Сечение кабеля и потери напряжения

  • Здравствуйте. Может кто подскажет. Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
  • Вопрос составлен не совсем некорректно:
    Сперва тебе надо выяснить падение напряжения на клеммах котла, а уже на основе полученной цифири выяснять потерю мощности из-за пониженного напряжения.
    Для выяснения потерь в линии питания нужно знать марку кабеля, материал, сечение, сопротивление жил, етс... Чаще всего, для грубых расчетов можно воспользоваться данными справочников по кабелям...
    5мм2 - какое-то не совсем стандартное сечение, обычно 4 и потом 6мм2...
    .
    А чего тебе потери, если ты эталона все равно не знаешь...
    То, что пишут, что он де 12квт при напруге 220в - это все туфта, на самом деле разброс мощности от экземпляра к экземпляру может быть значительным...
    Олег99:
    Может кто подскажет. Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег99:
    Может кто подскажет. Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
    Олег99:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Так и я о том же... Заказал в магазине кабель (ВВГ5х6нг). Привезли, опломбирован на концах, этикетка с маркировкой ВВГ 5х6нг. Проложил. Подключили. Потом нашел в инете формулу по расчету сечения кабеля S=0,785*d2. Замерил (2,5мм) подставил в формулу и ахнул. Получилось 4,90625 мм2. А кабел уже проложен. Претензий не предьявить. Надули прямо в магазине. Теперь волнуюсь можно ли на него подключить максимальную нагрузку (котел-9 кВт, + плита-6 кВт = 15 кВт), ввод 380В. Как он будет себя вести? Длина 35м!
    Еще условие: У нас на одном трансформаторе висит около 20 домов с электроотоплением, и в час ПИК напряжение падает до 200В. Как он будет себя вести? Длина 35м! Ведь при падении напряжения потребляемый ток возрастает
    Spy:
    5мм2 - какое-то не совсем стандартное сечение, обычно 4 и потом 6мм2....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    5мм2 - какое-то не совсем стандартное сечение, обычно 4 и потом 6мм2....
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Во первых при падении напряжения, ток будет снижаться а не расти.
    Мощность электрокотла расчитывается по формуле
    P=3*U*I ( для трех фаз).
    где U -напряжение на вводе котла
    I -ток фазы (измеренный клещами).
    Для вашего случая при нагрузке 15 кВт , ток фазный составит около 13 ампер, ( Ваш кабель держит 25 ампер) так, что кабель здесь не причем.
    А вот при падении напряжения в сети (как вы пишите до 200 вольт)
    Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.
    Естественно этой мощности вам может не хватить.







  • падение будет не только на вашем кабеле. и скорее даже не столько на вашем кабеле. смотрим на сколько процентов от номинала отличается напряжение на клеммах котла при его работе и прикидываем грубо что на столько же процентов он недодаст мощности.
  • А сколько, в данном случае, зафиксирует счетчик 9 кВт или 7кВт???
    Олег:
    А вот при падении напряжения в сети (как вы пишите до 200 вольт)Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.Естественно этой мощности вам может не хватить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    А вот при падении напряжения в сети (как вы пишите до 200 вольт)Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.Естественно этой мощности вам может не хватить.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. Ты мог ошибиться при измерении диаметра, гостовский диаметр для 6 квадратов 2.76мм.
    .
    2. Указываемое сечение, в цифровом выражении, это всего лишь общепринятая форма для упрощения расчетов.
    На самом деле само по себе сечения и диаметр никого не волнуют, ибо все зависит от проводимости.
    Т.е. важно чтобы провод нормально проводил заданную мощность на заданное расстояние в пределах нормы.
    Качество металла для проволоки выше, проводимость выше - значит диаметр жилы можно сделать меньше.
    Таким образом чтобы утверждать, что в магазине тебя надули - надо очень сильно постараться.
    А для себя просто решить продукцию какого завода ив каком месте приобретать для собственных нужд.
    .
    3. У тебя и котел и плита имеют трехфазное подключение???
    Просто 15квт - это суммарная мощность на три фазы, т.е. всего по 5 квт, при трехфазном подключении, на жилу...
    6 квадратов 25А вытянут запросто.
    4. Другое дело, если у тебя приборы псевдо-трехфазные или двухфазные и однофазные, тогда суммарный ток на ноль будет превышать возможности кабеля.
    И на 15квт тебе нужно примерно 16 квадратов..., если ничего не напутал...
    Олег99:
    Замерил (2,5мм) подставил в формулу и ахнул. Получилось 4,90625 мм2. А кабел уже проложен. Претензий не предьявить. Надули прямо в магазине. Теперь волнуюсь можно ли на него подключить максимальную нагрузку (котел-9 кВт, + плита-6 кВт = 15 кВт), ввод 380В. Как он будет себя вести? Длина 35м!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег99:
    Замерил (2,5мм) подставил в формулу и ахнул. Получилось 4,90625 мм2. А кабел уже проложен. Претензий не предьявить. Надули прямо в магазине. Теперь волнуюсь можно ли на него подключить максимальную нагрузку (котел-9 кВт, + плита-6 кВт = 15 кВт), ввод 380В. Как он будет себя вести? Длина 35м!
    Олег99:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













  • Если кабель был все же 6 квадратов, то при максимальной нагрузке (15 кВт) на кабеле "останется" в первом приближении 1% мощности (150 Вт)
    Олег99:
    Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег99:
    Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
    Олег99:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в первом приближении
  • Счетчик зафиксирует 7 кВт.
    Вообще сейчас есть счетчики (электронные ) которые сразу показывают потребляемую мощность в КВт.
  • Вообще-то это задачка по физике для 8 класса (не знаю, какой уровень теперешних учеников, а в советские времена мы элементарно такие решали). При указанных исходных данных, если линия ничем кроме котла не нагружена, падение напряжения на проводах 4,3 вольта, т. е. около 2% от номинального напряжения сети, столько же и по мощности. Естественно, приблизительно, т. к. и мощность и сечение провода и его длина даны с допуском процентов в 20.
  • Да, с физикой 6 класса у Вас проблемы. Если напряжение припадет на 2%, то мощность уменьшится не на столько же, а два раза больше, т.е. - 4%
    Alex-K:
    Вообще-то это задачка по физике для 8 класса (не знаю, какой уровень теперешних учеников, а в советские времена мы элементарно такие решали). При указанных исходных данных, если линия ничем кроме котла не нагружена, падение напряжения на проводах 4,3 вольта, т. е. около 2% от номинального напряжения сети, столько же и по мощности. Естественно, приблизительно, т. к. и мощность и сечение провода и его длина даны с допуском процентов в 20.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alex-K:
    Вообще-то это задачка по физике для 8 класса (не знаю, какой уровень теперешних учеников, а в советские времена мы элементарно такие решали). При указанных исходных данных, если линия ничем кроме котла не нагружена, падение напряжения на проводах 4,3 вольта, т. е. около 2% от номинального напряжения сети, столько же и по мощности. Естественно, приблизительно, т. к. и мощность и сечение провода и его длина даны с допуском процентов в 20.
    Alex-K:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Молодец! Плюс 1 тебе в репутацию за столь глубокие познания!
    Если исчо точнее, то на 3,96 %.
  • вообщето, проводимость меди изменить нивозможно. На заводы привозят медь и из нее тянут проволку, ничего ни добавляя. Это, просто, занижении сечения с целью экономии.
    Если потребляемая мощность 9 квт. , то столько же он, мне кажется, и будет потреблять, и только увеличится потребляемый ток. То есть возрастет нагрузка на кабель...
  • А это сколько по Вашему - 380 или 220?
    Странно, наверное я считать разучился. У меня, почему-то 23А получается. Почти в 2 раза больше.
    Вообще-то, впервые вижу такую цифру. Обычно, утверждают, что шестерка держит 40А, даже 50А, вон на соседней ветке на нее АВ 40А поставили. Но, вообще-то, Вы правы. Если верить ПУЭ, то больше, чем 25А АВ на 3 фазы ставить нельзя.
    Любопытно: а как Вы это посчитали?
    Олег:
    где U -напряжение на вводе котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    где U -напряжение на вводе котла
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег:
    при нагрузке 15 кВт , ток фазный составит около 13 ампер,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    при нагрузке 15 кВт , ток фазный составит около 13 ампер,
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег: ( Ваш кабель держит 25 ампер)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег: ( Ваш кабель держит 25 ампер)
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег:
    Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.