Чудеса в электрокотле.

  • При включении электрокотла
  • а при выключении ?
  • Вот геморрой. Не проверил, что отправилось и начались издевки. Продолжаю: при включении котла Руснит-206 вдруг стало вырубаться УЗО. Если УЗО обхожу, то работает без проблем. Что может быть? Все остальные электропотребители как работали, так и работают.
  • Привет! если это просто УЗО , а не дифавтомат то утечка тока ..которую этот самый УЗО видит.
  • Если есть возможность, проверьте ТЭН на сопротивление изоляции, да и вообще весь котел. Роль силового ключа в нем выполняет симистор ( такая штука ввиде небольшого бочонка с резьбой , прикрученным куда то и двумя выводами сверху) . Может быть на него влага попала ? Он закреплен на шасси или на изолированной пластине ?
  • Проверял, вся верхняя плоскость резервуара котла, на которой прикручены тэны и, видимо, симистор (он может быть внутри резервуара, т.е.
    Сергей Владимирович:
    Может быть на него влага попала ? Он закреплен на шасси или на изолированной пластине ?
    ответить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Может быть на него влага попала ? Он закреплен на шасси или на изолированной пластине ?
    ответить
    Сергей Владимирович:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не внутри, а снаружи (справа от резервуара, под магнитным пускателем). Кстати, их три должно быть.