать толще, т.к. сорокушник начнет отключение лишь после 45А...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не, под сорокушник надо брать 10 квадратов, т.к. у шестерки в трубе всего 37А долговременного.
    T_Vlad:
    Так я и сказал - на 6 квадратов - сорокушник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Так я и сказал - на 6 квадратов - сорокушник.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо всем!
  • Мужики, как вы можете делать расчеты по кабелю зная нагрузку но не зная напряжения, в котором будет использоваться он. На 380 сечение кабеля 4 мм2 и автомат 25А, а на 220 сечение 4 мм2 но автомат 32А Все остальное выброшенные деньги. :smile3::smile3: