Электричество в частном доме

  • новый дом 2 этажа 280м2, есть эл-во 5 квт на 220, электрик который будет проводить проводку говорит очень мало, надо 15 квт и лучше на 380, пошла в электросетевую просить, 380 под большим ???, а вот 15 квт на 220 обешают
    ваше мнение сколько надо эл-ва
  • 15 кВт на 220 Вольт, технически возможно, берите если дают
    а сколько надо, это в зависимости что у вас будет из электроприборов
    сауна например, водонагреватели, теплые полы
    но в любом случае вам дали по максимому
    и вводной автомат соответственно не более 63 Ампер, тип С, макс. отключаемый ток не менее 6000 Ампер, двухполюсный



  • Имхо, но вы чего-то недопоняли...
    Электросетям легче и проще выделить вам 15квт трехфазного, нежели те же 15квт выделить с одной фазы.
    Правда это при условии, что у вас там ВЛ трехфазная...
    .
    5квт - вообще-то для загорода это выше крыши, правда при условии, что у вас есть магистральный газ.
    Если газа нет, то 5квт действительно маловато будет.
    5квт - это стандартная норма...
    И если честно, то я удивлен, что вам так легко берутся обеспечить 15, да еще с одной фазы... Это что-то из области фантастики, однако...
    .
    Кстати - хотят ли электросети денег за увеличение и сколько?
    .
    Кстати - вам проект тогда необходимо будет делать соответствующий...
    У каждого свои потребности, здесь нет единого критерия...
    Разве что чисто в сравнении - средняя городская квартира с электроплитой больше - в принципе не надо 8-9квт..., если только ты все электроприборы одновременно включать не будешь...
    .
    да сами посчитайте, исходя из наличиствующих у вас приборов и особенностей их использования...
    Т.е. какую мощность(какие приборы у вас включаются практически всегда одновременно) вы обычно потребляете единовременно... Вот полученную цифирь можно умножить на 1.5 - вам этого хватит выше крыши.
    КИРЯ:
    пошла в электросетевую просить, 380 под большим ???, а вот 15 квт на 220 обешают
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    КИРЯ:
    пошла в электросетевую просить, 380 под большим ???, а вот 15 квт на 220 обешают
    КИРЯ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













    КИРЯ:
    ваше мнение сколько надо эл-ва
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    КИРЯ:
    ваше мнение сколько надо эл-ва
    КИРЯ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • ____ Дают три фазы — берите.
  • 5 мало. берите 15 пока дают, больше не меньше )
  • Покадают надо брать однозначно, а дают 15 т.к. по нынешнему указу для молого предпринимательства за 550р дают тех. условия на подключение на 15, а за каждый Квт свыше почти 10000р. Тк что бегите вперёд и если не будете промышленно варить сталь, на дом выше крыши для бытовых нужд.
  • Господа! Не путайте! Там где по одной фазе требуется 15 кВт по трем фазам 15 кВт не требуется. Просите по трем фазам 7-8 кВт. Вам это будет "за глаза". Вы раскидаете всю однофазную нагрузку равномерно по трем фазам.
  • Переведите.
    Игорь:
    Там где по одной фазе требуется 15 кВт по трем фазам 15 кВт не требуется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    Там где по одной фазе требуется 15 кВт по трем фазам 15 кВт не требуется.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Человек неправильно понял, видимо, решив, что, если одну фазу можно нагрузить на 15 кВт, то при трехфазном подключении - каждую на 15 кВт!
  • Сергей. Дело в том, что у Вас вся нагрузка ссумировалась и подключилась к одной фазе. Поэтому получилось, что что Вам требуется 15 кВт. Когда у Вас будет три фазы Вы сможете ее раскидать равномерно по трем фазам и, соответственно, на каждую фазу придется по 5 кВт. Мало того максимальная мощность считается немного по-другому. Если Вам интересно - позвоните мне: 8(909)672-01-93. Проще объяснить при голосовом общении.
  • Первый пост, по моему, закрывает дискуссию о трёхфазке.
    ЗЫ. А какому Сергею Вы пытались объяснить о мощностях по телефону... :laugh1:
    КИРЯ:
    380 под большим ???, а вот 15 квт на 220 обешают
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    КИРЯ:
    380 под большим ???, а вот 15 квт на 220 обешают
    КИРЯ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Который sergey_sav
  • КИРЯ. Прошу прощения. Не туды посмотрел. Вам пытался.
  • Тогда, спасибо. Не стоит беспокоиться... Я в курсе, как считаются нагрузки. :laugh1::laugh1:
  • Тогда и в пёрышко кликайте под сообщением КИРИ, что бы он мог получить уведомление о Вашем ответе, а не я.
    Игорь:
    КИРЯ. ... Не туды посмотрел. Вам пытался.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    КИРЯ. ... Не туды посмотрел. Вам пытался.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Кстати если вам выделят 7кВт для трёхфазного, это не означает, что вы можете нагрузить на каждую фазу 7 кВт,это будет 21кВт на три фазы.
    Игорь:
    Господа! Не путайте! Там где по одной фазе требуется 15 кВт по трем фазам 15 кВт не требуется. Просите по трем фазам 7-8 кВт. Вам это будет "за глаза". Вы раскидаете всю однофазную нагрузку равномерно по трем фазам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    Господа! Не путайте! Там где по одной фазе требуется 15 кВт по трем фазам 15 кВт не требуется. Просите по трем фазам 7-8 кВт. Вам это будет "за глаза". Вы раскидаете всю однофазную нагрузку равномерно по трем фазам.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это и будет 7 кВт трёхфазного! И не надо мудрить!
    дом:
    если вам выделят 7кВт для трёхфазного...,это будет 21кВт на три фазы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    если вам выделят 7кВт для трёхфазного...,это будет 21кВт на три фазы.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Речь идёт о выделенной мощности 15 кВт, и может он захочет воспользоваться всеми 15 кВт, а при 7 выделенных он этого сделать не сможет.Вот и вся мудрость.
    sergey_sav:
    Это и будет 7 кВт трёхфазного! И не надо мудрить!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Это и будет 7 кВт трёхфазного! И не надо мудрить!
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так он это возможностью и воспользуется, максимально симметрично распределив нагрузку. 15 кВт - нагрузив каждую фазу на 5 кВт.
  • Вы чего, не понимаете? Если ему выделят 7-8Квт (как советует Игорь)на три фазы,то это и значит, что ОБЩАЯ мощность потребления должна быть не больше ВЫДЕЛЕННОЙ, т.е по 2,3-2,6 кВт на фазу.По этому нет возможности потребить 15кВт при 7-8 как ему посоветовали.
    Если вы в этом сомневаетесь, загляните в энергосбыт.
    Сергей Владимирович:
    Так он это возможностью и воспользуется, максимально симметрично распределив нагрузку. 15 кВт - нагрузив каждую фазу на 5 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Так он это возможностью и воспользуется, максимально симметрично распределив нагрузку. 15 кВт - нагрузив каждую фазу на 5 кВт.
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Читайте внимательно посты . Особенно в начале .
  • А если не секрет, сколько денег попросили?Или даром?)
  • Вы наверно не мне хотели написать :smile3::smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.